  • 開關柜設計中遇到的問題

    1. 配電系統中性點的接地方式的種類及其額定電壓因數 簡述PT幾種主要消諧措施,,鐵磁諧振。 對變壓器的保護利用負荷開關+限流熔斷器比利用斷路器保護效果更好的原因

  • 急求KYN28開關柜設計圖!

    有兩套無功補償裝置,,共用1臺開關柜(SF6斷路器)控制兩個支路的投切,,為方便現場檢修,每個支路單獨設置一臺隔離開關,,3臺電流互感器,,各支路與上級開關柜之間進行閉鎖,滿足五防要求,。保護(保護裝置采用賽爾微機保護裝在開關柜中)功能包括1,、速斷保護2、過電流保護3,、過電壓保護4,、低電壓保護5、開口三角不平衡電壓保護 柜體KYN28 手車式斷路器 要求就這么多,。接觸電器這行不是太久,,希望從這個項目著手,求幫助,!

  • 高壓開關柜保護定值設計怎么弄?

    有個改造的項目,,業主回復的審核意見,,要求連接變壓器的兩臺高壓開關柜的保護定值要重新設計、核定,。請問各位,,這個怎么弄?計算需要準備什么資料?

  • 希望兼職開關柜研發及一、二次設計,。

    本人長期從事開關柜研發及一,、二次工程設計、原理設計及現場問題解決,,有10多年相關經驗,。希望有機會從事兼職開關柜研發及一、二次設計,。有意者請聯系QQ:2324706353.

  • 希望兼職開關柜研發及一、二次設計

    本人長期從事開關柜研發及一,、二次工程設計,、原理設計及現場問題解決,有10多年相關經驗,。希望有機會從事兼職開關柜研發及一,、二次設計。有意者請聯系QQ:2324706353.

  • 【請教】關于低壓開關柜的設計步驟和器件

    情況介紹:負荷為30KW電機一個,,變壓器為專變400KVA,,10/0.4KV,現在要設計一個低壓開關柜,,我現在是一點頭緒都沒有,,請問各位老師,設計這個低壓開關柜的步驟是什么,,會用到些什么元器件等,。各位平時在設計時是如何設計的呀,越詳細越好

  • 中壓開關柜設計注意事項

    開關柜的設計需要考慮很多因素,, 首先是絕緣,,需要制定絕緣方案,何種方式絕緣,,是空氣絕緣,、氣體絕緣、固體絕緣還是空氣復合絕緣等,,完全空氣絕緣就需要滿足相應的空氣絕緣凈距標準,。 這一點是非常明確的,對于稍不均勻電場,,雷電沖擊耐受電壓決定了帶電導體之間或對地的空氣凈?,不論是IEC還是GB/DL標準都有明確的定義,不滿足這個最小空氣凈距,雷電沖擊耐受電壓就可能無法通過,,滿足這一要求,,雷電沖擊基本上就可以99%以上通過,超過這一標準要求的最小距離,,客戶就可以接受滿足相應的雷電沖擊耐受電壓,,也就是說,無需試驗,。如IEC電壓等級17.5kV,,雷電沖擊耐受電壓95kV,那么采用空氣絕緣,,凈距就要≥160mm,,國內GB標準12kV開關柜要求≥125mm,因此無法通過95kV的雷電沖擊耐受電壓,,也就不能用于17.5kV,。 <

  • 高壓開關柜的設計原則是什么啊?

    師哥,師姐好! 小弟對高壓開關柜不了解,很想了解一下.大家給我介紹一下啊! 比如說高壓開關柜的設計原則是什么啊?在什么情況下要裝PT柜啊?開關柜的種類?各類開關柜的用途啊..可能一句兩句也說不清楚,大家給我介紹一些介紹高壓開關柜的網站也好啊..我怎么在網上找不到呢..真的很想了解.求求大家了.

