  • 請教:一博物館展廳的負荷密度

    我目前在做一博物館的展廳的擴初,,照度按200lx均布,預留插座,,負荷密度算下來為17w/平方米,,但我的同事說我算得太少了,應按40w~50w/平方米考慮,。但博物館照明規范中照度在50lx~300lx,,其用電設備不是很多,請教大家:最合適的應該如何算,?有依據嗎,?

  • 空調負荷計算,,人員密度如何確定?

    空調負荷計算的目的在于確定空調系統的送風量并作為選擇空調設備(如空氣處理機組中的冷卻器,、加熱器,、加濕器等)容量的基本依據。

  • 不同的建筑照明負荷密度怎么取值,?

    單位容量法計算負荷時,在《民用建筑電氣數據手冊》中提供的數據分照明和插座,,我們選擇時是照明和插座的負荷密度加起來算啊?。可厦孢€有兩個類別,,設計和計算的負荷密度,,選哪一個呢?工廠中一般是以整幢樓來取的嗎,?(如工廠,、綜合樓、宿舍)該怎么取呢,?本人是新手,,還請高手指點迷津!

  • 什么樣的建筑需要標明照明負荷密度??

    什么樣的建筑需要標明照明負荷密度,?,?今天做了一工程,審查時提出要在說明中寫出照明負荷密度,,請教一下大家,,那么都什么建筑需要表明呢?,?,?

  • 輕紡類廠房負荷密度是多少?望高手指點!

    最近做一個廠區考慮做輕紡類,有六棟四層廠房(不超過24米),每棟一萬平方,一棟5000平米五層宿舍樓,需要建一獨立變電所,因為是開發商準備出租,所以甲方不能提供設備容量,所以請高手指點一下1.需要選幾臺多大容量的變壓器?2.變電所面積要多大?望高手指點

  • 求助 有沒有關于廠房的負荷密度指標

    民用建筑里面有關于民用建筑負荷密度指標的。那我想問下,,廠房里面有沒有啊,。。就是說什么類型的廠房每平方米給多少W的電,。,。。我們做了個廠房,,不過是用來出租的,,老板讓我估算下,然后甲方才能確定廠房租給什么樣的廠,。

  • 國內外幾個主要賓館的變壓器容量及負荷密度

    國內外幾個主要賓館的變壓器容量及負荷密度

  • 星級電影院的負荷密度/用電量

    以前做過一個星級電影院,,施工圖時負荷密度都是估摸著取得,但是不知道最終實際的用電量為多少,?誰有這方面實際的經驗,?可否告知合理的負荷密度取值及用電量。謝謝,!

  • 請教 計算冷負荷時 商鋪的人流密度如何確定?

    對于那些商鋪(面積為30~200m2)計算冷負荷時,,人流密度如何確定,,以前有人建議對于大底層商場的人流密度為0.7~1.0人/m2,但是對于這樣的小商鋪如何確定,? 謝謝~

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,,大家說說看,。

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)

  • 對《確定辦公建筑負荷密度的淺見》的幾點看法

    陳 瑋 摘 要 針對《確定辦公建筑負荷密度的淺見》一文中負荷計算的方法進行分析,,對該文有關“傳統設計方法負荷密度偏高”的觀點提出不同看法。 關鍵詞 計算機負荷 空調負荷 功率因數

  • 怎樣根據熱負荷確定管間距

    你好,!第一次來到這里有幸看到你的留言,,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎,?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,,但是我們施工采用的基本上為200、225mm,。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定,?拜托了!在這里先行謝過,。

  • 關于COD和BOD的負荷的問題!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!

    進水COD和BOD的負荷與COD,、BOD單位濃度(mg/L)有什么關系,他們之間可以換算嗎進水COD和BOD的負荷是怎么樣求出來的或者根據什么而知道,?有勞各位同行高手解答,!

  • 急求關于負荷容量的請教

    接手一個年代久遠爛尾的三星級賓館,現要重新估算負荷容量,。請各位大師指教一下整個賓館的所有動力,、照明、消防,、中央空調等各個系統分攤成每平方瓦大概的數據是多少,?謝謝了!

  • 還是電腦的負荷確定問題

    還是電腦的負荷確定問題

    精華貼里此問題也有11頁的貼了,。大家的基本共識是按300w計,,16A開關帶7、8臺,。但如何看電腦的銘牌上的數字呢,?這是顯示器的,。。,。。其1.2A指什么呢,,啟動電流,,最大工作電流?

  • 空調負荷這樣估算正確嗎,?

    辦公室:220 (W/M20)普通工業產房:180商場:300我是在廣東這邊工作的,哪位朋友有這方面的資料傳點上來??!誰知道沿程阻力計算公式?請賜教,!

  • 關于賓館負荷等級的問題?

    旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷,。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,,一般都需要雙電源供電,,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,,那樣就都成了雙電源了,,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,,多謝,。

  • 關于實際工程的負荷計算

    請問各位前輩,計算一個無外墻的,、非底曾,、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,,還要考慮些什么,?先謝謝了!