燃煤鍋爐節能降耗措施及方案
隨著人民生活水平的提高,,追求舒適的生活,,對建筑的要求越來越高,使得建筑能耗的占比也越來越大,,尤其是大型公共建筑,,其能耗更是不容忽視,尤其在能源日益緊張的今天,解決建筑能耗,,成為不容忽視的課題,。對公共建筑的能源監測以及節能改造,對社會經濟,,環境有的發展都有著重大的意義,。 醫院作為其中的代表,更是要重視其節能的重要作用,,但醫院作為公共建筑,,但其構造和能耗卻極為復雜,為了保證正常運行,,有大量的基礎設施和醫療設備需要運作,,這就完全依賴高效安全的能源供應系統。與此同時,,這也意味著能源供應系統的每個環節都清晰可見,,并且都能實時監控,防止故障,,這就需要考慮其能源設備管理的建設和提升,,實現智慧運維節能減排。 醫院能耗的五大特點: 1,、醫院占地面積大,、高度高,層數多,,房間多,、各類用電設備分布廣泛。 造成能耗統計,,監管麻煩或者無法監管,,能耗浪費嚴重,用能安全問題層出不窮 2,、醫院的機電設備數量多,,分布廣能源消耗量高,能耗復雜,,能耗的增長速度快
山東某制藥股份有限公司,,是國內重要的抗感染類、中樞神經類,、激素類,、心腦血管類藥物生產企業,主要生產化學原料藥,、醫藥制劑,、化工原料,、化工防腐設備、制藥設備,、醫藥包裝材料等,。年產化學原料藥近1.5萬噸,,片劑,、膠囊、針劑生產能力分別達50億片,、3億粒,、2億支;
節能電梯的節能降耗幾種技術 1,、改進機械傳動和電力拖動系統,,例如將傳統的蝸輪蝸桿減速器改為行星齒輪減速器或采用無齒輪傳動,機械效率可提高15%~25%;將交流雙速拖動系統改為變頻調壓調速拖動系統,,電能損耗可減少20%以上,。 2、采用(IPC-PF系列)電能回饋器將制動電能再生利用 當電梯輕載上行及重載下行以及電梯平層前逐步減速時,,驅動電動機工作在發電制動狀態下,。此時是將機械能轉化為電能,過去這部分電能要么消耗在電動機的繞組中,,要么消耗在外加的能耗電阻上,。前者會引起驅動電動機嚴重發熱,后者需要外接大功率制動電阻,,不僅浪費了大量的電能,,還會產生大量的熱量,導致機房升溫,。有時候還需要增加空調降溫,,從而進一步增加了能耗。利用變頻器交-直-交的工作原理,,將機械能產生的交流電(再生電能)轉化為直流電,,并利用一種電能回饋器將直流電電能回饋至交流電網,供附近其他用電設備使用,,使電力拖動系統在單位時間內消耗電網電能下降,,從而使總電度表走慢,起到節約電能的目的,。目前對于將制動發電狀態輸出的電能回饋至電網的控制技術已經比較成熟,,據介紹,用于普通電梯的電能回
1,、提高離心泵效率
摘 要:說明了我國能源消耗現狀,闡述了節能降耗是緩解資源壓力的有效途徑以及節能降耗帶來的經濟,、環境效益,論述了發展循環經濟,、發展高新技術是節能降耗的有效手段。 關鍵詞:節能 環保 資源 效益 循環經濟 高新技術 .我國目前能源消耗現狀 能源資源短缺是全球性的問題,也是我國在發展進程中面臨的嚴峻問題,。我國的石油資源量占世界的3.5%,人口卻占世界的22%;我國水資源總量占世界水資源總量的7%,人均水資源擁有量僅為2200立方米,只及世界平均水平的四分之一,被列為全球13個人均水資源貧乏的國家之一;但是我國工業用水浪費十分嚴重,萬元工業增加值取水量達90立方米左右,是世界平均取水量的2.5倍,為發達國家的3~7倍;土地資源占世界的6.8%,卻養活了占世界22%的人口,能源短缺不言而喻,。我國正處在工業化、城鎮化加快的重要階段,國際經驗表明,這一階段恰恰又是能源資源強消耗階段,。 同國外企業相比,我國企業的競爭力在很大程度上是依靠物質資源的高消耗和廉價勞動力來實現的,據測算,我國每創造1美元的GDP所消耗的能源是美國的4.3倍,是日本的11.5倍;
隨著我國經濟快速增長和人口的急劇增加,,城鎮污水和污泥產量也逐年增加,。未經處理的污水和污泥已經成為水環境污染的主要原因,。對于污水污泥的治理,并在治理過程中注重減少能源消耗,,能夠從技術上解決能耗過大的問題,。本文從污水污泥治理過程中的節能降耗方面,研究一些適合廣泛應用的技術方法,,以供參考,。我國目前已投人近百億元用于污水處理,但污水治理的進程依然較為緩慢,,需要我國各個行業共同努力,,尤其是污水處理行業,應當注重污水污泥治理中的節能降耗,,真正提高我國用水效率,。造成污水污泥治理效果不顯著的主要原因是處理力度不夠,一些中小企業缺乏對于污水污泥的治理經驗,,不僅達不到污水排放的指標,,而且對于污水污泥的處理過程也缺乏科學性,處理環節能耗過大,,
