亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 板式換熱器的產品的概述

    產品概述: 板式換熱器由高效傳熱波紋板片及框架組成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊板之間,,在換熱器內部就構成了許多流道,板與板之間用橡膠密封,。壓緊板上有本設備與外部連接的接管。板片用優質耐腐蝕金屬薄板壓制而成,,四角沖有供介質進出的角孔,上下有掛孔。人字形波紋能增加對流體的擾動,,使流體在低速下能達到湍流狀態,,獲得高的傳熱效果。并采用特殊結構,,保證兩種流體介質不會串漏,。 主要特點 ○傳熱效率高 板式換熱器的傳熱系數一般3000-6000/m2.K·℃,是其他換熱器3-5倍○結構緊湊 占地面積小,,節省基建投資,,單位體積有效換熱面積最大,重量輕 ○拆洗方便 一般當天可拆洗安裝完畢 ○能實現純逆流換熱 充分利用兩種流體的溫差,,熱回收率高達95%以上,。處理微小溫差的能力最強,用于低溫余熱利用,,夏季空調換熱時,,是其他換熱不能勝任的 ○換熱器不需要保溫 其散熱損失<1% http://www.jnxinyuan.com [email protected] 0531-86205518

  • 對板式換熱器的一點疑問,!

    板式換熱器一次水溫為110-70度,,二次水溫能不能實現90-70度。我看有的廠家樣本上有這樣的參數,。但從順流和逆流的溫度圖上看,,好像都不太現實?望高手指點下,!

  • 關于板式換熱器的一個問題

    在板式換熱器的選型中,,一般都會問到客戶熱側和冷側的進出口溫度,那為什么熱側的回水溫度必須要高于冷側的進水溫度呢,?,??,?,?

  • 如何防止板式換熱器結垢,?

    如何防止板式換熱器結垢?

    如何防止板式換熱器結垢,? 防止板式換熱器結垢的措施: 1)運行中嚴把水質關,,必須對系統中的水和軟化罐中的軟化水進行嚴格的水質化驗,合格后才能注人管網中,。 2)新的系統投運時,,應將換熱器與系統分開,,進行一段時間的循環后,再將換熱器并人系統中.以避免管網中雜質進入換熱器,。 3)在整個系統中,,除污器和過濾器應當進行不定期的清理外,還應當保持管網中的清潔,,以防止換熱器堵塞,。

  • 板式換熱器如何維護保養

    板式換熱器的保養與維護是比較重要的,那么具體要從哪些方面來保養維護呢,?1,、定期檢查各傳熱片清洗是百煉成仙否完善,是否有沉積物,、結焦,、水

  • 國產板式換熱器如何選型,?

    使用參數(總負荷120萬大卡,,單臺設備按總負荷的70%計算)熱側(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷側(水) 50-60℃ 流量:84m3/h簡單選型 拜請各位大蝦

  • 關于板式換熱器的計算選型,!

    終于找到了關于板式換熱器的一些計算軟件,!

  • 求教有關板式換熱器的計算

    在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算,!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法,?

  • 求教如何確定板式換熱器

    我現在有一個泳池,,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,,地熱水水溫48攝氏度,。泳池總水體670立方米,6小時循環,??紤]板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了,!

  • 關于板式換熱器泄漏的問題

    關于板式換熱器泄漏的問題我公司工程師最近在修理水循環冷卻器時候發現有部分板式蒸發器泄漏,,導致制冷劑及油進入水路在水箱中能觀察到油漂浮在水上當制冷劑完全泄漏完水開始進入制冷系統最終導致完全不制冷對于進入管路中的水可以重抽,烘干請問:1,、對于進入壓縮機中的水分該如何清除,? 2、有什么好的方法,,在制冷劑開始泄漏到水路中能夠及時報警或發現的裝置,?謝謝,!~

  • 求助關于板式換熱器問題

    板式換熱器如何選型啊,都需要知道哪些參數,,例如:分體式水源熱泵機組,,水源熱泵主機需要進出水溫為:30/進35/出,,冷卻水量為700m3/h,,如何選擇換熱器呢?

  • 板式換熱器結構原理及特點

    綠特板式換熱器是由傳熱板片,、密封墊片,、壓緊板、上下導桿,、支柱,、夾緊螺栓等主要零件組成。傳熱板片四個角開有角孔并鑲貼密封墊片,,設備夾緊時,,密封墊片按流程組合形式將各傳熱板片密封連接,角孔處互相連通,,形成迷宮式的介質通道,,使換熱介質在相鄰的通道內逆向流動,經強化熱輻射,、熱對流,、熱傳導進行充分的熱交換。 綠特板式換熱器是由傳熱板片,、密封墊片,、壓緊板、上下導桿,、支柱,、夾緊螺栓等主要零件組成。傳熱板片四個角開有角孔并鑲貼密封墊片,,設備夾緊時,,密封墊片按流程組合形式將各傳熱板片密封連接,角孔處互相連通,,形成迷宮式的介質通道,,使換熱介質在相鄰的通道內逆向流動,經強化熱輻射,、熱對流,、熱傳導進行充分的熱交換。 由于傳熱片特殊的結構,,裝配后在較低的流速下(Re=200)就能激起強烈的湍流,,因而加快了流體邊界層的破壞,,強化了傳熱過程。 板式換熱器工作壓力一般為0.3MPa~1.6 Mpa,,工作溫度一般低于160℃,。用于水蒸汽加熱或冷凝時,一般在板式換熱器上附加減溫管式換熱器,,來降溫保護板式換熱器的墊片,,并增加蒸汽處理量。傳熱板片和密封墊片的材質一般可根據下表進行選取,,也可根據用戶的

