在天正負荷計算中,,算新風負荷時會有熱回收方式,是否有熱回收,這個該如何確定?在節能設計標準中設置的排風熱回收裝置,到底這兩者什么關系,,如何確定建筑中是否設熱回收裝置?新手敬請高手解惑答疑,,鞠躬作揖[ 本帖最后由 zhang_liren 于 2011-2-25 09:31 編輯 ]
哪位大俠給我解釋下帶熱回收的熱泵機組是什么意思,?具體的工作原理是什么(比普通的熱泵多了些什么東東),?用來做什么的?幫幫忙呀,。
一個多功能大廈,,內設商場,、中、西餐廳,、餐廳包房,、棋牌室、健身房、卡拉OK房,、客房,、辦公室、舞廳,、大廳,,如果按節能規范設置熱回收設備,那么大部分都適宜設置,,但覺得設備數量很多,,費用會比較大,甲方可能會不接受,,是否有些房間可以不裝熱回收設備,?哪些是最好要設置的?
如附件示,,最近做了一個模塊機的工程,!夏季采用熱回收的熱量來供給生活熱水,冬季甲方要求不用熱水機,,而是拿模塊來供生活熱水!因為華東區域冬季熱負荷很小,,模塊機就會有幾臺多出來??紤]到模塊機直接供生活熱水潔凈度會達不到,就采用經過板換來換熱后再供生活熱水,,可這樣一來冬季經過板換后的生活熱水能達到使用要求嗎,?板換怎么選?求賜教?。,。?/p>
大家好,空調余熱回收能回收空調余熱的百分比是多少???如果將余熱轉換成熱水的話,熱水的溫度可以達到多少度,?(空調壓縮機出氣溫度為80度,,冷凝溫度為45度)。做余熱回收是用套管式冷凝器好,,還是殼管式冷凝好,?如果是將回收的冷凝器串聯在原本的風冷冷凝器之前,會不會因為水溫過高(60度),而提高冷凝壓力,,從而使壓縮機跳機,?謝謝!
一個30萬大卡的空調機房,,主機為5臺水冷螺桿機組,,現改造主機,增加熱回收功能,。大約安裝十臺板換,。包工包料大概造價多少?如果只包工大概又是多少錢,?各位大俠給個建議參考一下啊,。有興趣的可以聯系我 15096183570
我是河北省的,我門這省標 公共建筑節能設計標準 DB13(j)81-2009 5.3.13條3款規定:“帶回風的全空氣空調系統,,總風量不小于20000m3/h,、最小新風比不小于40%時,應設置熱回收裝置,。 請各位討論一下這段話是說:“總風量不小于20000m3/h且最小新風比不小于40%時,,應設置熱回收裝置”還是“總風量不小于20000m3/h或最小新風比不小于40%時,應設置熱回收裝置”,?實際設計時怎樣把握,?
Atlas Copco(阿特拉斯·科普柯)公司最近推出一系列新型無油潤滑螺桿壓縮機,可使熱回收系統有效節約能源,。該系列壓縮機采用一種新型袖珍外殼,,可有效節約空間。 Atlas Copco公司為其新的ZR75-90 VSD-FF系列水冷無油螺桿壓縮機開發了一體化熱回收系統,。新型壓縮機裝載一個設計緊湊的外殼里,,適合于在空間狹窄的地方使用。除了熱回收系統外,,它還包括一體化變速傳動VSD和“全要素”概念(Full Feature,,F(xiàn)F)。 熱回收系統 在壓縮空氣總生產成本中,,能源成本約占80%,。隨著能源價格不斷上漲,Atlas Copco公司努力幫助客戶節約能源和最大限度降低生產成本,。 新型熱回收系統可將空氣壓縮工藝產生的熱的94%加以回收,。這些熱能通常在冷卻器中浪費掉。85~90℃的熱水作為一種能源被回收和再利用,。例如,,可對進入到工業工藝中的水進行預熱,。 變速傳動VSD 使用VSD變速傳統可進一步節約35%的能耗。從變頻器提供給電機的頻率是按空氣需求量設定的,。需求量低時,,
針對轉輪除濕機的改造,安裝熱管可節約能源,,實現節能的目的,,在初投資后,可在短期內回收相應的成本,,并帶來長期的經濟收益,。
