供應安川變頻器
我現有一臺616G5-3.7KW變頻器,,一直運行正常,,不知什么原因,電機出現抖動現象,,拆除負載現象依舊,,恢復缺省設置故障依舊,請教一下故障的原因和解決的辦法,,多謝,!
安川變頻器推薦前面的空氣開關容量為變頻器額定容量的1.5倍,為什么是1.5倍呢,?按理說變頻器啟動沒有啟動沖擊,,開關容量沒必要那么大吧?我覺得1.2倍就可以了,。請高手指點,!
關于變頻器的:我們廠有臺變頻器剛安裝上就出現了問題,請各位高手指點一下,在變頻器帶負載啟動完大約10分鐘后,變頻器自動跳閘,重新啟動還能啟動,還是10分鐘左右就又跳了,本人不知道它究竟出現在哪個環節上.
一安川G7的變頻器報 CPF00 故障,,后更換主控板故障消失,,但運行電流異常(低速可以,高速運行時電流過大將近一倍多)設備跳閘,。電機是好的,,線路無漏電,。求解!
上電無顯示: 變頻器上電無顯示故障比較普遍,,基本上可以確定故障點分為:整流模塊、控制卡,、電源卡(驅動卡),。 故障排除:1、上電無顯示的變頻器,,首先要檢查整流模塊,,如果整
故障表示 內 容 原 因 對 策OCOvercurrent 過電流變頻器的輸出電流超過了過電流檢出值。(約額定電流的200%) • 變頻器輸出側發生短路,,接地(電梯燒毀,、絕緣老化、電纜破損而引起的短路,、接地等),。 • 負載過大,加速時間太短,。 • 使用了特殊電機或最大功能以上的電機,。 • 變頻器輸出側電磁開關已開關動作。 調查原因,,實施對策后復位GFGround Favit 接地變頻器輸出側的接地電流超過變頻器額定輸出電流的50% 變頻器輸出側發生接地短路(電機的燒毀,、絕緣老化、電纜破損而引起的接觸,,接地等) 調查原因,,實施對策后復位PUFDC Bus fuse Open 保除絲熔斷裝在主回路的保除絲被熔斷了 由于變頻器輸出側的短路,接地造成輸出晶體管壞,。(確認如下的端子間是否短路,,如果短路,則晶體管已損壞:B1(?3)<->U,、V,、W⊙<->U
最近我在做變頻器的恒壓控水,用的是安川變頻器 A1000系列型號:CIMR-AB容量范圍:200 V級(三相電源用)0.4~110KW 400 V級(三相電源用)0.4~355KW我從壓力變送器接連信號輸入至變頻器A2,AC端子,。然后把A1-02設定為2.B1-01設定為1,,但是不能實現恒壓控水,是不是還要進行多段數運行設定,,還有請教一下什么叫信號的增益和偏置,,向各位大大請教,,,望不吝賜教,,,,謝謝
求教:變頻器如何實現多段速控制,制動單元和制動電阻器怎么選呀,?有電氣圖最好了,,謝謝!本人還有歐姆龍最新版的編程軟件,,要的話告訴我信箱.
我們 有個項目 是關于噴灌的,,水專業的提出說在水池里設置一臺水泵,在它的供電線路上加裝變頻器,,來保證噴灌水管里的水壓恒定,,就是說開10個噴灌點,水壓也是這么大,,開30個噴灌點,,水壓還是恒定的。這個衡壓供水好象是比較簡單,。他選的水泵是7.5KW的,,我要選多大的變頻器呢?我們的水泵都在室外,,水泵的配電箱也放在室外,,變頻器對于配電箱有什么要求嗎?我看了其他的帖子,,說變頻器需要散熱,,配電箱要通風,可是又怕灰塵進去,,怎么辦呢,?
最近有一個工程,設計院設計為一臺MM430/18.5KW變頻器帶七臺2.2KW空調風機,每臺風機要求有手動自動控制,請教有誰這樣做過沒有,是否能行?變頻器的自動調節信號如何提取?
提到變頻器技術,,搞計算機與計算機控制的就很擔心干擾問題。談到變頻技術往往就與計算機死機問題聯系在一塊,,但是,,現代化工業都離不開計算機。問題是:1. 有人說,變頻器不會產生干擾,。這種說法對嗎,?2. 變頻器產生干擾問題果真那么厲害嗎?3. 如何應對來自變頻器的干擾,?
今天我們的電梯出現了一種故障:剛送電的時候,,給變頻器供電的接觸器吸合,,但是也就是兩三秒的時間,,就釋放了,自保不住,。因為撷銢](méi)有給電梯廠付完款,,對方不給任何資料。電壓正常,,感覺是變頻器保護了,,但是不應該沒有電阿,請高手們賜教,。謝謝
安川(YASKAWA)變頻器 F7說明書
我現在用安川G7A4011的變頻器,用PG-B2的速度控制卡,編碼器用的是歐姆龍的npn的,在調試過程中,手動控制時,電機啟動,過會變頻器就抱PG回路故障,接線都是按正確接線方法接.請教各位大俠,這跟參數設置有關嗎,還是就只是pg的接線錯誤,那又錯在哪里呢??? 編碼器脈沖是1000p/r,pg卡要求的是600p/r,這樣會造成pg回路故障嗎??
一臺安川G7變頻器用于港口門機變幅&行走機構,變幅(矢量控制)編碼器故障,,于是打到行走狀態(V/F控制),,變頻器沒有報任何故障。運行時,,控制面板上看輸出頻率可到50Hz,,輸出電壓也可到380V,但輸出電流只有零點幾安,,請高手指教,。
例如一臺90KW的離心式水泵,,運行時電流表測出電流為100A。此時電機的有功,,無功分別為多少,?如果流量等條件都不變,給電機加上變頻器,,變頻的輸入功率多少,,此時的有功,無功分別為多少,?不知道問的是不是很準確
想把天車上的變頻器改成圖二安川的 這個X9怎么接呢,? 參數怎么改?
我現在要做一個電梯,,原來的安川變頻器用了PG-B2的控制卡,有A相和B相輸入plc的,,由于是新手,,不大會使用安川變頻器,,所以也看不懂AB相的高速記數的plc程序,所以用是否可以不用PG-B2的控制卡,,就只用多段速1和2 ,,我也只使用兩個頻率,所以在外部裝幾個限位開關,,碰到一個開關給個低速信號,,再碰到給個高速信號,就這樣使用變頻器調速電機,,理論上可以嗎,,那樣跟有pg卡的有什么區別,求教各位大俠,。四樓的ggORmm,請問具體的plc編程怎么編啊,,有沒有示例可以看看啊,呵呵,,我第一次編高速記數的,,而且安川的變頻器也是第一次用,所以請教哦,。編碼器反饋給變頻器,,如果變頻器參數設定好了,那編碼器到達一定的脈沖數,,變頻器自己會改變速度嗎,,那速度環和位置環有什么區別啊,我好像聽說,,pg卡,,有了編碼器反饋,不用plc控制那就是速度環控制,,變頻器自己會根據參數的設定改變速度的,,如果編碼器的A相和B相輸入到plc的x0和x1,那個plc編程,,編碼器的脈沖數就當限位開關來使用了,,到達一定的脈沖數,電機就停止運行了,,這是位置環控制,,這種理解對嗎,請指教
安川變頻器v1000
安川變頻器v1000專題,,為您提供安川變頻器v1000相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與安川變頻器v1000 相關的專業交流討論,更多安川變頻器v1000相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題