超導磁共振冷卻系統的工作原理及保養方法
地面核磁共振找水技術規程
向論壇里的設計大神請教一個關于核磁共振儀荷載傳遞的問題:核磁共振儀自重約8t,與地面共有4個接觸支撐點,每個支撐點承受荷載約2t,那么在設計的時候,,是在支撐點處設置次梁,,讓其荷載直接傳遞給主梁,還是按規范要求,,核磁共振室樓面活荷載取6.0,? 在線等,不勝感激,!
我單位近期將進一臺3.0T的西門子MR機,,西門子公司要求采用三相五線制為該機器供電。廠方提供的mr機功率參數為:平均功率110KVA,,瞬間功率140KVA,,要求線內阻最大95毫歐,線間不平衡最大2%,。請問:1,、為設備提供電源的電纜選擇多少截面積的為宜。配電室距離MR設備間距離60-70m,,專有回路供電,。 2,、廠房要求的“線內阻”如何理解?是電纜的電阻率嗎,? 望各位設計大師不吝賜教,!謝謝,!
我不知道,就知道普通的話就空調和全熱交換器,??照{(diào)負荷300W/㎡,幷用全熱交換器保證每人新風量和排風熱回收,,還有沒有其他要點,?
如標題現在我在做一個地區醫院 13層 按一類高層設計 對于藥庫和磁共振室 不知道是否需要設置自動噴水滅火系統自認為這2個地方時不宜用水撲救的~~
“我想學習KYN28 12結構設計,,對于鈑金都懂點了,希望了解點成套知識,,母線相距,?還有什么是對地距離和最小爬電距離?各為多少,?還需要知道點什么,?”我在網上找了些這方面的知識,不知道專不專業,,大家給我看看呢,!KYN28A型戶內交流金屬鎧裝移開式開關設備一、概述 KYN28A型戶內交流金屬鎧裝移開式開關設備系列額定電壓3-12kV三相交流50Hz單母線及單母線分段系統的成套配電裝置,。用于發電廠送電,、電業系統和工礦企業變電所受電、配電及高壓電動機啟動等,,實現控制,、保護,、檢測之目的。 本開關柜能滿足GB3906,、IEC298等標準要求,,并且具有防止誤操作斷路器、防止帶負荷拉手車,、防止帶電關合接地開關,、防止接地開關在接地位置時送電和防止誤入帶電隔離等“五防”功能。開關柜既可配用ABB公司的VD4真空斷路器,,又可配用我國產的VS1真空斷路器,,實為一種性能優越的
請教各位大咖, 醫院的核磁共振室考慮氣體滅火,,那與其相關的控制室及設備間需要考慮嗎,? 核磁共振室有防輻射要求及磁場的特殊情況,其泄壓孔的設置和氣瓶及氣瓶柜的材質是不是要在設計中注明一些技術要求,?懇請各位大咖解惑,,謝謝!,!
今天我們修了一臺奧克斯的10匹空調,。里面是兩臺5匹機并聯組成的,我把里面=一臺壓縮機換掉安裝好后試機,,1號2號單獨啟動機啟動正常,,1號啟動連著2號機啟動時兩臺壓縮機強烈震動10秒后平穩。這是不是共振現象????,?如果不是那是怎么回事,!
RT手上一項目,四層框架帶一層地下室,,核磁共振房間位于一層,,準備房間四周做370實墻,請問房間上下混凝土板需要做多厚(有輻射,,板厚不知道有沒有硬性規定),。
各位大師一定要幫忙啊。小弟在設計一家醫院的醫技樓空調系統,,現在不知道核磁共振成像裝置和CT機的設備發熱量,。問甲方甲方現在也還沒確定設備無法提供參數。哪位作過這方面設計的大師能提供一個大概的設備對應發熱量啊,救急啊,。這么拍腦袋出去的話怕出事情啊,,都是精密儀器啊,。謝謝,。
本帖最后由 無間道 于 2013-8-5 14:08 編輯 當建筑結構的平面尺寸超過混凝土規范規定的伸縮縫最大間距(混凝土規范第9.1.1 條)時,可考慮采用施工后澆帶的方法來適當增大伸縮縫間距,。但一般地上結構由于受環境溫度變化影響較大,,所以伸縮縫最大間距不宜超過混凝土規范限值過多,,同時應注意加強屋面保溫隔熱,,采用可靠的,、高效的外墻外保溫,,并適當提高外縱墻、山墻,、屋面等重要部位的縱向鋼筋配筋率,。
在自循環通氣的系統中,,立管并沒有伸出屋面。那么氣體是如何進入通氣立管中的,,又是如何排出的,?氣體和污水從同一根管子排出,我實在是無法理解,。到底是什么原理,,請高手指教。
減隔震技術是指在建筑物某一層設置由隔震支座和阻尼器等部件組成的隔震層,以延長整個結構體系的自振周期,、增大阻尼,,減少輸入上部結構的地震能量,達到預期防震要求,。目前應用最為廣泛的隔震裝置是隔震橡膠支座,。 從反應譜上直觀地說明了 延長結構自振周期 、
[分享]你對共振了解多少?
1、制冷循環的壓縮過程: 壓縮過程: <
知識點:脫扣器
問題1:泄壓閥的工作原理是什么,?和安全閥一樣嗎?怎么設定動作壓力,? 2:泄壓閥安裝在水泵試水管上,,與試水管閘閥并聯可以嗎? 3:遙控浮球閥和普通浮球閥有何區別,? 4:在水箱水池進水管上,,安裝遙控浮球閥,也需要像普通浮球閥一樣安裝倆嗎,?
上傳《制冷空調原理及應用》,分17卷,,PART1
磁鐵會不會真如大家所以說的那般,在同一塊磁鐵的各個部分磁性磁力都會表現的不一樣呢?磁鐵的兩極原理是非常的簡單的,首先要到一個不會被附近磁場干擾的地方,用一塊條形磁鐵被細線懸掛起來,待到靜止時候,磁鐵的兩端就會各自指向地球的南北兩邊.又或者將磁鐵折成兩截后,兩塊磁鐵然會有兩極存在,因為磁性物質成本就沒消失.指向北方的一端我們稱之為指北極或者叫N極,指向南方一端的就是指南極或S極.若是將地球比喻成一塊大磁鐵,那么地球的地磁北極指的就是南極,地磁的南極指的就是北極了.