小弟現在遇到一個難題:兩臺水冷式空調機組(A機組與B機組)共用一套冷卻水系統。而空調機組是自帶有冷卻水泵控制模塊的,,如空調的壓縮機啟動,,空調的控制系統會給出個220V的信號來驅動控制冷卻水泵啟停的交流接觸器線圈,以此實現節能的目的,。以上的情況如果在獨立冷卻水系統的情況下就很好的實現,,但目前的情況下是只要A或B機組(單獨或同時)啟動壓縮機的話,冷卻水泵都能開啟,,如果都停止運行壓縮機的情況下,,冷卻水泵就停止了。 現跪求高手指點如何實現以上的控制目標,,謝謝?。。?/p>
中央空調的應用是越來越多了,,但是很多人對中央空調的印象可能還只停留在其可與室內裝潢溶為一體,,節省室內空間,出風平均,。沒什么更深入的了解了,。其實根據中央空調分為風冷式和水冷式兩種。風冷式中央空調比較常見,,而水冷式就見的不多了,。水冷式中央空調,顧名思義,,就是通過水蒸發時吸收周圍熱量來降溫的空調系統,。本文就簡要介紹下水冷式中央空調的工作原理以及它的優點,希望通過本文能讓大家對中央空調的知識多點了解,。水冷式中央空調的原理 水冷式中央空調是一種依靠水和空氣進行換熱,,從而把冷凝器的高溫帶走,從而實現制冷的空調系統,。它除了具備日常的降溫功能之外,,還具有通風換氣、除塵,、除味等效果。 水冷式中央空調的原理:與一般空調一樣,,水冷式中央空調有四大部件,,壓縮機,冷凝器,,節流裝置,,蒸發器,制冷劑依次在上述四大部件循環,,壓縮機出來的冷媒(制冷劑)高溫高壓的氣體,,流經冷凝器,降溫降壓,,冷凝器通過冷卻水系統將熱量帶到冷卻塔排出,,冷媒繼續流動經過節流裝置,成低溫低壓液體,,流經蒸發器,,吸熱,再經壓縮,。在蒸發器的兩端接有冷凍水循環系統,,制冷劑在此次吸的
不管是在炎熱的夏天還是寒冷的冬天,大家對空調的喜愛都是一如既往的,,當然,,為了滿足大家各種需求,空調的種類有很多,,水冷空調就是其中的一個,。那么工業水冷空調有什么優點?水冷空調都有哪些分類呢,? 工業水冷空調優點:投資少,,效能大;耗電少,,運行成本低每用電僅1度,,環保:它是無氟利昂冷媒、無熱污染的完全環保型產品,;每送冷風量達18000立方米,,風壓大,送風遠,;全自動電子控制及自動清洗功能,;采用三葉輪機翼型前掠曲葉片,噪音低,;采用100mm厚多層波纖紋維疊合物濕簾,,降溫能力特強;增加空氣含氧量,,提高工作效率,;調節濕度:可對一些需要增加濕度的工作場所進行濕度調節。
如標題所寫,,我這個地方有新安裝的中央空調,,可是一啟動水泵冷卻水管的軟接頭被吸進去,閥門都打開,,過濾器都清洗過了,,請問各位師傅,是什么問題啊
各位業內高手,,你們好,!我現在在做畢業設計,是動物房凈化空調設計,,在選組合式空調機組時,,老師說要選風冷式的,這是為什么,?水冷的就不行嗎,?我怎么感覺風冷水冷是對冷凝器來說的啊,?怎么空調機組也有這樣的區別啊呵呵,,還請各位高手賜教(我第一次發帖)
冷卻塔底盆的水經由過程水泵運送到冷水機的冷凝器對冷凝器進行降溫,再流回冷卻塔內噴淋而下時經由過程冷卻塔頂上的電扇對水進行了降溫后流回冷卻塔底盆,就如許循環往復的運轉,。冷凝器散熱同時內里的冷媒液化,,再流入蒸發器進行蒸發,而蒸發時要吸取熱量,,從而就對蒸發器里的硫酸(槽液)進行了降溫,,降溫后的硫酸經由過程水泵運送到電鍍(氧化)槽,就如許一個輪回進程,。 冷卻塔底盆里的水經由過程水泵運送到冷水機的冷凝器,,對冷凝器進行降溫。再流回冷卻塔內噴淋而下時經由過程冷卻塔頂上的電扇對水進行了降溫,,再流回冷卻塔底盆,就如許循環往復的運轉,。冷凝器散熱同時內里的冷媒液化,再流入水箱內的蒸發器進行蒸發,,而蒸發時要吸取熱量,從而就對水箱里的水進行了降溫,,降溫后的水經由過程水泵運送到熱互換器(中心離隔、一邊水,、一邊硫酸),,再經由過程熱通報的進程就對硫酸進行了降溫,就如許一個輪回進程,。此款產物其上風在于安置便利,,使用壽命相比擬直接冷凍的長,酸堿不易腐化冷水機技術中心:http://www.ftjxmwj.com
