請教:哪位有UPVC消音排水管螺紋連接(DN100~200)的信息(管材。管件及有關施工工藝等),,國內有設計先例嗎,?謝謝!
鍍鋅管螺紋連接時,,填料一般采用白厚漆麻絲或生料帶、一次擰緊,,不得回擰,,緊后留有螺紋2-3圈。有誰見過用樹脂做填料的嗎,?
著是220kV是套管,,里面裝有0.4MPa的SF6,,是前兩天在正運行時被石頭打壞的,是最下邊一個裙邊,,現在沒有出現漏氣(現在還在運行),,因為我們是藠廠現在是豐水期,要換那東西估計要兩天時間,,損失很大,,我們想問問在枯水期時換行嗎,這個套管可以堅持運行這幾個月嗎,?謝謝
實用設計資料:公制、美制,、英制管螺紋標準(吐血放出)不頂沒天理,!
121212121
消火栓系統管材采用鍍鋅鋼管,按規范要求DN<100,,應該螺紋連接,。從立管到消火栓箱連接管DN65(此段管設置在墻里),本應該按規范采用螺紋連接,,施工單位說根本沒法施工只能焊接連接,,請問大家這是為什么啊,?是因為在夛操作空間不夠嗎,?謝謝大家
人防地下室給排水中,,排水管是敷設在基礎底板里的,管道穿過密閉墻的要用防爆地漏,,鍍鋅鋼管連接,,但是在人防內部(不穿過密閉墻)的鍍鋅鋼管排水管(螺紋連接)的存水彎怎么做,用幾個鍍鋅管彎頭加短絲,,做成P型彎或S彎頭,,可以嗎,有其他的好辦法嗎,。
我是干自動噴淋系統的甲方挑毛病,實在挑不出什么別的毛病了,,說我們鍍鋅鋼管(DN100以下用螺紋連接)用螺紋連接的螺紋少了,。具體情況是這樣,DN25的鍍鋅鋼管,,用套絲機套7扣絲,,連接32*25的三通時,進入三通4扣,,露出3扣,。三通內一共六扣絲。 甲方的負責水系統的工程師,,說我們套絲套的少了,。我又仔細看了《全國民用建筑工程設計技術措施-給水排水》(本論壇下載的,,感謝分享的老師)上面沒有螺紋連接的具體要求,,當然也可能是我沒看到.各位老師幫幫忙吧,就為這點事,,甲方要給我們開5000元的罰款單,。可是我是實在找不到螺紋連接具體的規范或者要求,。誰能告訴我,,上哪可以查到這個內容?或者告訴我具體的規定,。十分感謝,。
大直徑鋼筋機械連接技術——套管擠壓與錐螺紋的比較分析
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
知識點:管筒式防火套管
看過很多項目,,萬X的也去看過,,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,,極少有跟著土建施工預埋的,,即使預埋了,做加強筋的,,可以說是沒有,。那么,這一條重不重要,,對結構會不會有影響,?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
過墻、過樓板套管是否比管道大二個等級,,哪些規范上有此要求,。
地下室上方是衛生間 其排水管道要經過地下室的一段墻面 該墻面寬450mm需穿兩根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下資料兩個翼環的直徑之和是581mm 就是錯開的話也得521mm左右 不知怎么辦?
規范上要求,,管道穿越樓板或者水池壁什么的需要加防水套管,套管比所安裝的管大1到2號,,套管上有防水翼環,,但是小弟認為,就算有防水翼環,,始終套管與所安裝之管之間就有縫隙,,需要用膨脹水泥堵死才能防水;若不要套管,,直接預留孔洞的話,,僅僅是補管與孔洞間的縫隙就行了,如上反映個問題:防水套管的翼環豈非沒有作用!????所謂的防水套管僅僅起個保護管子的作用,?,?小弟才疏學淺,請賜教?。,?!
我想請問一下,鋼塑復合管螺紋連接采用環氧樹脂密封劑做填充這種施工工藝是否可行,?有什么優缺點呢,。小弟第一次發貼,也很急的,,請高手指教?。?!謝謝,。
最近遇到一問題,,關于防水套管的,如果說剛性防水套管DN200的是指的外面的套管那還是指,,里面的水管,?是不是還有柔性的防水套管?請大家幫忙?/p>
我有三個觀點,順便請教大家一下1:我覺得防水套管肯定是鋼制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有鋼制和塑料兩種材料大家覺得這個3個觀點還對???謝謝
哪個大俠能幫我解決個問題,我記得規范上寫的嚴格有防水要求的地下室外墻加柔性套管, 有防水要求的加剛性套管, 穿過樓板的衛生間是一定要加剛性套管的, 那如果穿過樓板其他的部位要加剛性套管嗎.我做的工程就放的普通的套管沒有止水圈的,然后監理來檢查說要放剛性防水套管,我就想不通不是衛生間也不是外墻更不是人防,應該不用放剛性的呀.那個仁兄能幫我指教一下,是否監理說的是對的!!!!!!小弟再次謝謝了~~~~
各位好:請教兩個關于風管穿墻套管的問題: 1、保溫風管穿墻是不是必須加套管,? 2,、機房( 冷凍、空調,、送排風機房)處的墻體是不是屬于防火墻體,,風管穿墻也必須加套管? 謝謝,!本工程暫定為魯班獎工程,,多謝了!
油套管螺紋脂
油套管螺紋脂專題,,為您提供油套管螺紋脂相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與油套管螺紋脂 相關的專業交流討論,,更多油套管螺紋脂相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題