  • 【求助】請教,!如何理解此開關柜設計特點

    【求助】請教,!如何理解此開關柜設計特點

    如圖所示,,這是某開關柜的設計特點描述,你如何理解此設計特點,?個人認為由于并柜間是由母聯器聯接,,如果不移開隔壁的柜子取下母聯器,如何能實現單獨拆卸,?

  • 【迷?!吭趺催x擇,?是去電力設計公司還是去開關柜廠家?

    本人工作三年,,打算跳槽,,現在有兩家單位(私企),一家是電力設計公司,,一家是開關柜廠家,,前者認為我沒有電力設計的經驗,要求我從頭開始,待遇較低,,但我看好并喜歡這個行業,;后者給我的待遇和現在的單位差不多,但給我從事的工作,,俺不喜歡,;選擇前者,生活沒有著落,,但熬個兩三年也許就出來了,;選擇后者,生活還能不錯,,但是心情會很憋屈,,以后的空間也不是很大理想和現實該選哪個 啊,!

  • 10kV高壓開關柜柜體設計注意要點!

    10kV高壓開關柜柜體設計注意要點,!

    來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除

  • IEC中壓空氣絕緣開關柜設計

    IEC中壓空氣絕緣開關柜的設計,,首先是結構布置,,即每一個元件的位置,這決定了開關柜的整體性能以及后續的方案設計,、產品的標準化和未來電流等級,、工程設計的擴展,因此非常重要,。 首先要設計開關柜一次方案中最為復雜,,或者說是最典型方案,這個方案不一定是型式試驗方案,,應該比型式試驗方案要復雜,,而且是額定電流、短時耐受電流等級最大的那個,。 ?開關柜的設計需要考慮系統的通用性,、擴展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,,不同方案零件的通用型,,布置的一致性,外觀的一致性,、泄壓通風方案統一性等要一致,。

  • 關于開關柜結構設計軟件的使用

    我想打聽一下大家使用的何種軟件來進行結構設計,。我個人使用Autodesk Inventor已經4年了,之前我使用Solidworks,。比較后我覺得常規的成套開關柜結構設計使用AIP挺好的,,比Solidworks好,有他的優點,。希望大家多多交流,,共同提高。

  • 本人虛心結識開關柜設計方面老師

    剛剛進入這個行業,,太多不懂得地方,,找些朋友能指點下,感激不盡! 期盼中... QQ:120068915 2009.9.28,,急電?。?/p>

  • 三維軟件在開關柜設計中的應用

    三維軟件在開關柜設計中的應用

    三維軟件在開關和開關柜設計中的應用,,大家來談談看法吧?/p>

  • 開關柜結構設計基礎試題

    1. 開關柜裝配用普通M10螺母(GB41-86)可以承受的靜載荷大約是多少,?螺母高度約是多少?螺距是多少,?配用普通加強平墊圈的外徑和厚度約為多少,?彈簧墊圈的厚度約為多少?(6分) 2. 三根平行放置的主母線TMY100*10,,寬面相對,,母線間最小的距離理論上可以達到多少?(已知系統為12KV,。提示:1)要考慮母線搭接;2)螺栓露出螺母2--5扣,;3)要考慮母線規格與螺栓規格的配合,。(2分) 3. 現有一臺4000A進線開關柜,柜寬1400,,采用硬母線架空進線,。由于電流的渦流效應,需在進線處做防渦流處理,。請?zhí)峁┠妇€規格并說明用幾層母線和渦流處理材料的型號和規格,。(2分) 4. 試舉出現實生活中2種使力傳動方向改變90度的機構或物件。(2分) 5. 一手車式金屬封閉鎧裝式開關柜,。已知手車行程為220,,活門板距離觸頭盒5,動靜觸頭接觸重合35,,觸頭盒外沿距離安裝板B,,靜觸頭安裝基面距離安裝板A,,手車面板在試驗位置時與柜邊平齊。手車前進30mm活門完全打開,??蓞⒁姼綀DC。請按一般設計計算原則確定手車室的最小深度,。(6分) 6. 隔離開關的操作