  • 空調風管的幾種清掃方法

    該資料摘自《暖通空調》,,希望對大家有所幫助。 風管的污染有很多,,其中有砂,、土,、金屬銹、結晶物質,、紙漿,、合成纖維、毛發,、煤煙,、焦油等,有的還有的消聲材料的碎屑,、混凝土片,、木片、螺釘,、死昆蟲甚至死老鼠等等,。 因此風管的清掃是很有必要的,一般的清掃周期為16年,。其判斷方法為: (1)送風口附近的吊頂,、墻壁等處污染嚴重; (2)送風口,、百葉窗上出現積塵,; (3)室內灰塵明顯增加; (4)空調系統送風量,、排風量減少,; (5)即使更換空調過濾器,,室內灰塵仍未減少; (6)空調機的風機轉子,、卷軸等處堆積灰塵,。

  • 怎樣才使空調風管吊得最好,?

    近來接到一個工程,。車間有效面積約3500平方米。高6米,,只有一層,,6個大卷閘門,用于電子車間,。車間機器不是很發熱?,F(xiàn)在要求車間溫度控制在20度以下。請問到底要幾臺50HP空調,?風管到底吊多高才是效果最好,,也最經濟。

  • 請教:空調風管的簡易畫法

    請教各位朋友:有誰可以告訴我空調風管的簡易畫法,,例如變徑(變徑管的傾斜角度或是變徑的長度),、三通(倒角半徑)的畫法,最好可以配有圖示,。學校里老師沒有教過,,畢業設計是用軟件畫的。所以想學習一下沒有軟件情況下的畫法,,請各位好朋友幫幫忙,,再次表示感謝。

  • 空調風管溫升(溫降)的問題

    空調風管溫升(溫降)的問題

    空調風管送風(回風)的空氣參數和室內不同,,所以風管內參數會有溫升(溫降),,但是《技術措施》(2009)版表5.2.6-1和5.2.6-2卻是有絕熱保溫層的溫升(溫降)多,無絕熱保溫層的溫升(溫降)反而少?實在想不明白,,是《措施》弄錯了,,還是怎么個意思?<

  • 空調風管穿樓板,怎么處理,?

    空調風管穿樓板,怎么處理,?

    洞口為結構期間預留洞口,,洞口四周都有梁,風管的消聲彎頭有一半不在梁下,,此處做套管的話,,套到什么位置?具體如何處理,,洞口如何封堵,?

  • 老師,,關于空調風管墊木的問題

    老師:什么情況下 風管安裝時需要加墊木,?出自說明條文規范?我查GB50243沒有相關說明,,圖集07k133也沒有相關說明,。我搜的保溫風管圖片 也沒有顯示加了墊木。設計規范有相關要求嗎,? 空調水系統中加防腐墊木是為了關卡子處隔熱保溫,,而在風管系統中,風管安裝時,,風管被保溫層完全包裹,,這種防腐墊木根本起不到作用啊,。實在想不通啊

  • 空調系統風管的規范要求

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 通風管道配件

  • 關于凈化空調風管密封的問題,,求教!

    以前我在工程中,,凈化空調的密封都采用的中性密封膠對風管的咬口處,,法蘭翻邊處,鉚釘處進行密封,。但我前段時間在一個生物凈化廠房的空調施工中看到施工單位采用環氧樹脂膩子對風管密封,。并提出密封膠密封易出現密封膠脫落的問題。采用環氧樹脂膩子在規范中允許嗎,? 另外,,采用密封膠密封時,密封膠是在風管成形扣接時在將膠擠在扣縫中再扣管呢,還是風管在清洗后直接將膠擠在風管內的扣縫處,?望高手指點,!

  • 求助?。D塑板(XPS)用于空調風管后……

    各位同仁,,請問擠塑板(XPS)用于空調風管后,,外表面的鋁面與中間的泡沫面之間出現了不均勻空鼓現像,請問這種現像是何原因,,如何處理?。?/p>

  • 關于空調房間風管保溫的做法

    關于空調房間風管保溫的做法在空調房間里,吊頂內的風管保溫的要求如何?以前,一般的做法是,新風管,送回風管要保溫,排風管不保溫現在,有一些工程,特別是外資項目中,送回風管保溫,排風管保溫,但新風管不保溫(南方地區)不知大家有何見解?

  • 風管送風式空調(熱泵)機組

    風管送風式空調(熱泵)機組

    風管送風式空調(熱泵)機組

  • 潔凈空調風管之安裝必需

    潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)

  • 空調風管之矩形與橢圓形

    大凡空調風管均設計為矩形\圓形,但很少有設計為橢圓形狀的.本人認為橢圓狀優點大于矩形!有同感者可加我討論.QQ:188238168

  • [空調設計]風管阻力平衡

    [空調設計]風管阻力平衡

    現在有很多旅館客房等采用風盤加新風的系統,但新風一般從客房走廊客房不一般很長,新風送風管道會很長,如下圖:如何保證平衡呢?有的人說用調節閥,可我看了一下閥門的樣本,都沒有320*120以下的調節閥門呢!實際 如何解決不平衡問題?

  • 通風空調風管的制作與安裝技術

    1.1 無法蘭連接由于風管無法蘭連接具有連接接頭嚴密質量好,、接頭重量輕,、省材料、施工工序簡單,、節省工時,、易于實現全機械化、自動化施工,、施工成本低等眾多優點,,因而得到廣泛推廣應用。目前風管無法蘭連接形式有幾十種,,而且新的形式還在不斷出現,,但按其結構原理可分為承插、插條,、咬合,、鐵皮法蘭和混合式連接五種。無法蘭連接主要用于邊長較小的風管,,有C 形插條連接和S形插條連接,。松湖大廈二層以上的各層的風管規格較小,大邊長度小于450mm的風管采用C 形插條連接,,大邊長度大于450mm而小于1000mm的風管則采用立式S 形插條連接,,連接后用空心拉鉚釘將插條端部與風管鉚固,再在縫隙處涂以密封膠,,以保證風管的嚴密性,。提高風客無法蘭連接施工質量的基本措施如下: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=283946&fromuid=911361

  • 關于巖棉保溫-----是否用在空調風管上?

    在論壇里潛水很久,看了很多朋友討論關于風管保溫材料的話題,總體上使用居多的保溫材料是 玻璃棉,橡塑,復合橡塑....今天一個朋友突然提到巖棉做風管保溫,而且說使用居多,我真不明白了.哪位高人給證實下,我菜鳥,或者介紹下巖棉的特性,謝謝了.

  • 空調新風管可以不保溫嗎

    風量9000m3/h,冷量110kw的全新風管道是否可以不用保溫,。地點在廣東鶴山,,新風管道采用6mm厚的PVC板,。請各位幫忙指教~~

  • 天正7.6,,空調器如何與風管連接?

    我在畫一吊式新風處理機組時,,用來空調——空調器來表示新風機,,打算連接風管時,卻連接不了,。只能連接水管,。請問版主,這樣的情況是天正本身沒有空調器連接風管的功能,,還是我沒有發現,?碰上一些這樣的問題,有什么好方法解決嗎,?