特大利好旋風襲來—— 高質量超高性價比的中央空調——科靈斯壯風冷模塊冷水機組,馬年春夏特惠出籠,! 科靈斯壯風冷模塊冷水機組: 無冷橋設計,,隔熱性能好;整體水盤,,杜絕冷凝水漏,;全封閉底座和框架,強度好,,不變形,;剛性好,,外加超靜音設計,噪聲低,;密封性好,、低漏風; 是最能為客戶省錢的中央空調---一個風量只要0.55元,! 更是經銷商最賺錢的中央空調,! 科靈斯壯中央空調,讓你賺錢賺到超土豪,! 熱賣電話:13606606660 技術咨詢QQ:758911898
本帖最后由 cubajk123456 于 2016-9-30 11:21 編輯 水冷精密空調內部控制閥門,,是動態平衡電動調節閥的一體閥么,?還是分設的動態平衡閥+電動兩通
圖紙簡介: 本圖紙為某包裝車間水冷式冷水機組空調設計施工圖,圖紙包括設計說明,、空調水系統流程圖,、一二層空調通風風管平面圖、一二層空調水管平面圖,、屋頂通風排煙設備布置圖,、空調機房設計大樣圖等。 投稿網友: qq_1398334306170 上傳時間: <
初入行,很想拜讀一下前輩們的設計方案,,學習學習.謝謝,!:loveliness:
請問內行的大師鄙人所在的是制藥企業面前所用的空氣凈化恒溫恒濕系統都由水冷式中央空調配套轉輪式除濕機組來完成,空調制冷用冷凍水有獨立冷凍水箱循環為空調提供冷凍水,,目前出現的問題為其中一組除濕機組降溫不能達到設定的室內溫度且不能停冷凍水泵否則室內溫度成直線上升(以前停泵室內溫度只是因為時間長短成曲線上升不會急速上升)室內壓差與濕度無異常只是溫度不能降到預定值,,冷凍水進表冷器壓力顯示為0.05出水壓力幾乎為0.01關閉其他8組空調冷凍水進水閥后開啟2臺循環水泵后壓力無明顯上升,打開回水排放閥有水排出,,檢查其他空調組的進出壓力基本為進水0.1回水0.5(有6臺空調為前年安裝開始使用的有5臺為今年完工新投入使用的,,冷凍循環泵仍然是原來使用的2臺泵未添置新的循環泵,目前使用情況新投入使用的室內溫度可以達到設定的溫度,,舊的空調都不能達到設定的溫度值)本人很懷疑問題在以下幾點:1循環泵在添加新的空調后不能滿足這些空調進出水壓力引起壓力不夠流量減小,,2.由于舊的冷凍水管道系統投入使用后一直無清理去污引起老管道管內接垢減少了冷凍水流量,,新投入的空調是今年才開始使用,管道還比較干凈因此流量相對老管道要大降溫
煙冷的水冷式螺桿壓縮機,。在關機的時候滑閥已經卸載到0位了,,但是操作屏上還是提示正在卸載直到5分鐘后機組提示“滑閥故障”故障停機?;y在加減載和時候均正常,。求高人指點問題出現在什么地方?,?,??,?
我想問一下,,因為冷凍水進回管是從房間頂部進入的,水管就出現了“∩”的一段結構,,房間內不能設置泄水,,而機組上只設有冷凝排水口。當機組需要檢修排水的時候,,是否能夠在室外回水管最低點安裝泄水閥,,關閉供回水源頭的閥門后利用回水泵排水呢?
機組安裝
我現有一項目:1萬平方米的賓館 需要對此項目做兩種方案,,一種用地源熱泵空調一種用水冷單螺桿空調系統,。有那位大蝦能幫我提供以下這兩種方案的比較:從前期投資到中間運行費用再到后期維修方面的比較!小女子在此謝過了?。,。?/p>
最近做水環熱泵空調系統,,熱泵空調怎么套定額啊,,內機套盤管,,外機套制冷機組的嗎,?北京的如圖:
設計一個殼管式冷凝器,制冷劑為R22,,水冷,,請問是不是制冷劑走殼程,,水走管程,還有就是進水30攝氏度,,出水35攝氏度,,冷凝溫度應該怎么選取呢?如果我選冷凝溫度為40攝氏度的話是不是依據過冷度來選擇的呢,?如果冷凝溫度為40攝氏度的話,,請問我這個殼管式冷凝器的設計步驟應該是什么呢?都應該用到哪些公式呢,?請高手解答一下啊,,我是新手,不是很明確這個設計流程,,謝謝了?。?/p>
水冷式空調
水冷式空調專題,,為您提供水冷式空調相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水冷式空調 相關的專業交流討論,更多水冷式空調相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題