據了解,,有一些技術,可以讓數據中心的空調更加節能,例如適當放大冷凝器,,增加散熱面積,,降低冷凝溫度,提高制冷系數;添加冷凍油添加劑,,減阻抗磨,,增強冷凝器和蒸發器的換熱;夏季對風冷型冷凝器進行遮陽,水霧降溫等措施,,即減少高壓跳機故障,,又能節能降耗;計算機自動控制空調的工作狀態,依據環境溫濕度,,自動精確變設定等等,。對于跨度大的機房,,空調送回風系統具有地板送風還應該有風管或吊頂回風,不但溫度場和速度場均勻性較好,,同時節能效果也不錯,。另外對一些比較高密度的機柜可能有20千瓦或者是25千瓦這樣一些可以采取一些直接冷源的送風方式,另外一種也可以采用一些有特殊裝置的裝上這個讓它吹進去。冬季或部分地區的春秋兩季,,室外空氣溫度較低,,機房室內空氣溫度卻較高,仍需要供冷,尤其是沒有外墻,、外窗的內區房間,,由于機房內設備的持續散熱量沒有途徑散發到室外,,室內仍需供冷,。由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低,、能耗大,,若開啟冷機供冷極不合理。其實大自然是最好的冷源,,不僅不需要能耗取得,,而且供給充足,屬于綠色冷源,。自然冷卻是指不使用冷卻設備或者壓縮機冷卻空氣的
供暖系統是由換熱站,、二次網和室內采暖設施組成,而循環泵是向用戶輸送熱媒的主要設備,,是連接換熱站,、熱網和室內采暖系統的樞紐設備,也是供暖系統中主要耗電設備,。實際工作中,,循環水泵參數偏大的現象較為普遍,有的甚至達到原參數的2倍以上,,如果循環水泵的流量和揚程偏大,,會造成電能的嚴重浪費。所以,,合理選擇和正確安裝使用循環水泵,,是供暖經濟運行的關鍵。 暖通空調zaixian
脈沖布袋除塵設備節能降耗 一,、風機系統 風機系統是袋式除塵設備最大的能耗設備,。根據風機電機功率公式
酒店能耗費用是酒店主要支出費用之一,在常規情況下,,此費用占酒店營業額的8-15%左右,,所以,,降低能耗費用是酒店盈利的一大舉措,是酒店營運的必然走向,。分析酒店一年多的運行情況,,建議采取以下方法,進一步完善本酒店的節能降耗的舉措,。 一,、 水 1、 調整附樓衛生間蹬位沖洗閥門的開啟度,,使沖洗水流量合理,、夠用。 2,、 在酒店馬桶水箱內安放礦泉水瓶,,減少馬桶沖洗水的水量。 3,、 酒店各使用區域馬桶定期做是否有長流水的檢查,,杜絕漏水的現象。 4,、 把員工餐廳的用水接入生活用水水表,,降低用水成本。 二,、 電 1,、 降低室內溫度標準,夏季控制在26-28度,。 2,、 中央空調系統在小負荷時采用“單冷凍-單冷卻”的運行模式,降低空調系統電能的耗用,。 3,、 減少閥門,過濾器阻力,,使中央空調系統系統處于良好的工況狀態,。 4、 根據環境溫度情況實時,、動態運行冷水機組,,和各區域風機。
中國立法者認為,,2006年政府沒能實現節能降耗和污染物減排預定目標的一個重要原因就是“經濟杠桿”不到位而導致的行動力不足,。 全國人大代表、小天鵝股份有限公司總經理柴新建指出,市場經濟條件下,,社會的每個有機體都具有趨利性,,在環保還沒有演變為深和螹方式的情況下,單靠道德自律,、經濟行政處罰是不夠的,,必需對產業、稅收,、投資和監管政策進行全面梳理,,落實每個部門、每個社會成員的責任,。溫家寶總理5日在政府工作報告中說,,2006年,全國沒有實現年初確定的單位國內生產總值能耗降低4%左右,、主要污染物排放總量減少2%的目標,。 溫總理說,主要原因是:產業結構調整進展緩慢,,重工業 特別是高耗能,、高污染行業增長仍然偏快,,不少應該淘汰的落后生產能力還沒有退出市場,,一些地方和企業沒有嚴格執行節能環保法規和標準,有關政策措施取得明顯成效需要一個過程,。 柴新建認為,,總理提到的政策措施就包括“經濟杠桿”。他建議國家針對各個行業的特點制定強制的節能環保標準,,從生產的源頭遏制能源消耗和污染物排放,,并通過稅費政策來獎勵環保、處罰污染,。
優化方案 科技創新 節能降耗.rar
變壓器是電力系統中重要的不同電壓等級電能轉換的主要電氣設備,同時也是一個電力系統中較大的電能消耗大戶,。降低配電變壓器系統損耗,提高配電網電能供應的經濟可靠性,對于節約能源、緩解電力供應短缺,、促進當?shù)亟?jīng)濟發展等方面均具有非常重要的意義,。 一 確定變壓器間負載經濟分配 由于10kV配電變壓器在工程實際應用中通常是由幾臺變壓器同時并列運行供電,即在配電網供電系統中配電變壓器有功功率和無功功率總損耗為所有變壓器損耗的總和。從大量文獻資料和實際設計工作經驗可知,在供電系統電力負荷總量不變,且變壓器運行方式也處于不變條件下,變壓器間負載量的分配不同其變壓器系統總有功損耗和無功損耗也會有很大差別,。因此,在多臺變壓器并列運行模式下,需要對變壓器間的總負載進行經濟分配,從而使各變壓器均運行在最優工況條件下,使變壓器總有功功率損耗和無功功率損耗降到到系統最低值,達到節能降
