繼續[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:27 編輯 ]
各位大哥: 現急求<建筑電氣調試方案>樣本,如有設備<單機調試方案>更好! 謝謝! 我的QQ 66710537 MAIL: [email protected]
1[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-26 21:33 編輯 ]
小弟剛畢業,,電氣工程及其自動化專業,,從事電氣調試方面工作,,現在在一家施工企業,各位大神們有沒有電氣調試的相關資料?。??,?謝了!
大家好。誰知道有關電氣調試,,電機調試具體的工作內容嗎,?還有設備本體調試的工作內容是指那些。,。,。[ 本帖最后由 xuxianjie 于 2009-4-20 22:38 編輯 ]
我是個建設單位的 我們單位電氣安裝和調試以前是一起的,現在分開了,,安裝那邊接個電葫蘆也要我們調試的過去弄弄,,太郁悶了,我認為鼓搗點高壓的就可以了 低壓的太沒意思 大家說說各自的看法
論文簡介:高低壓開關柜,、調試 ,、萬用表、電能表,、電氣元件,;,、; 投稿網友:liwenju0701 上傳時間: 2013-08-04
1,、電力變壓器系統是指變壓器本體,、各電壓線圈所連著的高壓開關及隔離開關、電流互感器,、測量儀表和繼電保護等一次回路及二次回路的總稱,。 電力變壓器系統電氣調整工作內容包括:①變壓器本體特性試驗,配合吊芯檢查試驗,,配合干燥試驗,,繞組電阻測定,變比測定,,油的試驗和鑒定,,沖擊及定相試驗等。②元件的試驗,、調整,,如油斷路器合閘及跳閘線圈的試驗等。油斷路
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,,比如一個專用電房2臺變壓器,,一臺進線柜、一臺計量柜,、兩臺變壓器進線柜,。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算,?請教有經驗的高手指點下,。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,,系按一側有一臺斷路器考慮的,,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”,。
小伙伴們今天我去一家電力工程公司面試,,,畢業之后干的是電廠運行,,干了兩年半,,之后又干了半年的工廠建設的甲方,個人想往施工安裝這方面發展,,但是面試的人員說我對施工安裝的經驗比較少,,如果學的話條件會很艱苦,,而且在一線,并且對公司會有一定損失,,第二個是他們想讓我干調試工作,,,我現在心里也有點矛盾了,,,,投硬幣選擇也不是辦法,,,,,小伙伴們能不能幫我吱吱招,講一下施工安裝和調試這兩個工作的利與弊好不好,,,,小弟在這里感謝了,,,因為是小號,,沒有懸賞,以后會補上的,,,,謝謝!謝謝
一,、 電氣線路的現場安裝布線 首先要了解現場是埋管穿線還是走橋架,。依照工程師的電氣線路布置圖找到現場
綜保調試和電氣設計的選擇?小弟在一家私營單位,,搞西門子和施耐德綜保和SCADA后臺調試一年多了,,可是大部分時間在外出差,很辛苦,;最近公司找電氣設計人員,,想調過去,但是疑慮哪個更好一些,?希望,,各位大哥給個建議謝謝
[local]2[/local]
