看了前面的一個帖子,,想回貼居然說我積分不夠,。既然是技術論壇,,大家聊技術還要什么積分不積分,,又不是聊AV,??傊?,只好另開一帖。我曾經設計過幾家高級賓館的廚房通風設計,,包括幾家Four Seasons Hotel,,F(xiàn)airmont等。設計的思路與樓上各位提到的大致相符??偨Y(jié)一下,,設計的過程大概是這樣:1.建筑專業的初期設計輸入與協調。如餐廳的布置,,餐廳與廚房的分隔等等,。2.與業主的接合,主要是了解各個廚房專用設備和餐廳功能廳的運營Schedule,。3.廚房設計顧問公司Kitchen Consultant提供設計輸入,,重要的內容包括主要廚房設備的布置,排風罩的位置,,每個排風罩所需的補風量和排風量,,冷庫與冷庫壓縮機的功率與位置等等。4.通常情況下,,首先考慮用餐廳的回風為廚房補風,。當然必須兼顧設備的連鎖,Transfer air通道的合理性,,以及消防分隔等問題,。5.在很多時候,完全依賴上面這種補風方式還不能達到要求,。主要有這樣幾個原因:(1)風量不足,,特別是餐廳使用VAV的情況下,如在廚房已經進入運行高峰時餐廳卻還遠沒有達到設
我是學生,,畢業設計涉及到20層五星級賓館的熱水供應系統,,1-4層為辦公區,熱水供應區域只有5-20層,,在20層,,有一層管道層,還有一層水箱層,。為了水壓能夠穩定,,想要采用開式熱水供應系統(分區循環),但不想設冷水箱和熱水箱(考慮二次污染),,,,我想問一下這樣的開式熱水供應系統如何布置?
那紅宇 湯振宇 摘 要 闡述樓宇自控設計的共性及五星級賓館樓宇自控設計的特性,、樓宇自控系統與其它子系統之間的關系,,并提出對一些重要設備只監不控的概念。 關鏈詞 局域網Ethemet 大型模塊化智能控制器 中央監控系統 現場控制器(DDC) 四管制 變風量空調箱(VAVBox) 通訊協議 只監不控
美國MayoClinic,據說在美國是排得上數一數二的醫院,。來這里后向一些明州的老美求證,,他們都很為這個醫院自豪,。據說不少美國明星和中東的石油富豪坐專機來這家醫院看病或者保健。如此看來,,雖然是非盈利性醫院,,錢是不愁的...
總平面圖,。看不清加QQ396690964.希望高手指點,。1地下平面2餐廳,,在一層??纯倛D,,兩邊一
根據《污水排入城鎮下水道水質標準》CJ343-2010排查,五星級賓館被查出cod超標444%,,總磷超標86%,,動植物油超標56%。主要是餐飲與客房,,洗衣房的洗滌劑選用的是上海莊臣的泰華仕,,無磷,而且符合標準,,應該沒什么問題,,廚房也加裝隔油池,,設備齊全,,但是還是超標,現在是冬天,,溫度大概10度以內,。問各位,可能是什么問題導致的,?有沒有可能還有其它污染源,,或者是酒店排污力度不夠?本人不是很懂,,剛剛進入工作崗位,,希望大家幫幫?,萬分感謝!?。,。?!
各位,,請教一下,五星級賓館排水管采用何種材料最佳,?本人在設計中選用了消音upvc管(非螺旋管,,是發upvc管),可甲方說買不到,。請問各位,,哪有此種管材賣?
如題:哪位大俠能幫忙參謀一下,,五星級酒店客房需要多少個噴淋頭,見圖,!
本圖為某超高層五星級賓館地下空調設計,,在設計中存在的疑問在此與大家分享: 1:本層地下室的空調設計中新風量取值按6次/時的換氣次數取,并未按人員所需新風量取值,,故新風量很大,,是否合理? 2:新風機組和熱回收機組配套使用,,因機房面積有限很難做到可調新風比和旁通,,同時火災時新風機組和熱回收機組還要繼續運行作為排煙時的補風系統,控制要求及轉換是否存在問題〉,?3.原設計中存在的問題還請同行指正,,謝謝大家的參與!
