本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:38 編輯 1.系統冷媒量在100kg以內的工廠或者空調維修商 如果對速度沒有太大要求的話可以選擇小型的冷媒回收加注機即可,,功能只需回收、充注,。回收時間:如果回收100kg的冷媒系統,,水冷機型大概需要2-3小時回收完畢,,風冷機型則時間會長些。濕度傳感器探頭,不銹鋼電熱管,PT100傳感器,流體電磁閥’>電磁閥,鑄鋁加熱器,加熱圈這里面主要需要考慮的是系統里面液體冷媒的量有多少,,因為小型冷媒回收機回收液體速度很快,能達到100kg/h,,而氣體回收速度只有15kg/h左右,所以回收氣體的時間長短就決定了回收時間的長短,。 維修用的小型回收機可以不用帶分油功能,,只需加上過濾器’>過濾器清除水分和雜質就可以,。因為小型回收設備的油分離器的功能非常有限,,氟利昂和油在設計之時就最大化的考慮了兩者的互溶性,所以想用小型的冷媒回收機把油完
現在很多空調廠家,尤其是多聯機廠家,,都宣稱能實現一鍵回收冷媒技術,請問,,具體操作是怎么樣的,,回收的冷媒是在壓縮機,還是儲液罐,,或冷凝器里,??
冷媒回收裝置_觸摸屏畫面
我現在做了2個換熱器能力實驗,,設定條件:室內干濕球溫度,室外干濕球溫度,,室內側風量,,節流元件入口溫度和壓力,蒸發器出口冷媒溫度和壓力,,壓縮機吸氣溫度,以上是固定的,,現在我1#換熱器能力9000,,室內出風溫度干球:16.3,濕球14.57 節流元件入口過冷度5.93,,蒸發器出口過熱度13.77,,制冷劑流量188.82#換熱器能力8200,,室內出風溫度干球:26.7,,濕球19.42 節流元件入口過冷度6.07,,蒸發器出口過熱度14.17,,制冷劑流量171問下各位大大,,2個型號一樣的換熱器,,性能試驗?zāi)芰υ趺磿钸@么多的, 是換熱器單體試驗,,都是按照國家標準做的
各位大師: 你們好,。 我想問下一個新系統冷媒加注量是如何確定的,加注量與系統容積是否存在一定的比例關系,。 還是說說由實驗室匹配驗證出來的實驗數據,? 真對車輛系統,因管路長度不同,,也不可能沒個系統都做相應的冷媒加注量匹配實驗,,且實驗用管路與實車管路長度相差較大,也 無法確定具體加注量,。 第二點是關于冷媒量與潤滑油的量如何配比,,壓縮機中已經有一定的冷凍油了 ,,但是他只是針對一定范圍的系統,如果管路等設備加長了,,加大了冷凍油量該如何控制,。 此問題主要針對車用空調系統,請大家說明,,請賜教,。。,。。
一、冷媒回收的步驟: 1,、將需要回收冷媒的設備停機,,并關閉相關的閥門,。 2、連接冷媒回收機與需要回收冷媒的設備,,確保連接正確并緊固,,防止冷媒泄漏。 3、打開冷媒回收機的電源,,啟動回收程序,。 4,、緩慢打開需要回收冷媒的設備的閥門,讓冷媒進入回收機,。 5,、在回收過程中,密切關注回收機的各項參數,,如壓力,、溫度等,,確?;厥者^程的安全和有效,。 <
1,、干燥過濾器應必須使用,并經常更換,,不同制冷劑不要共用一個過濾器以免污染,建議使用本公司的專業過濾器能更好的保證設備的正常運行,。 2,、如本設備長期不用建議用干燥氮氣清洗系統,盡量密閉干燥放置,。 3,、當回收燒壞的系統時必須用2個重型酸性過濾器串聯在本機輸入口,操作結束用少量冷凍油和干凈的制冷劑清洗本機系統,。 4,、每次液體回收操作,開機前不要打開輸入閥以免造成液擊損壞設備,。 5,、液體回收操作開機后輸入閥必須緩慢打開控制合適的流量
請大家討論下:一臺渦旋機組測試結束后,,要求回收冷媒,,但是肯定會回收一部分壓機油,,那會導致壓機以后的運行中缺少潤滑油,。請問大家:應該怎么操作冷媒回收,?是否回收后,需要加注適量的冷凍油,?
