有兩套無功補償裝置,,共用1臺開關柜(SF6斷路器)控制兩個支路的投切,,為方便現場檢修,,每個支路單獨設置一臺隔離開關,,3臺電流互感器,,各支路與上級開關柜之間進行閉鎖,,滿足五防要求,。保護(保護裝置采用賽爾微機保護裝在開關柜中)功能包括1、速斷保護2,、過電流保護3,、過電壓保護4、低電壓保護5,、開口三角不平衡電壓保護 柜體KYN28 手車式斷路器 要求就這么多,。接觸電器這行不是太久,希望從這個項目著手,,求幫助,!
1. 配電系統中性點的接地方式的種類及其額定電壓因數 簡述PT幾種主要消諧措施,,鐵磁諧振。 對變壓器的保護利用負荷開關+限流熔斷器比利用斷路器保護效果更好的原因
師哥,師姐好! 小弟對高壓開關柜不了解,很想了解一下.大家給我介紹一下啊! 比如說高壓開關柜的設計原則是什么啊?在什么情況下要裝PT柜啊?開關柜的種類?各類開關柜的用途啊..可能一句兩句也說不清楚,大家給我介紹一些介紹高壓開關柜的網站也好啊..我怎么在網上找不到呢..真的很想了解.求求大家了.
如圖所示,這是某開關柜的設計特點描述,,你如何理解此設計特點,?個人認為由于并柜間是由母聯器聯接,如果不移開隔壁的柜子取下母聯器,,如何能實現單獨拆卸,?
情況介紹:負荷為30KW電機一個,變壓器為專變400KVA,,10/0.4KV,,現在要設計一個低壓開關柜,我現在是一點頭緒都沒有,,請問各位老師,,設計這個低壓開關柜的步驟是什么,會用到些什么元器件等,。各位平時在設計時是如何設計的呀,,越詳細越好
本人長期從事開關柜研發及一,、二次工程設計,、原理設計及現場問題解決,有10多年相關經驗,。希望有機會從事兼職開關柜研發及一,、二次設計。有意者請聯系QQ:2324706353.
本人長期從事開關柜研發及一、二次工程設計,、原理設計及現場問題解決,,有10多年相關經驗。希望有機會從事兼職開關柜研發及一,、二次設計,。有意者請聯系QQ:2324706353.
有個改造的項目,,業主回復的審核意見,,要求連接變壓器的兩臺高壓開關柜的保護定值要重新設計、核定,。請問各位,,這個怎么弄?計算需要準備什么資料,?
我想打聽一下大家使用的何種軟件來進行結構設計,。我個人使用Autodesk Inventor已經4年了,之前我使用Solidworks,。比較后我覺得常規的成套開關柜結構設計使用AIP挺好的,,比Solidworks好,有他的優點,。希望大家多多交流,,共同提高。
1. 開關柜裝配用普通M10螺母(GB41-86)可以承受的靜載荷大約是多少,?螺母高度約是多少,?螺距是多少?配用普通加強平墊圈的外徑和厚度約為多少,?彈簧墊圈的厚度約為多少,?(6分) 2. 三根平行放置的主母線TMY100*10,寬面相對,,母線間最小的距離理論上可以達到多少,?(已知系統為12KV。提示:1)要考慮母線搭接,;2)螺栓露出螺母2--5扣,;3)要考慮母線規格與螺栓規格的配合。(2分) 3. 現有一臺4000A進線開關柜,,柜寬1400,,采用硬母線架空進線。由于電流的渦流效應,,需在進線處做防渦流處理,。請?zhí)峁┠妇€規格并說明用幾層母線和渦流處理材料的型號和規格。(2分) 4. 試舉出現實生活中2種使力傳動方向改變90度的機構或物件,。(2分) 5. 一手車式金屬封閉鎧裝式開關柜,。已知手車行程為220,活門板距離觸頭盒5,動靜觸頭接觸重合35,,觸頭盒外沿距離安裝板B,,靜觸頭安裝基面距離安裝板A,手車面板在試驗位置時與柜邊平齊,。手車前進30mm活門完全打開,。可參見附圖C,。請按一般設計計算原則確定手車室的最小深度,。(6分) 6. 隔離開關的操作
剛剛進入這個行業,太多不懂得地方,,找些朋友能指點下,,感激不盡! 期盼中... QQ:120068915 2009.9.28,急電?。?/p>
淺談10kV高壓開關柜設計的幾點體會
本人工作三年,,打算跳槽,,現在有兩家單位(私企),一家是電力設計公司,,一家是開關柜廠家,,前者認為我沒有電力設計的經驗,要求我從頭開始,,待遇較低,,但我看好并喜歡這個行業;后者給我的待遇和現在的單位差不多,,但給我從事的工作,,俺不喜歡;選擇前者,,生活沒有著落,,但熬個兩三年也許就出來了;選擇后者,,生活還能不錯,,但是心情會很憋屈,以后的空間也不是很大理想和現實該選哪個 ??!
三維軟件在開關和開關柜設計中的應用,,大家來談談看法吧?/p>
來源:電氣分享社區 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除
IEC中壓空氣絕緣開關柜的設計,,首先是結構布置,,即每一個元件的位置,這決定了開關柜的整體性能以及后續的方案設計,、產品的標準化和未來電流等級,、工程設計的擴展,因此非常重要,。 首先要設計開關柜一次方案中最為復雜,,或者說是最典型方案,這個方案不一定是型式試驗方案,,應該比型式試驗方案要復雜,,而且是額定電流、短時耐受電流等級最大的那個,。 ?開關柜的設計需要考慮系統的通用性,、擴展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,,不同方案零件的通用型,,布置的一致性,外觀的一致性,、泄壓通風方案統一性等要一致,。
開關柜設計
開關柜設計專題,為您提供開關柜設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開關柜設計 相關的專業交流討論,,更多開關柜設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度