圍繞空調節能,減少空調熱能消耗及相應的溫室氣體排放這一專題,,推介一種新型冷水機組熱回收方式,,概念及其系統形式、控制原理,、性能評價系數,、適用機型等。并提出了這一新型冷水機組熱回收方式對恒溫恒濕和同時制冷制熱空調領域的適用性及所具有的節能意義,,開辟空調節能新領域,。1. 引言 隨著經濟的日益發展和人類生活水準的不斷提高,空調的應用也越來越普及,。而空調在適應經濟發展和滿足人類需求的同時,,也給人類帶來了巨大的能源消耗負擔和其他如溫室效應等負面影響,因此,,減少空調的能源消耗,,尋求空調可持續發展之路,已成為空調設計所面臨的一個重要和首要的問題,。在論述本文的內容以前,,有必要對空調的能耗進行分類,,并對已有的空調節能技術也作一些分類比較,。2. 空調能耗的分類 空調制冷要使用電力或蒸汽;空調水,、氣輸送要消耗電力,;冬季空調要使用電力或油、煤等自然能源,,不同的季節,、不同的空調系統有不同的能耗。但就分類而言,,可歸結分為兩類:電力消耗和熱能消耗,。而電力消耗最總仍可歸結為熱能消耗(自然能發電除外),因此,從環保的角度來看,,空調的所有能耗均為熱能消耗,,都有CO2溫室氣體的排放代價。 具體來看,,空調系統中,,所有電力
現在有一個地鐵項目,設計的時候把地鐵站冷卻塔放在了地面,,把熱直接排在了環境里,,我在想是不是可以設計成熱回收的,回收冷卻水中的熱量,,一般回收達不到100%,,是不是就算設計熱回收,冷卻塔還是要設計的,。還有一般這種情況采用什么樣的熱回收方式或設備,?原理是什么?這行業我不太懂,,請你們教教我,。
請問,部分熱回收機組(冷凝器串聯),,回收利用壓縮機排氣顯熱的的部分熱回收冷凝器若果選大了,,對機組的冷凝溫度及系統有什么影響?
新風系統是一種能夠全天24小時持續不斷地將室內污濁空氣及時排出,,同時引入室外新鮮空氣,,并有效控制風量大小、增加能量回收,。營造健康良好的室內高品質生活環境,,為居民打造健康、節能住宅它的原理 新風系統由主機,、風道,、排風口、窗進器及其它附件組成,。主機運轉時,,污濁空氣通過排風口、排風道至室外,,室外新鮮空氣從窗進器引入,,在主機形成的壓力場作用下,至室內活動區域,,滿足人員活動的需要,;氣流組織方式科學合理,,持續低風量設計,運行時低噪音低能耗,,并保證最佳的空氣品質,。雙向流熱回收新風系統由熱回收主機、送風管道,、排風管道,、送風口、排風口及其它附件組成,。主機運轉時,,新鮮空氣從室外引入,通過送風風道送至各房間,;污濁空氣通過排風風道從排風主機排出室外,。排風經過主機時與新風進行熱回收交換,回收大部分能量通過新風送回室內,。 新風系統的作用: 1. 可持續,、高效地為室內提供人體所必需的新鮮空氣,對人體健康和兒童成長發育有利,; 2. 不用開窗即可實現室內通風換氣,,緩解了開窗通風換氣與室外噪音影響的矛盾,解決了在大風,、雨雪天氣里,,或無人在家,或室內開啟
發廊用的熱水器大多是熱泵或者空調熱水器,如何將現有的一臺5匹的空調改為熱水器,,又可以制冷,,又可以燒水,希望給點資料,,主要是控制電路,?
最近看到好多關于熱回收主機的文章,制冷的同時可以回收熱量產生熱水(40--45度),。但這樣冷媒在冷凝器進出口的溫度必然提高,,主機的效率就會降低,,這樣還會節能嗎,?請專家講解一下。謝謝
轉輪與板式熱回收論文13篇
一個30萬大卡的空調機房,,主機為5臺水冷螺桿機組,,現改造主機,,增加熱回收功能。大約安裝十臺板換,。包工包料大概造價多少,?如果只包工大概又是多少錢?各位大俠給個建議參考一下啊,。有興趣的可以聯系我 15096183570