圖紙簡介: 本工程地上為二層五星級賓館,,一層層高為5.6m,二層層高為5.0m,,建筑總高度為11.8m。圖紙包括圖紙目錄,、設備材料表,、電氣設計及施工說明 、電氣系統圖,、接地,、配電干線平面圖,、照明平面圖、電氣施工圖(消防)設計說明,、弱電平面圖,、火災自動報警平面圖、屋頂防雷平面圖等,。 投稿網友: roccyp@co163 <
劇院、舞臺,、五星級賓館,,室內消防用水量40L/s,濕式噴淋系統用水量30L/s,,舞臺葡萄架雨淋系統70L/s(重危險級二級),,自動噴淋延續時間1小時,消火栓延續時間3小時,,那么這樣算起來總消防用水量達到792立方米,。這個水池體積是不是太大了?
圖紙簡介: 江蘇五星級賓館電氣設計圖(含人防)本工程蘇州新區XX1酒店,,包括多功能廳,、辦公室、餐廳,、客房,、地下車庫和設備用房等組成??偨ㄖ娣e:27198.18平方米,,其中地上面積:23360.39平方米;建筑層數:地上13層, 地下1層,,建筑高度50.10米,。本工程為僅部分設置中央空氣調節系統的乙類公共建筑。圖紙包括電氣設計說明,、能耗監測說明,、配電系統圖,,配電照明平面圖,、消防平面圖等。 <
圖紙簡介: 本圖紙為某七層五星級賓館風機盤管加新風空調系統設計圖紙,,該建筑共七層,,圖紙為此賓館空調施工圖,。包含一至七層風系統和水系統平面圖,地下室水管平面圖,,空調系統圖,,冷凍機房原理圖,施工說明等,。 投稿網友: aliang1987 上傳時間:
各位師哥師姐,。我是一名大四學生,我正在做一個,,可在設計熱水系統時,,我搞不清鍋爐房(熱交換間)平面設計,同時能否給出熱水交換器和鍋爐選擇的依據或是現有的產品的性能參數和出處呢,?
這是一個五星級賓館的洗衣房設備布置圖,,包括土建基礎圖、電圖,、管道圖及排氣圖等,,有需要的不妨參考。
摘要:文章論述了星級賓館音響系統的設直原則,給出了前端設備選擇的計算公式,闡述了服務性廣播與火災事故廣播的關系以及在設計中應注意的一些問題,。關鍵字:音響系統 定壓輸出 背景音樂 客房音響 隨著我國對外改革開放的進一步深入,星級賓館的建設在我國已掀起一個高潮,。再加上近年來各種新技術、新方法的不斷出現,特別是近年來弱電系統發展得特別快,如何做好新時期建筑特別是星級賓館的弱電系統設計,是擺在我們電氣設計人員面前的新課題,。本文想就星級賓館的音響系統設計問題作一下探討,。 1 星級賓館音晌系統的設置原則 我們知道,建筑的音響系統一般可分為以下三種: (1)業務性廣播系統; (2)服務性廣播系統; (3)火災事故廣播系統; 根據《民用建筑電氣設計規范》要求,星級賓館系統應設置服務性廣播系統和火災事故廣播系統。服務性廣播系統應以滿足欣賞性音樂類廣播為主,且節目設置不宜超過五套,。賓館的服務性廣播系統包括背景音樂和客房音響,。 2 背景音樂和客房音晌系統的設計<
空調設備主要機組都是國外進口的,國內還生產不了.
圖紙簡介: 該工程為某五星級賓館結構,,帶空中游泳池,,帶24m跨預應力大梁,包含A樓,、B樓,、C樓三個部分的各層梁、板,、結構構造詳圖等,。 投稿網友: hhz19781213 上傳時間: 2014-05-21
各位前輩:重慶一個8000方的5星級賓館,,8層??偫湄?fù)荷是1200KW,,此時,,我的冷源是用風冷熱泵(單冷)加鍋爐好,還是冷水機組加鍋爐好,?前提條件:空調熱水都是由與生活熱水公用的鍋爐提供,。
大家看看