空調行業需要用到空氣密度的地方很多,大多數時候都取1.2kg/m3,。有些特殊情況下,,比如高海拔地區,還是要核算空氣密度的,。但目前不少資料,、手冊、教材中空氣密度公式的常數項都有一些錯誤,,雖然對計算結果影響不是太大,,但還是應該予以糾正的。 這是正確的公式 這是我驗算的過程,。
“標準狀況系指大氣壓力Pa=101325Pa,,大氣溫度t=20℃,相對濕度φ=50%時的空氣狀態,,標準狀況下的空氣密度ρ=1.2kg/m3,,重力加速度g=9.8m/S2 所需功率按下式計算: N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 式中:Q—流量(m3/h),;P—全壓(Pa),;η—效率(%);ηm—機械效率(%),,按表選擇,;K—電動機容量安全系數,按表選擇,?!?--------------為何計算式N=(Q·P)·K/(1000×η×3600×ηm); 中無空氣密度,,錯了嗎,?,而同樣也屬流體的水,水泵輸送液體時功能卻明顯體現出水的密度有關??---請高人指點,。
《民用建筑節能設計標準》JGJ26-95中,,有一個計算單位建筑面積的空氣滲透耗熱量公式。發現里面的空氣密度單位是空氣密度kg/ m2,,換氣體積是m2,,而正常的單位應該是kg/ m3和m3呀!請高手給以指導,。先謝謝了,!
所謂密度,是指某一特定物質在特定條件下單位體積的質量,。SF6斷路器中的SF6氣體是密封在一個固定不變的容器內的,,在20℃時的額定壓力下,它具有一定的密度值,,在斷路器運行的各種允許條件范圍內,,盡管SF6氣體的壓力隨著溫度的變化而變化,但是,,SF6氣體的密度值始終不變,。因為SF6斷路器的絕緣和滅弧性能在很大程度上取決于SF6氣體的純度和密度,所以,,對SF6氣體純度的檢測和密度的監視顯得特別重要。如果采用普通壓力表來監視SF6氣體的泄漏,,那就會分不清是由于真正存在泄漏還是由于環境溫度變化而造成SF6氣體的壓力變化,。為了能達到經常監視密度的目的,國家標準規定,,SF6斷路器應裝設壓力表或SF6氣體密度表和密度繼電器,。壓力表或SF6氣體密度表是起監視作用的,密度繼電器是起控制和保護作用的,。 在SF6斷路器上裝設的SF6氣體密度表,,帶指針及有刻度的稱為密度表;不帶指針及刻度的稱為密度繼電器或密度壓力開關,;有的SF6氣體密度表也帶
空氣調節第四版中濕空氣密度公式中的0.00134是怎么算出來的呢,?請各位幫忙看一下,謝謝,。,。。
本人剛剛從事暖通設計,在自然進風,,機械排風設計(選用4-72型風機)中遇到以下問題需要請教前輩,,望指點迷津:1.在進行通風管道阻力計算時,如何確定摩阻計算公式中的空氣密度,?2.在通風機選型時,,需要相關參數的換算,此時空氣密度如何換算,?
各位大神,我在做風力發電并網的論文,,要用到近幾年內蒙古風電資源,,10m或其以上高度的空氣密度和年平均風速,或者其他氣象資料的,能否共享一下,,謝謝,!
同上.....謝謝大俠提供一份,郵箱[email protected]或者幫我查一下9度時的粘度,,謝謝,![ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-24 11:39 編輯 ]
表冷器回風20攝氏度,供水16攝氏度,,但送風卻是14攝氏度,這可能么,??,?請大家別拘泥于這三個數,我的疑惑是,送風溫度怎么可能比供水溫度還低呢,?,?我總覺得送風是由供水冷卻的,它怎么的也點高于等于供水溫度吧,!我怎么想不明白呢,跟溫度沒關系,,是能量的事?,???。?!
不同氣候帶不同生態環境主要樹種和灌木及初植密度表
外排p107表7建水p68表4.4.8表4.4.9~10現在編輯管線0.001~0.006
一,,電纜橋架是用來敷設電力電纜和控制電纜的,金屬線槽是敷設導線和通訊線纜的,。橋架比較大,線槽和橋架的材質都是可以一樣,,線槽的規格可以大也可以小都是封閉型的,而橋架的規格相對比較大,,多數做成梯式或托盤式,,價格方面要看具體規格,。相對于厚度也是不一樣的,。鍍鋅線槽橋架厚度表: 二,,備注: 1.用于敷設電線或弱 電信號纜 2.用于敷設電力電纜 或動力控制電纜 (橋架蓋板可降一 級厚度)
我在采暖通風設計手冊,,可以查到0攝氏度空氣的密度,-20攝氏度的空氣密度,,比如我要-16攝氏度的空氣密度,,請問如何計算?,?
前兩天審圖的提出了個強條,,是通風規范GB50736-2012里面6.3.2第四條里面的,說地下室設備房什么的要排除密度大于空氣的氣體,,房間要設下部排風口,,且風口距地不大于0.3m。 發電機房要做下部排風這個是肯定的,,但是我們現在這個項目地下室沒有發電機房,,只有水泵房和變配電房什么,那我就想問下水泵房和變配電房會產生一些密度大于空氣的有害氣體嗎,?你們遇到過這種情況嗎,?
初入建筑,想問一下前輩們施工進度表中的時間定額是怎么算出的???
民用建筑供暖通風與空氣調節規范后面附錄C,,夏季太陽總輻射照度那個表,,誰能幫忙解釋一下,,時刻和朝向關系完全看不懂……左右兩側的時刻值是相反的,,上下兩排朝向也不一樣,,暈死了
中國地震烈度表 17742-2008,結構工程師必備?。?!
想請站內的高手幫幫我解決兩個問題,,萬分感謝,!1: 在測量風管的風量時,用畢托管測動壓時,,測試孔的開孔是在哪幾個位置,? 大家能不能推薦一下關于調試的書籍呀? 小弟是新手,。2: 在根據風管的動壓計算風速的過程中,,空氣的密度選擇多少? 這個密度與空氣的壓力和溫度有關嗎,? 前一階段有個前輩用美國的德威爾空氣速度計算尺時,,計算尺上 空氣的密度好像與空氣的壓力和溫度有聯系。3: 在測量出各個點的動壓 后,, 是先算出 各點的風速 再求平均值 ,還是先算出平均的動壓再算風速,?謝謝各位高手能指點指點小弟,。