在暖通空調之驗收規范2002中,關于有機玻璃鋼風管的要求還有,,而在施工規范2011中,卻只有無機玻璃鋼風管的工藝,,這是否說明,,有機玻璃鋼風管不讓用了呢?
有機玻璃鋼風管主要應用于紡織,、化工,、印刷、冶金,、地下設施等需排放腐蝕性廢氣的場所,。
請問玻鎂復合風管,、有機玻璃鋼風管,、無機玻璃鋼風管各是什么材料制作的?制作工藝是什么,?最好能有這三種風管現場的圖片,?有人說玻鎂風管俗稱無機玻璃鋼,難道玻鎂復合風管就是無機玻璃鋼風管,?還有GM-II防火板是什么材料,,其中的II代表什么?有哪位高手知道???
不燃型有機玻璃鋼風管制作安裝注意事項:防腐措施、使用壽命非常的長,、安裝操作十分非簡單方便等優點所以得到廣泛的使用,。形風管的彎管,可采用內弧型或內斜線矩形彎管,。當邊長A大于或等于500mm時,,應設置彎管導流片。矩形風管的三通或四通,,可采用分叉式或分隔式,。風管法蘭制作應先做好模具。模具做好后檢查模具的幾何尺寸,對角線是否符合設計及規范要求,,檢查無誤后進行下料,、校直、鉆鉚釘孔(孔距不大于150mm),、組裝,、焊接、鉆孔,。另外對邊長大于800的風管應加固措施風管安裝過程中,,進行風管分段檢漏測試。風管制作安裝后,,要檢驗合格才交付下步保溫工序,。風管吊桿的末端要滿足調節風管標高的要求,吊桿制作好后,,根據風管的布置位置進行安裝,,水平風管的間距不大于3m,垂直風管不大于4m,。
以前設計的為UPVC管,,現變更改為有機玻璃鋼作為污水排水用管,個人意見不同意1,、成本高2、有污染,,建議使用PE雙壁波紋管有無其他意見,?
我在一圖紙上看到風管的是采用不燃玻璃鋼風管!但是我看規范上只說了有機玻璃鋼和無機玻璃鋼以及硬聚氯乙烯三種材料,!那 不燃玻璃鋼是屬于有機玻璃鋼還是無機玻璃鋼,?
地下車庫的消防排煙管,我在設計時采用不燃無機玻璃鋼風管,,消防局審核時居然要我提供其防火性能報告否則不能確定其耐火極限,,請問諸位有沒遇過這樣的問題?是如何解決的,?
我覺得該標準能指導風管的制作和安裝,,比較有用,而且這種風管在防排煙方面還是比較多見的?。,。?/p>
在建一個醫院工程,地下室防排煙系統均用的是無機玻璃鋼風管,,以前沒有做過,,參照通風管道技術規程JGJ141-2004中3.7無機玻璃鋼風管制作,里面有對整體或組合式風管的加固要求,,但施工隊說從來沒有做過內加固,,不知道有沒有做過的人幫忙解釋一下內加固點應該如何來做,還有外加固框,。以前見過酚醛板的那種內加固,,上下用小圓鐵片中間用絲桿拉住,但不知道無機玻璃鋼是不是也是這樣做,,等待高手中....
今天與一個搞玻璃鋼風管的發生爭執,,我在查玻璃鋼風管的安裝 的相關規范時沒發現有那個規范上對玻璃鋼風管支吊架規格及連接螺栓有規定,去書店查圖集也沒發現玻璃鋼風管的安裝圖集,,只查到JGJ141-2004通風管道技術規程上有詳細的規定,,在對承包公司進行技術要求時,他們卻說安裝玻璃鋼不執行該規范( 說該規范要求太高),,由于我第一次接手該工作也不知道現在市面上安裝玻璃鋼到底執行的那一個規范,。請各位指教
地下室的消防排煙用的是玻璃鋼風管,能用8501膠帶做法蘭墊嗎,?還有能用別的什么材料,,各有什么優缺點?請高手指教
我是新手,遼寧的,,通風工程完工核實施工面積時是否另計算法蘭的面積,,管道是玻璃鋼制的,還是已經包含在圖示尺寸里了,?如需另計,,一般采取的方法是什么?
知識點:玻璃鋼風管
現有一工程,玻璃鋼風管有業主指定生產廠家,,本單位負責施工,,現粗寫一施工方案,主要談質量檢查及施工過程控制,,監理單位認為太簡單,,哪位有這方面的方案,,能否提供參與。先謝了,。
無機玻璃鋼風管甲方要求美觀,,問處理的方法該怎樣處理,噴漆還是刷涂料好,,要求于地下室使用,,我擔心油漆或涂料和風管是否會產生反應粘結不牢,請有此施工經驗的大俠指正,。
聽說玻璃鋼風管現在做的工程較多(地下汽車庫方面),,但也聽到一些有關它的負面消息,據說容易酥裂,,年久之后還會飄絮,,對環境影響較大,不知是否屬實,,請高手指教,。謝謝。
這次碰到一個比較搞的事情,,先說說情況: 我做了一個地下室通風,,以前我一直采用的是白鐵皮風管,后來 施工單位也好 甲方也好 都想改成玻璃鋼風管,,說是玻璃鋼風管便宜,,所以我的潛意識里面一直認為玻璃鋼風管比白鐵皮風管便宜(其實業內同行都應該清楚,真正的按國標來的玻璃鋼肯定是比白鐵皮貴的),,這次是原來施工圖紙上設計的是白鐵皮的,,后來給我師傅一看Ｍ敢推薦說下次裝修在出土的時候用玻璃鋼的吧,,一般地下室都是用玻璃鋼的,而且地下室比較潮濕,,鐵皮風管同意生銹啥的,,這次我是出于好心直接把白鐵皮的改成玻璃鋼風管,結果就被施工單位找到麻煩了,,他們以此為借口說玻璃鋼的比白鐵皮的貴,,需要增加造價啥的。我CA的,,哥們是好心的,,居然被玩了一把,看來還是年輕木有經驗吶,。,。,。。,。扯了這么多 就是想請問下 玻璃鋼 跟白鐵皮 到底單價由多大差距,,有清楚的大俠幫忙解答下~~~
知識點:無機玻璃鋼風管
無機鎂玻璃鋼風管原色是淡黃色,業主要求改成白色,。由于在地下室,,比較潮濕,請問噴什么涂料能保證至少5年內不會脫落,、變色,、發霉,涂層多厚,?
有機玻璃鋼風管
有機玻璃鋼風管專題,,為您提供有機玻璃鋼風管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與有機玻璃鋼風管 相關的專業交流討論,,更多有機玻璃鋼風管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題