鍋爐水冷壁熱力爆管原因分析電廠鍋爐爐管爆漏已成為影響大型機組安全,、穩定運行的最主要原因之一,,近年來國內電廠水冷壁泄露事故頻繁發生。水冷壁向火側壁溫主要取決于爐內熱負荷分布,、水冷壁管內側沸騰傳熱工況及蒸發受熱面的污染。究竟什么原因導致虽壁管有如此大的壁溫波動,,膜式水冷壁內的溫度分布隨管內傳熱工況惡化變化的情況,,此溫度變化對水冷壁內熱應力的影響,本文對此做了進一步的探討,。將爐膛沿高度分成若干段,,分別計算各段的熱負荷。爐內最大放熱區段在燃燒器區域,,根據不同鍋爐負荷時所投入的燃燒器層次的情況,,最大放熱區段略有差別。在熱負荷的計算時,,爐膛沿高度方向分成大致相等的七個區段,,各區段的熱負荷按爐內輻射傳熱公式計算,結果見表1,。表1 不同鍋爐負荷下,,爐膛各區段的熱負荷計算結果 負荷(MW)平均熱負荷(kW/m2) 380 450 550 600 第一區段(13.38~18.81) 92.56 102.74 115.90 120.29 第二區段(18.81~24.00) 154.19 170.37 191.36 19
水冷壁是鍋爐的主要組成部分,,是鍋爐水循環回路中的基本部件,水冷壁的可靠性,,直接影響電廠機組的安全有效運行,。在電廠實際運行過程中,水冷壁的腐蝕與磨損是無法避免的,,如何做好鍋爐防磨防爆工作,,監測水冷壁磨損情況,從而更好地保障鍋爐穩定運行呢,? 水冷壁為什么會出現腐蝕,、磨損的問題
本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 編輯 某公司一臺150噸鍋爐投運二個多月后,,運行人員發現爐膛突暴2542pa正壓(范圍為負100Pa負200Pa),,伴隨著鍋爐汽包水位下降,爐膛內有氣流聲,。判定為爆管事故,,隨即緊急停爐。 進入爐內進行檢查,,發現爆管位置在后墻水冷壁,,右側爐膛出口下部約
我們這兒有三臺6.5t/h的蒸汽鍋爐,,在2004年,有一臺鍋爐水冷壁管(中拱各后擋火墻間)出現漏水,,對所有水冷壁管進行測厚,,其它都有不同程度的管壁減薄的情況,在2005年的冬季其它兩臺爐也出現這種情況,,在檢查中發現有一臺爐伸進鍋爐內的上水管法蘭沒有上好,,有一個爐布水槽在對流區出現裂縫,有人說這就是鍋爐水冷壁管漏水的原因,,請各位幫忙,,多謝!
現有一臺燃油鍋爐,,由于爐膛過小,,導致兩邊水冷壁管受火焰直接灼燒。在運行期間,,水冷壁管爆開了?,F(xiàn)已將火口改窄使火焰半徑縮少,但是問題依然存在,。有沒有什么辦法在不改變爐膛結構的前提下,,做出一些改進呢。希望有經驗的大蝦們能給些意見
大型火力發電廠鍋爐水冷壁柔性整體吊裝工藝
一,、鍋爐水冷壁管的磨損原理 鍋爐的水冷壁管的磨損主要集中在四種情況:衛燃帶與水冷壁管過渡區域管壁的磨損,;爐膛外圍四周角落區域管壁的磨損;鍋爐不規則區域管壁的磨損以及一般水冷壁管的磨損,。 之所以造成上文提到的過渡區域管壁的磨損,,一是因為過渡區域內爐內向上運動的固體物料與沿壁面下流的固體物料運動方向相反,進而產生了局部漩渦,,使水冷壁管產生了磨損,, 另一方面是因為沿爐膛內壁面下流的固體物料在交界區域的流動改變了方向,沖刷了水冷壁管,,使水冷壁管產生了磨損,; 在角落區域,內壁面向下流動的固體物料具有較高的密度,,同時若物料流動的狀態也受到破壞,,這就造成了爐膛四周角落區域管壁的磨損。 不規則的管壁對局部的物料流動特性造成較大的擾動主要造成了不規則區域管壁的磨損,表現為溫度計等處的磨損,。
一臺特靈螺桿式水冷冷水機組RTHB380,,冷量380冷噸,,機組滿負荷時電流為404A(約200kw),結果業主(按運行數據)說機組最小的正常運行電流也要260A(約130kw),,請問這是怎么回事,?
水冷螺桿機組的開機事項
本人沒有接觸過模塊式冷水機組,現要請教各位大俠:1.模塊式機組最多能組合多少模塊或容量,?2.如何配置冷凍水泵,、冷卻水泵和冷卻塔等?3.還有什么需要特別提醒我的,?先謝了各位,。
水冷工藝分享,,希望對大家有用,有其他心得的大家一起分享
不管是在炎熱的夏天還是寒冷的冬天,,大家對空調的喜愛都是一如既往的,當然,,為了滿足大家各種需求,,空調的種類有很多,水冷空調就是其中的一個,。那么工業水冷空調有什么優點,?水冷空調都有哪些分類呢? 工業水冷空調優點:投資少,,效能大,;耗電少,運行成本低每用電僅1度,,環保:它是無氟利昂冷媒,、無熱污染的完全環保型產品;每送冷風量達18000立方米,,風壓大,,送風遠,;全自動電子控制及自動清洗功能;采用三葉輪機翼型前掠曲葉片,,噪音低,;采用100mm厚多層波纖紋維疊合物濕簾,降溫能力特強,;增加空氣含氧量,,提高工作效率;調節濕度:可對一些需要增加濕度的工作場所進行濕度調節,。
一臺560KW制冷量的水冷螺桿機組 ,是星三角啟動方式,,現在要該成變頻啟動,,請問各位大俠目前的這種技術成熟嗎?該的話 費用應是多少,?
我公司在青島有個項目,,設計了三臺水冷離心冷水機組,單臺制冷量1706KW,,冷凍側5℃/13℃,冷卻側32℃/40℃,,這個型號機組哪家性能比較好?跟這個制冷機匹配的空調末端,,哪家比較好呢,?
大家好!我們單位最近準備安裝中央空調,,設計院設計使用的是螺桿式壓縮機,,具體參數如下:設備型號:RHSBW370J類型:螺桿式3臺制冷工質:R22制冷量:1336KW我們想在招標時對機組參數做一些技術上的要求,比如是采用單螺桿還是雙螺桿,,單壓縮機還是雙壓縮機,,半封閉式還是全封閉式,什么牌子的比較好,。望大家給出出主意,,或提供些意見,在此感謝了,!
今遇到一臺日立水冷螺桿機,,制冷量1579KW,三個機頭獨立系統=(三個壓縮機三個蒸發器三個冷凝器),,控制器只有一套,,用戶要求改成一套系統一套控制,成為三臺獨立機組,。系統有高低壓傳感器,,兩個并列電子膨脹閥,,四級加減載,進出水傳感器,,壓力開關,。求前輩們給個方案,也可提供配件,,我聯系方式:18908373252
水冷壁
水冷壁專題,,為您提供水冷壁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水冷壁 相關的專業交流討論,,更多水冷壁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題