感覺閾值是人體能感覺出的最小電流值,,一般為0.5mA,,此值與電流通過的持續時間長短無關。 擺脫閾值是電流效應中應加注意的一個閾值,。當人用手持握帶電導體時,,如流過掌心肌肉的電流超過此值,手掌心
2.5的線3根穿線查表可以到15A的,,二相計算可以到3KW多的,,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因)。這會影響我們正確選用圖集選型號的,。大家平常是怎么處理這個事情的
我們單位進了一批新路燈,一個25A斷路器控制兩個路燈四個頭,,后來為了一些死角照明我在這條支路上加上了兩個頭結果跳閘,,測量發現電流超過25A,后來拆除了后加得兩個,,測量是23左右,,正常,為什么這么大那,?取下一路單獨測量一個路燈電流是11A(兩個燈泡),,就是說一個燈泡是5A,我也不明白高壓鈉燈怎么這么大的電流那,?不知道多大的燈泡,,我想即使500W燈泡不會出現這么大得電流?我測量一下其他得路燈都是這樣的參數,,特請教一下高手說說什么原因,?謝謝!??!
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,,去不同的變電站,。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,,而是1個,?
搞不懂零序電流為何物,在網上搜索過也沒找出比較好的答案,,有的說零序電流就是漏電流的另一種說法,,我將信將疑啊,,哪位老兄能幫我詳盡地解答一下嗎,,不勝感激!
我公司安裝了兩臺55KW的IS泵,一臺22KW的IS泵,各自有一條DN250的吸水管,共用一條出水管.其中一臺55KW的水泵(A),及一臺22KW的水泵(B)安裝有底閥,而另一臺55KW的水泵(C)由于施工原因沒安裝底閥.目前出現了這種現象,正常運行時,A的電流是100A,C的電流是70A,.C的電流是28A,甲方不干了(據甲方說,C的水泵流量要小于A水泵的),說我們C水泵有問題,我們找了水泵廠的專家,專家過來后,聽了聽聲音,說水泵沒問題,水引水管有氣體,經打壓后,發現無漏氣現象,后又檢查出水閥門發現都可以完全打開,請問各位大蝦,可能有什么故障?
大家好,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,,我一定的選6ma的嗎,?
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少,?正常情況下,,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置,。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮,。
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導。
各位老大,,我是學水的,,問一個初級問題,什么是整定電流,,什么是脫扣電流,,計算這兩個電流有什么用,對選擇斷路器起什么作用,,小弟賜教,,往各位老大給予明確答復。
以下問題摘自[本篇主題:320KW的電爐用兩根120平方電纜,小嗎?][1]4*240低壓電纜能供的電流也只有400A左右[2]320KW工作電流約等于490A[3]240的電纜30度的載流量為408A[4]320KW的電爐計算電流是486A[5]320KW電流為490A,,3×120+2×70mm^2在30攝氏度的載流量為259A,,[6]320KW的電爐計算電流是486A,整定電流500A. [7]YJV-4*120+1*70電纜在空氣中40度時其載流量315A,若兩根并接,乘上0.85系數,載流量535.5A. [8]以YJV為例,他的溫度為90度 ,,短路承受溫度250度,,,,,從環境溫度到90度之間是通過正常電流的,,當然如果長期處于90度,會對電纜壽命有影響,,關鍵是保護問題
如題請教,大家~~電流互感器上不是有P1\P2和S1\S2嗎??假如進線是從P1穿向P2,就要S1接電流表的1端S2則接地~~~反之進線是從P2向P1就要S2電流表的S1接地~~是不是這個接線的方法~~請大家告之~~因為最揭們接的電表經常出現反轉的現象~~
我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?
我在看一些資料時上面說:Y,,d; D,,y和Y,,yn接線方式不能傳輸零序電流和電壓,這是為什么呀,?知道的能告訴我嗎?謝謝,!
各位前輩,,小弟一直沒有搞懂,,如何在電路中區別什么是電流信號,什么是電壓信號,,希望前輩給小弟指點一下,。還有一點,斷路器的輔助觸頭應該是電壓信號吧,。我認為,。
10KV開關柜中,負荷為1000KW,,真空斷路器的額定電流應選多大,?電流互感器變比等參數如何選擇?有沒有選擇標準,?請大家指教,。。,。
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,,網上有的說,, 5A, 有的說8 A,。本來裝一個廚房儲水式熱水器,,1500w , 2.5平方線夠用。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺,, 居然功率是1800瓦,, 這個么高,。 2.5A是不是不夠用了,?
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,,測量值是否是該設備本身產生的諧波,?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,,電流諧波=18.7%,,則該回路電流諧波是多少?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),額定電流34.7A,,實際運行只有25A,,想問運行電流怎么這么低?