本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 編輯 想請假一下各位前輩高手們有個管道井要怎么設置旁通管啊在大樣圖里面怎么畫,?請指教
實例:建筑物內的設備管道共用一個豎井內,每層都設有供暖立管,、消防立管,、給水立管。問題:1,。采暖管道管井內做保溫層,,消防管必須作保溫,? 2。采暖管不做保溫,,消防管不必作保溫,?
《建筑設計防火規范》7.2.9條中說管道井檢查門應用丙級防火門。現在設計住宅樓(六層)時采暖都要進行分戶計量,,因此我們設計時在樓梯間平臺處增設了采暖計量柜,,同時兩側的立管采取了保溫,后來為了美觀,,我們將立管外增加了圍護結構(形成了管道井的形式),,如此設計后,施工圖審查時好多專家們都說要把采暖計量柜的門用丙級防火門,,我覺的一點必要都沒有,,我從兩個方面說一下我的理由。第一:樓梯間的采暖管道井我認為就不是管道井,,如果我不管它的美觀只保留計量柜,,那談得上什么管道井;第二:規范要求管道井設置丙級防火門是為了防止上下層之間煙火的上下互串,,這種情況下管道井肯定是上下層分隔開且相對獨立的空間之間的管道井,而樓梯間自身就是一個上下互通,,煙氣非常容易上行的空間,,在它的一個拐角設計了采暖計量柜后再采取丙級防火門有什么必要呢?就算是發生火災,,煙火也不會不從樓梯間這么寬大的空間上行而繞道從管道井上行(如果是那樣煙氣的智商也太高了),,因此計量柜設丙級防火門更沒意義了。以上是我對樓梯間所謂管道井的理解,,不知道大家對這種情況有什么見解臺[
我們的小區外網管道采用pe100,,公稱壓力0.8Mpa,,根據規范進行試驗壓力,但是在確定試驗壓力時發生了許多分歧,,咨詢了當地質檢站,、生產廠家,但是說法均是模糊不清,。按照規范《GB50242-2002建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》要求是“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5 倍,,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯給水管道技術規程》規定是“水壓試驗靜水壓力不應小于管道工作壓力的1.5倍”問題出來了,,這個“工作壓力”是指什么,?設計工作壓力?管道系統正常工作實際壓力,?管道本身的最大工作壓力(額定工作壓力),? 我的理解是根據額定工作壓力。按照mop=PN *f1mop最大工作壓力PN公稱壓力f1 壓力折減系數(根據溫度,,20度為1 30度為0.87)那么試驗壓力應為P=1.5PN *f1,,在水溫為20度時可以達到1.2M
請問各位老師,室外消防管道能否選用PE管,?,??現在市政自來水管道都大量選用PE管,,但從市政自來水管道引入的廠區(園區)消防管道的管材能否選用PE管,,本人對此一直有點拿不準,在此請各位老師指點一下?。,。?!謝謝?。。,?!
本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-27 18:21 編輯 管道井封頂,模板無法拆除,,而是甲方要求必須現澆,。誰有什么好的辦法,不拆除模板采用什么模板?
請教個問題:砼管道、pe管道與鋼管如何連接,?工程中砼或者pe輸水管道沿線設閥門井,,閥門井處的管道采用鋼管,請驕一下鋼管如何與砼或者pe輸水管道連接呢,?
本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 編輯 小弟現在有一個項目,,想在原來的輸水渠道內鋪設DN500pe管(渠道損壞嚴重,,水利用系數低,所以想改管道供水),,管道大概3km左右,,現在有幾個問題想請教下:1、由于渠道有一部分為盤山渠,,比較彎曲,,如果用500的PE管,最小的彎曲半徑是多少,,我查規范里僅有350mm以下管徑有規定,?2、為了固定管道,,想采用沿線PE管道外包砼,,這種做法是否合適?因為大部分輸水pe管道都是開挖溝槽回填土,。3,、平常鋪設pe管道都有防凍等埋深要求,現在該項目管道鋪設在渠道內,,而渠道斷面較小,,而且為外包砼,不能滿足最小0.7m的埋深,,是否需要考慮抗凍等埋深問題,,若需要考慮,如何解決,?4、像這種pe輸水管道,,沿線是否需設置檢修閥,、排氣閥門等?說明:由于場地狹小,,管線只能鋪設在原渠道內,,渠道外側無法鋪設。
一梯三戶的住宅樓,管道井設在樓梯間,,中間第三戶的給水立管設在哪里合適,?
河南PE管材和PVC管道的區別 1.材料性能:pe管材,平均摩爾質量1000萬,,顆粒狀,,柔韌性好,,比水輕,耐腐蝕性強,,PVC管,,平均摩爾質量為150,000至120,000,為粉末狀,,機械強度高,,耐熱性低,強耐酸堿,?;瘜W穩定性好,在140℃,。 2.pe管材的著火點為340℃,,電阻率高,絕緣材料好,,耐化學性穩定,,質量控制有保證。 3.PVC管的耐寒性差,,在低溫下易碎,。生產中需要添加劑,這很難控制,。 4.pe管材的抗拉強度為25-40,,熱變形為60-85。 5.PVC管的抗拉強度為15-25,,熱變形為75-80,。 6.pe管材采用熱熔連接方式連接,連接更加牢固,;PVC管的小直徑通過螺紋連接,,大直徑通過橡膠圈連接。連接的性能稍差,,但成本較低,。 7.在相同壓力下,pe
5.3 電梯井、管道井和其他防火構造 5.3.1 電梯井,、管道井,、電纜井和樓梯間應分別獨立設置。管道井,、電纜井的井壁應采用不燃材料,,且耐火極限不低于1.00h,。電梯井的井壁應
水暖井一般都有閥門,,防止檢修時漏水或者排水,在管道井設置地漏,,但是不經常用,,地漏里面水封蒸發干之后臭氣上來會很臭,怎么辦,?
本來400X690的井,,因為是內衛,,所以又給了風200,加上內壁厚,,我只剩下450左右的空間,。我現在有四根管子:DN100X2,DN25X2,,能放得下嗎,?要不要建筑把井變大?請教安裝豐富經驗的朋友,。謝謝~,!
目前設計一個10層學生公寓,建筑要求水暖專業提供管道井面積,本人對高層管道井的設置疑惑是,如何定管道井的面積,請各位設計專家、老手指導下,,另請教下需不需要設置設備間,,該公寓是1、2層為網點,,3-10層為公寓,,請指教~
設計水管道井和風管道井是分開的,施工中把兩個井合起來了,,沒有了中間的分隔,,查了下高層規范,該建筑高度170米,,屬超高層建筑,,只說要層層封堵,想問下,,這兩個管道井能否合并一起,?依據何在,?
冷熱水管道之間的距離,,離墻壁的距離如何確定,?現在有200管子3根,150的管子2根,,保溫按45計算
高層住宅中每個單元一般都有四,、五戶,,所以在管道井中我大都采用集、分器,,可是找了好多廠家都沒有這種規格的,,采用室內接地盤管的那種又太小,請教各位高手,,你們是如何處理的,?
園區內pe管道,,設計無要求,是否應該按規范,。如果穿越道路的滿填水撼砂,,其余管道按400mm厚撼砂,是否合理,,管徑最大200mm,。規范是怎么要求的呀?,?
UPVC法蘭跟PE管道能否熱熔連接?本人經驗尚淺,,望高手指教,,謝謝。