四通換向閥在熱泵型空調系統中的作用:
制冷空調行業自學平臺,,海量資料,,海量視頻,海量課程,,注冊會員免費下載資料,,網址: ** .zhilengbj.cn本次課程內容大綱:1)、四通換向閥的拆卸方法:線圈的拆卸,;2),、四通換向閥的拆卸方法:管路的拆卸;3),、四通閥的代換方法,;4)、更換四通閥的線圈,;學習時間:10分鐘,;一、概述:若電磁四通閥內部堵塞或部件損壞無法進行修復時,,則需要對電磁四通閥進行代換,。對電磁四通閥的整體進行代換時,需要使用氣焊設備對損壞的電磁四通閥進行拆焊,,然后根據損壞電磁四通閥的規格參數選擇適合的部件進行代換,。二,、電磁四通閥的拆卸方法電磁四通閥安裝在室外機壓縮機的上方,與多根制冷管路相連,,在對其拆卸時,,可依照拆卸流程逐一操作,取下需要代換的電磁四通閥,,如下圖所示:由圖可知,,拆卸電磁四通閥時,應先取下線圈,,然后將各個連接的管路焊開,,最終取下 電磁四通閥,完成拆卸,。1),、拆卸電磁四通閥的線圈拆卸電磁四
據廠家介紹,,用電磁閥控制的排泥閥,其電磁閥不能裝在室外,,如在室外安裝,,推薦采用防水型電動四通換向閥作為控制元件,不知那位選用過,,效果怎樣,?
本帖最后由 coolgou1987 于 2016-6-24 16:17 編輯 今天我們詳細介紹四通換向閥的結構,、工作原理以及四通換向閥的故障判別,以及排查步驟,;希望對各路英雄好漢有所幫助,。 一、四通換向閥的結構 四通閥由三個部分組成:先導閥,、主閥和電磁線圈,。電磁線圈可以拆卸。先導閥與主閥焊接成一體,。
知識點:四通閥換向不良
油分離器出來后有三根管,,一根直接通室內(圖中C管),,另外兩根經電磁閥A分別進入冷凝器(B管)和室內(圖中D管),請問這是怎么進行制冷制熱切換的呢,?
空調市場退回的四通閥中,,標明四通閥換向不良或串氣的占絕大多數,對這些退回品進行性能測試,,除了拆下四通閥時,,燒壞活塞和主滑閥及意外碰傷變形不能分析之外,其余都滿足四通閥性能規格要求,,換向正常,。因此,存在一定的誤判現象,,這種誤判對事業部造成了相當大的質量損失,。下面將從四通閥動作原理及結構特點入手,分析市場出現的換向不良(串氣)產生原因及正確的判別方法,,以期對空調售后服務有所幫助。
空調市場退回的四通閥中,,標明四通閥換向不良或串氣的占絕大多數,,對這些退回品進行性能測試,除了拆下四通閥時,,燒壞活塞和主滑閥及意外碰傷變形不能分析之外,,其余都滿足四通閥性能規格要求,換向正常,。因此,,存在一定的誤判現象,這種誤判對事業部造成了相當大的質量損失,。下面將從四通閥動作原理及結構特點入手,,分析市場出現的換向不良(串氣)產生原因及正確的判別方法,以期對空調售后服務有所幫助,。 一,、四通閥的結構特點 1、中間流量 由四通閥結構不難發現,,當主滑閥處于中間位置狀態時,,三條接管互相串通,有一定的中間流量,,此時,,壓縮機高壓管內的冷媒可以直接流回低壓管。設計中間流量的目的是當主滑閥處在中間位置時,能起到卸壓的作用,,避免空調系統受高壓破壞,。 2、壓力差與流量的關系 <
JBT 10369-2014 液壓手動及滾輪換向閥
最近在討論會時,,領導說四通閥是在壓縮機啟動之后才換向的。自己好糊涂,。因為經常見的是給開機信號時,,四通閥就轉向了。之后才是壓縮機啟動,。請達人指正?。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?/p>
JBT 10373-2014 液壓電液動換向閥和液動換向閥