19XR機組斷電后長時間不使用,,需要回收冷媒嗎?聽廠家的人說,,需要將冷媒全部回收到凝冷器中,,不然潤滑油就回跑到冷凝器中,下次使用時潤滑油抽不上來,,還得重新加油完了再將多余的油放出來,,請問是這樣操作嗎。廠家回收制冷劑還要收費
一,、制冷系統的真空: 制冷系統抽真空是為了排除系統內的不凝性氣體和水氣,也是制冷系統在加注制冷劑前和完成維修的一項極為重要的程序,。因為對制冷系統進行拆修
第一種,,利用主機自身的冷媒進行排空。工質管連接完畢后,并且確保喇叭口處的連接螺母是擰緊的,,拆下維修用的針閥螺帽(大的工質管接口上那個),用5厘六角扳手將DN4的截止閥(也就是小工質管接口那個截止閥)逆時針打開一點,,開啟度為1/2圈(180度),,然后用5厘六角小扳手或者是其他的小東西頂住維修閥的閥芯,此時冷媒從主機流出經過6.35的小工質管進入水箱,,經大管把空氣從維修針閥處排出,,待手指感覺排出的氣體涼爽時,,排空時間約為10-15秒即可松開閥芯,,排空完畢。然后把兩個截止閥都逆時針全部打開為止,。此時主機制冷系統與水箱盤管才完全連接好,,安裝好主機上截止閥的防塵螺帽后,進行檢漏,。用洗潔精水的泡沫涂在各個接口處,,看有無冷媒滲漏即可,。確保水箱注滿水并且排完空氣后才可以開機。(對于水箱進,、出水的管道安裝,,請按水箱上的相應說明正確安裝止回閥或泄壓閥。在部分智能雙芯方形水箱出廠時,,盤管內部充注有保壓干燥用的氮?,?/p>
供熱系統中,泄壓后放出的水改怎樣回收呢,?有的說直接接管引至膨脹水箱,,我認為不妥,我認為應該在地下設一個集水池,,再用一臺水泵(和補水泵一樣流量和揚程)打入補水箱,,再通過補水泵引至系統回水干管,您看,怎么樣,?
目前有這樣一個工程,幾百平米的房子,夏季用VRV制冷,冬季想利用空調末端來供熱,問冷媒管可以換成冷水嗎?如果不可以,該怎么做呢?
在天正負荷計算中,,算新風負荷時會有熱回收方式,是否有熱回收,,這個該如何確定?在節能設計標準中設置的排風熱回收裝置,,到底這兩者什么關系,,如何確定建筑中是否設熱回收裝置?新手敬請高手解惑答疑,,鞠躬作揖[ 本帖最后由 zhang_liren 于 2011-2-25 09:31 編輯 ]
雨水收為綠化,、景觀水體、洗滌及地下水源提供雨水補給,,雨水回收系統以達到綜合利用雨水資源和節約用水的目的。具有減緩城區雨水洪澇和地下水位下降,、控制雨水徑流污染,、改善城市生態環境等廣泛的意義。雨水收集利用建筑,、道路,、湖泊等,收集雨水,,用于綠地 灌溉,、景觀用水,或建立可滲式路面,。雨水回用就是將雨水根據需求進行收集后,并經過對收集的雨水進行處理后達到符合設計使用標準的系統,。目前多數由棄流過濾系統,、蓄水系統、凈化系統組成,。 成熟的雨水回收系統技術是集水的收集—截污—過濾—存儲—滲透—提升—回用和控制一體化的定型產品和組裝式成套設備,。 初期雨水經過多道預處理環節,保證了所收集雨水的水質,。采用蓄水池進行蓄水,,有效保證了蓄水水質,同時不占用空間,,施工簡單,、方便,更加環保,、安全,。通過壓力控制泵和雨水控制器可以很方便地將雨水送至用水點,同時雨水控制器可以實時反應雨水蓄水池的水位狀況,,從而到達用水點,。
現在看大部分樣本中的新風換氣機均不帶冷媒,偶爾看到一些樣本,,一些比較大型的新風換氣機帶表冷器,但冷媒是冷凍水,。我對多聯機了解較少,想請教一下各位大蝦,,多聯機里面有沒有接冷媒管,、配室外機的能量回收型新風換氣機?價格如何,?
合成革工業中生產工藝廢氣污染一直是政府和企業關注的難點問題,,阻礙了該行業的進一步發展。本討論內容如下:1,、設計成熟的丁酮廢氣凈化及回收技術,;2、研究丁酮廢氣吸收,、吸附劑的吸收效率及操作條件,,考察吸附、吸收劑損失情況并進行技術經濟分析,。3,、丁酮廢氣凈化設備及回收設備的主要技術參數,。3,、如何設計建立1個工業化示范工程:設計規模為廢氣量10000m3/h,,廢氣中丁酮≤14.9kg/h,。丁酮回收率要求達到>90%,、產品純度>90%。
冷媒回收加注機
冷媒回收加注機專題,,為您提供冷媒回收加注機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷媒回收加注機 相關的專業交流討論,,更多冷媒回收加注機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題