設計室外消火栓單獨給水,,采用PE管,工作壓力0.3MPA,,也沒有注明試壓多少,?管徑100-200,用PE管沒有問題嗎,? 如果用的話與消火栓是用什么材質管件連接的呢,?
最近我再外網施工中,使用PE消防管不知道是否符合規范呢只是外網施工時用100-150的以進樓的第一井為界限井外是PE管井內及室內是鍍鋅鋼管
請問各位老師,,室外消防管道能否選用PE管,??,?現在市政自來水管道都大量選用PE管,,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,本人對此一直有點拿不準,,在此請各位老師指點一下?。。,?!謝謝!?。,?!
本消防系統只用高位消防水塔供水,,容量216立方,高度圖紙上沒有標明,,室外地上式消火栓設計壓力是1.0MPa,,本系統只接8個室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,,室內的是用熱鍍鋅管,。因為系統壓力不高于1.0MPa,所以我準備選擇金德PE100級,,1.0或者1.25或者1.6MPA的三種普通PE管的一種,,查了很多資料,好象消防上只能用鋼絲網增強PE管,,它的承壓為3.3MPa以上了,,是不是有點大才小用了,請問我該選擇哪種壓力等級的PE管呢(因為不腿級管子價格相差太大,,希望在保證安全的前提下選擇價位低的管子),,如果用1.0MPa的PE管會不會有問題。再就是參照這個壓力,,各種閥門就選擇普通市政供水用的閥門是否可以,。謝謝!
現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。
最近我遇到一個工程,,原定埋地管道是采用球墨鑄鐵管,,后經過業主說,也可以采用PE管作,,聽說這個是最近的技術,,請問各位老法師有沒有遇到這樣的情況,埋地管為DN100-DN250的?十分著急,,請指教,,謝謝。
鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材介紹: 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管(英文簡稱SRTP)是以呈纏繞在管材中的高強度過塑鋼絲為增強體,,外層和內層雙面復合熱塑性高密度聚乙烯,,通過擠出成型方法復合成一體的一種塑料復合管材。它既克服了鋼管和塑料管各自的缺點,,又具有鋼管優良的承壓性能和塑料管良好的衛生性能,。 鋼絲網骨架(聚乙烯)復合管管材特點: 1、SRTP管具有金屬管道的耐壓性能,,又具有塑料管道的耐腐性和衛生性,。 2、由于PE內壁光滑不結垢,,輸送阻力小,同等口徑比鋼管和球墨鑄鐵管的輸送能力高30 3,、對地下運動和端載荷的抵抗能力強,,柔韌性好,抵抗地基沉降,、地震破壞,。 4、采用電熱熔連接,,密封性好,, 鋼絲網骨架塑料復合管道是一種性能優異的管道,廣泛應用于油田,、電廠,、化工石化企業、自來水公司,、市政燃?、海水利用管路等各領域。 ◇鋼絲網骨架塑料復合管應用領域 ◎ 市政工程:城市建筑給水,、飲用水,、熱網回水、煤氣,、高速公路埋地排水等通道,。<
1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,,暈。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣。
朋友介紹一個消防工程做,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
兩個消防管道這樣連接是為什么,?
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
有關消防,,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了,。,。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,,那按各位師傅們經驗價是多少,。,謝謝?。,。?/p>
問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了
如圖所示,,該區域為上下噴?,那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?
本人現在建一工程,在消防試壓時,,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,,那消防時還怎么用電梯?。窟@個問題困擾了我很久,。
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,,出線有普通照明,、二級負荷、消防常用,、消防備用,,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,,減少出線回路,,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,,如果不行,,至少要幾條進線回路?
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何