1、電力變壓器系統是指變壓器本體,、各電壓線圈所連著的高壓開關及隔離開關,、電流互感器、測量儀表和繼電保護等一次回路及二次回路的總稱,。電力變壓器系統電氣調整工作內容包括:①變壓器本體特性試驗,,配合吊芯檢查試驗,,配合干燥試驗,繞組電阻測定,,變比測定,,油的試驗和鑒定,沖擊及定相試驗等,。②元件的試驗,、調整,如油斷路器合閘及跳閘線圈的試驗等,。油斷路器動作電流,,動作電壓,跳閘及合閘速度測定,,隔離開關接觸電阻測定(110kv以上),,電流互感器變比,伏-安特性,,抽頭電阻測定,,儀表、繼電器的檢查,,風冷裝置的試驗等,。③二次回路(包括繼電保護及控制回路)的檢查、試驗和調整,,如差動保護,,過流保護,低電壓保護裝置及控制回路的通電檢驗(嚴格的應稱為一次電流及工作電壓檢查),,但不包括特殊保護及自動裝置的試驗,、調整。電力變壓器系統調試不包括避雷器,、自動投入裝置,、特殊保護裝置和接地裝置的調試。<
入群領取BIM學習資料,,免費直播,。QQ群:434835493 一、 電氣線路的現場安裝布線 首先我們要了解現場是埋管穿線還是走橋架,。依照工程師的電氣線路布置圖找到現場各個設備線路終點,,檢查埋管位置是否對應設備各條線路終點。 第二,,將電氣柜固定在現場底座,,多個柜體就要并柜,安裝母線排,現場操作臺也要固定,。 第三,,一次回路布線,最好是同樣線纜規格的一并布線,。這次我們的電工布線,,喜歡從設備的頭部開始所有線都一同放線,這樣一來同時拆開多
電氣工程安裝及調試技術手冊下
電氣閥門定位器調試方法電氣閥門定位器調試方法:1,、電氣連接分別在EP和PTM端連接好4~20MA輸入信號和24V直流穩壓電源,,并且串聯好電流表以便觀察PTM端反饋信號電流。注意:盡量不要直接連接DCS系統調試,,除非能確保DCS系統是絕對完好,,以便盡快完成智能模塊的調試。2,、使模塊進入調試狀態:按住最右邊一個按鍵不放,,待模塊上的指示燈亮起,然后放開該按鍵,,指示燈閃爍即表示模塊進入調試狀態,。觀察電流表讀數:此時電流表讀數應為4MA,如果偏差,,可按“ ”或“—”鍵調整電流使電流值符合要求,。反饋信號4MA位置調整:(1)調整EP端輸入信號大小,使閥門處于需要反饋4MA信號的位置,。按住“ ”或者“-”鍵調整電流,,使電流值符合要求,然后按最右邊的按鍵,。觀察電流表讀數:如果電流表讀數從4MA跳至8MA左右,,即表示需要反饋4MA信號的位置已確認完畢。模塊等待反饋8MA信號的位置確認,。(2)調整EP端輸入信號大小,,使閥門處于需要反饋8MA信號的位置。按住“ ”或者“-”鍵調整電流,,使電流值符合要求,然后按最右邊的按鍵,。觀察電流表讀數:
電氣設備的調試和故障維修步驟: 1.先動口再動手 對于有故障的電氣設備,,不應急于動手,應先詢問產生故障的前后經過及故障現象,。 對于生疏的設備,,還應先熟悉電路原理和結構特點,遵守相應規則。拆卸前要充分熟悉每個電氣部件的功能,、位置,、連接方式以及與四周其他器件的關系,在沒有組裝圖的情況下,,應一邊拆卸,,一邊畫草圖,并記上標記 2.先外部后內部 應先檢查設備有無明顯裂痕,、缺損,,了解其維修史、使用年限等,,然后再對機內進行檢查,。拆前應排隊周邊的故障因素,確定為機內故障后才能拆卸,,否則,,盲目拆卸,可能將設備越修越壞,。 3.先機械后電氣 只有在確定機械零件無故障后,,再進行電氣方面的檢查。檢查電路故障時,,應利用檢測儀器尋找故障部位,,確認無接觸不良故障后,再有針對性地查看線路與機械的運作關系,,以免誤判,。 4.先靜態后動態 在設備未通電時,判定電氣設備按鈕,、接觸器,、熱繼電器以及保險絲的好壞,從而判定故障的所在,。通電試驗,,聽其聲、測參數,、判定故障,,最后進行維修。如在電動機缺相時,,若測量三相電壓值無法著判別時,,就應該
電氣調試