1,、為了冷庫圍護結構的保溫性能:冷庫具有良好的圍護結構是 冷庫內低溫環境的前提。新建冷庫設計時,,應采用導熱系數較小的保溫材料做圍護結構,,并注意圍護結構的完整性,盡量避免冷橋和穿墻孔的產生,,減小庫外熱量向庫內的傳遞,,進而減小冷庫圍護結構的冷負荷的損耗,。 2、合理的開機控制合適的蒸發溫度:合適的冷藏溫度,,可以降低庫內外的溫差,,有利于減少冷負荷量。 3,、定時及時除霜 :冷風機運行中,,由于霜層的逐漸增厚,傳熱系數下降,,風量減少,,風機功率增加,冷風機產冷量急劇下降,。因此,,冷風機運行一段時間后,需要融霜,。 4,、減小冷庫門冷氣損耗:冷藏庫門要隨開即關,減小開門負荷損失,。如冷庫門開啟時間延長,,冷損耗會增加,同時冷庫門打開時間較長,,還會使庫外的高濕空氣入侵,,在門洞處很容易結霜和結露,從而破壞庫體結構,。 5,、庫內照明控制:庫房照明按冷庫制冷設計手冊的規定為1.8~5.8W/㎡ ,但在實際工程中由于使用的需要,,往往大于該值,。如果忘了關燈
1、為了冷庫圍護結構的保溫性能:冷庫具有良好的圍護結構是 冷庫內低溫環境的前提,。新建冷庫設計時,,應采用導熱系數較小的保溫材料做圍護結構,并注意圍護結構的完整性,,盡量避免冷橋和穿墻孔的產生,,減小庫外熱量向庫內的傳遞,進而減小冷庫圍護結構的冷負荷的損耗,。 2,、合理的開機控制合適的蒸發溫度:合適的冷藏溫度,可以降低庫內外的溫差,有利于減少冷負荷量,。 3,、定時及時除霜 :冷風機運行中,由于霜層的逐漸增厚,,傳熱系數下降,,風量減少,風機功率增加,,冷風機產冷量急劇下降,。因此,冷風機運行一段時間后,,需要融霜,。
中央空調的合理使用與節能降耗
現在都在說節能降耗,, 氨制冷系統怎么節能降耗?主要是變頻,、蓄冷 --------------------
冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量,、維修工作量,、耗電量等哪個方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重,。風機臺數占車間設備總量的57%,,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%,。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,,下面就簡單講一下措施: 1,、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 2,、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: 1)當塔頂蓋板為平頂時,,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°,。 2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°,。 3,、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°,。 4,、雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,,下緣伸入塔
節能降耗是供水企業可持續發展的靈魂 長期以來,,供水行業被視為城市的社會公益事業,偏重講社會效益而忽略經濟效益,,但在市場經濟條件下,,如果一味注重于企業的社會效益,而不立足于企業現狀,,努力提高經濟效益,,必將直接影響到企業的生存和發展。目前,,供水企業發展正好處在一個戰略機遇期——節能降耗,。企業供水過程中,平均電耗占制水成本的20%-30%,,其中約90%以上的電耗又都消耗在電機水泵上,,因此在保障供水的前提下以節能降耗為原則,積極應用高效,、可靠的產品,,對提高供水企業經濟效益,保障供水,、優質供水具有重要的義,。 根據筆者調查,供水企業節能降耗正在如火如荼的進行,,涌現出一些杰出企業,。巨鹿自來水公司采用易揚磁懸浮潛水電泵進行節能改造,與原用傳統設備相比,,同工況下工作電流由70A降到55A,,而流量由原來的70m3/h提高到75m3/h。1臺水泵每年可節電12.1萬 kw
節能降耗方案
節能降耗方案專題,,為您提供節能降耗方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與節能降耗方案 相關的專業交流討論,更多節能降耗方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題