空調負荷計算的目的在于確定空調系統的送風量并作為選擇空調設備(如空氣處理機組中的冷卻器,、加熱器、加濕器等)容量的基本依據,。
我目前在做一博物館的展廳的擴初,,照度按200lx均布,預留插座,,負荷密度算下來為17w/平方米,,但我的同事說我算得太少了,應按40w~50w/平方米考慮,。但博物館照明規范中照度在50lx~300lx,,其用電設備不是很多,請教大家:最合適的應該如何算,?有依據嗎,?
什么樣的建筑需要標明照明負荷密度,?,?今天做了一工程,審查時提出要在說明中寫出照明負荷密度,,請教一下大家,,那么都什么建筑需要表明呢?,?,?
單位容量法計算負荷時,,在《民用建筑電氣數據手冊》中提供的數據分照明和插座,我們選擇時是照明和插座的負荷密度加起來算啊啊,?上面還有兩個類別,,設計和計算的負荷密度,選哪一個呢,?工廠中一般是以整幢樓來取的嗎,?(如工廠、綜合樓,、宿舍)該怎么取呢,?本人是新手,還請高手指點迷津,!
最近做一個廠區考慮做輕紡類,有六棟四層廠房(不超過24米),每棟一萬平方,一棟5000平米五層宿舍樓,需要建一獨立變電所,因為是開發商準備出租,所以甲方不能提供設備容量,所以請高手指點一下1.需要選幾臺多大容量的變壓器?2.變電所面積要多大?望高手指點
民用建筑里面有關于民用建筑負荷密度指標的,。那我想問下,廠房里面有沒有啊,。,。就是說什么類型的廠房每平方米給多少W的電。,。,。我們做了個廠房,不過是用來出租的,,老板讓我估算下,,然后甲方才能確定廠房租給什么樣的廠。
國內外幾個主要賓館的變壓器容量及負荷密度
以前做過一個星級電影院,,施工圖時負荷密度都是估摸著取得,,但是不知道最終實際的用電量為多少?誰有這方面實際的經驗,?可否告知合理的負荷密度取值及用電量,。謝謝!
學校學生宿舍準備安裝空調,,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
陳 瑋 摘 要 針對《確定辦公建筑負荷密度的淺見》一文中負荷計算的方法進行分析,對該文有關“傳統設計方法負荷密度偏高”的觀點提出不同看法,。 關鍵詞 計算機負荷 空調負荷 功率因數
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
對于那些商鋪(面積為30~200m2)計算冷負荷時,,人流密度如何確定,,以前有人建議對于大底層商場的人流密度為0.7~1.0人/m2,但是對于這樣的小商鋪如何確定,? 謝謝~
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,,而如果作成全備供的話,,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,,大家說說看,。
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度,、電氣功率密度、空調系統的風量估算,,機房面積估算,、冷卻水估算等等。希望對大家有用,。我也是新手,。共同努力!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
請問,一個做LED燈的廠房,,要求恒溫恒濕,。地點在四川??照{(diào)冷負荷指標大概是多少,。剛剛咨詢的一個做恒溫恒濕機的。說按350W/m2算,。還有用電量指標大概多少,?
小弟做電氣設計半年多了,最近有個一類高層,涉及到了一級負荷,,現在問題就來了,。一級負荷是要求雙源電源供電,外加備用電源,,這三個電源怎么分配呢,?圖里面的是一個他們以前做的,我看了半天沒看懂,,為什么只有一部分的負荷接到了發電機雙電源的母線上,?求指教
在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數,?請問無功補償計算中的平均負荷系數,、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么,?還有在計算負荷中在選擇變壓器的時候也要有有功負荷系數,、無功負荷系數,這些是什么系數???是不是各組用電設備匯總后的低壓干線或車間干線上選取的同時系數呢?這個數值選取沒有具體的規定嗎,?菜鳥謝謝個人高手了,。
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積,、公共區面積,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,,再加起來,?那種方法更準確,?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