  • 板式換熱器的重要部件及其功能

    板式換熱器的重要部件及其功能 序號 部件名稱 功能及作用 1 前支柱 支承換熱器重量,,使整臺換熱器成為一體。 2 活動壓緊板 與固定壓緊板配對使用,,可在上導桿上滑動,,以便拆裝檢查維修。 3 上下導桿 承受板片的重量,,并保證安裝時使板片在其間滑動,,導桿通常比換熱板組長,以便松開壓緊螺栓滑動各板檢查,。 4 密封墊片 防止流體混合或泄漏,,并使之在不同板片間分配。 5 換熱板片 提供介質流道及換熱面積,。 6 固定壓緊板 不與流體接觸,,用夾緊螺栓緊固后壓緊墊片,保證密封,。 7 壓緊螺栓及螺母 壓緊板片組,,使換熱器整體化并保證密封。

  • 板式換熱器在步驟上的學習與事項

    板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種新型高效換熱器,。各種板片之間形成薄矩形通道,,通過半片進行熱量交換。板式換熱器是液—液,、液—汽進行熱交換的理想設備,。 板片型式或波紋式應根據換熱場合的實際需要而定。對流量大允許壓降小的情況,,應選用阻力小的板型,,反之選用阻力大的板型。 根據流體壓力和溫度的情況,,確定選擇可拆卸式,,還是釬焊式。確定板型時不宜選擇單板面積太小的板片,,以免板片數量過多,,板間流速偏小,,傳熱系數過低,對較大的換熱器更應注意這個問題,。 流程指板式換熱器內一種介質同一流動方向的一組并聯流道,,而流道指板式換熱器內,相鄰兩板片組成的介質流動通道,。 一般情況下,,將若干個流道按并聯或串聯的費那個是連接起來,以形成冷,、熱介質通道的不同組合,。 流程組合形式應根據換熱和流體阻力計

  • 板式換熱器可處理的物料

    板式換熱器可處理的物料非常廣泛,從普通的工業用水,,到高粘度的液體,從衛生要求較高的食品液體,、醫藥物料到具有一定腐蝕性的酸堿液體,,從含顆粒粉體的液態物料到含少量纖維的懸浮液體均可采用板式換熱器處理。

  • 板式換熱器在恒溫泳池的應用

    板式換熱器在恒溫泳池的應用

    板式換熱器在恒溫泳池的應用 恒溫游泳池,,也叫室內恒溫游泳池或恒溫泳池,,是指利用外部熱源使游泳池的水的溫度保持在26~29度,也就是適合人類在水中活動的最佳溫度,。一般都會通過燃氣鍋爐,,燃油鍋爐,包括現在最新使用的泳池熱泵,、燃氣鍋爐與平板太陽能系統相結合的方式對室內游泳池的水體進行加熱,。而這些熱源對泳池水的加熱都是間接進行的,板式換熱器在這個系統中起到的就是熱量交換作用:泳池水是一個系統,,在循環泵的作用下保持循環,,熱源是一個系統,兩者在通過板式換熱器的時候

  • 板式換熱器漏氣的處理方法

    板式換熱器漏氣的處理方法

    介紹一下板式換熱器漏氣的處理方法: 1.在無壓狀態,,按制造廠提供的夾緊尺寸重新夾緊設備,,尺寸應均勻一致,壓緊尺寸的偏差應不大于±0.2N (mm)(N.為板片總數),,兩壓緊板間的平行度應保持在2 mm以內,。 2.在外漏部位上做好標記,然后換熱器解體逐一排查解決,,重新裝配或更換墊片和板片,。 3.將開換熱器解體,對板片變形部位進行修理或者更換板片,。在沒有板片備件時可將變形部位板片暫時拆除后重新組裝使用,。 4.重新組裝拆開的板片時,,應清潔板面,防止污物粘附著于墊片密封面,。 以上為您介紹了板式換熱器漏氣的處理方法,,希望對您有所幫助!

點擊加載更多

板式換熱器型號

板式換熱器型號專題,,為您提供板式換熱器型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與板式換熱器型號 相關的專業交流討論,更多板式換熱器型號相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

板塊構造學說

辦公場所