企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度,。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率,。通過計算,,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,,冷水機組完全能夠提供這部分冷量,。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右,。因此,,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎,?我做的分析如下,,不知正確否。效益分析1,、原設備耗電量:車間二,、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,,據機組實際運行耗電量統計,,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,,則機組基本處于滿負荷條件下運行,,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2,、新增設備改造后耗電量:a,、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b,、冷水機組供冷替代
有這么一棟一類公建,,14層公寓,每層有一個350㎡的辦公室,,就這個辦公室獨立一套多聯機,,一套全熱交換器,其余的還都是普通住宅的做法,,就因為這樣,,審圖的算我是中央空調,遞交逐時負荷計算書,,但是專門搞節能資料的同事不知怎么回事,,全按系統生成的填了未設計中央空調,節能審查竟然通過了,,網上什么標記都打上了,,現在要審圖機構簽名,甲方拿去節能辦辦理備案,,這時審圖單位才發現資料與施工圖不符,,審圖的暖通總工不愿簽字,,有什么招,像這些多聯機,,也要算中央空調嗎,?什么規范規定的
1、在有凸窗部位你們計算的傳熱系數是多少,?2,、有居住在夏熱冬冷地區的嗎?麻煩你給我一個比較好的居住建筑和公共建筑的節能計算書,。謝謝,。3、我每次用PBECA2008生成的計算書包含的內容很少,,而且基本上是外墻外窗算不過去,,請問你們也經常遇到嗎?4,、夏熱冬冷地區你們一般保溫層厚度用多少的,,什么材料
使用地暖的家庭是越來越多了,如何使用地暖更節能成為很多人關注的一個問題?,F(xiàn)在地暖的使用中于很多的誤區,,和大家分享,同時讓自己避地暖現在基本都是配有溫控系統的,,特別是電地暖,,每個房間都是一個單獨的控制器,。誤區一:即用即開會節能,?有的消費者會在需要的時候打開溫控,出門的時候關閉溫控,,以為這樣會省電(省燃氣?,其?shí)這樣不但不節能反而會更耗能,。地暖系統是一個低溫運行的系統,,通常地暖的發熱電纜或者是熱水盤管都是鋪設在混凝土里面,所以地面輻射供暖系統具有良好的蓄熱性,,在這種情況下地暖系統的使用效果就具有了滯后性,。也就是說開啟系統后需要一定的時間才能使房間的溫度達到設定的溫度,而關閉系統后室內溫度不會迅速下降,,需要很長的時間溫度才能降低,。頻繁的開關不但起不到地暖系統的節能效果,,反而還增加了采暖系統的運行費用,,同時頻繁的開啟或關閉采暖系統還會降低地暖系統的使用壽命,。正確做法:不常用的房間可以把溫度調低幾度,,在較長時間離開屋子的時候只需將溫控器溫度下調幾度,,在長時間不住人或者長時間離開的情況下可以選擇關系系統,,但是需要注意的是如果房間有設備或者管道怕凍壞
謝謝大家關于我凝結水回收問題的回復,我學習到了很多知識,!現在還想請教大家一個問題上次到合肥出差,當?shù)氐膶張D單位告訴我們合肥當?shù)氐墓澞軐彶椴块T不允許使用電鍋爐,,即使是電鍋爐僅用于熱力檢修期時酒店生活熱水的輔助加熱也不可以,。說只要上電鍋爐就要給當?shù)毓澞懿块T還是供電局幾百萬的管理費。做過好幾個酒店,,從來沒有碰到過這樣的問題,,不知道大家有沒有遇到類似問題的,檢修期時,,用什么作為輔助熱源呢?
根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,,原則上有兩種方法:一是節流調節,,開大供水閥,流量上升,;關小供水閥 ,,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,,水泵轉速升高,,供水流量增加;轉速下降,,流量降低,,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,,具有優良的節能效果,。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,,只要其中一臺泵是變頻泵,,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 ,。 在變頻恒壓變量供水當中,,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,,即可保證恒壓供水,。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),,并使之處于高效率區工作,,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變,。因為采用多泵并聯恒壓供水,,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
中國最近發布的“IL相出路線圖”,正式宣布中國節能燈成為普遍的階段,,“路線圖”計劃的2016,,從現有的白熾燈在中國將分階段進行,使節能燈成為主要的照明市場,。 雖然在這個階段,,節能燈,許多一線城市家庭普及程度高,,但市場反應不理想,。由于節能燈的最大優點相比傳統的白熾燈節能,電力不相同的功耗,,更好的照明效果,且使用壽命長,,一般可達十年左右,。但實際使用效果不夠,不少消費者反映,,白熾燈的節能燈的家,電力消費量并沒有減少,,和照明效果優于白熾燈,,一年后,,亮度越來越差,遠低于標準的照明效果,。 在這種情況下,,中國的節能照明網絡專家廖先生海龍說,節能燈的確比白熾燈更節能,,更環保,,但其使用的技術和不同的材料,節能效果有一定的差異,。這些情況可能有以下: 首先,,家庭線路有問題,不節能節能燈,,不是因為燈具本?,可能是由于人口老齡化,家庭線,,但現在大多數城市的居民是看不見的電路,,線路是否漏電,不知道,,電能是可能的損失,,造成能源節能燈不能產生的節能效果; 其次,電力節能燈本身的偏差,,節能燈的標準燈測量功率和功率差的符號是不大于15%±,,但現在對節能燈功率最大偏差達到
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,,冷庫進出貨物的次數,,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去,。
近年來,,節能體系越來越受到設計單位和監督單位的強制性檢查,節能材料受到廣泛推廣和社會各個機構的推崇,節能體系也在現實社會達到一種認識,。試問:節能體系在建筑施工中具體起到怎樣的作用,;現場的節能保溫體系真能達到設計驗算的保溫效果嗎;各個地區對節能體系的驗收有哪些方面,?
別墅項目,,容積率不存在問題,有半地下室,,地上3層,,想把半地下抬高一點,計算半地下面積是全按地上面積計算,,這樣在算節能的時候能按地上4層計算嗎,?希望這樣可以降低一些節能要求。
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,,環境污染問題,、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能,、環保和安全,。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,,相對于制冷行業,,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,,可能從土建開始,,我們就需要配合用戶,因為不是诵的冷庫都經過設計院設計,,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,,進而出現偏差,。比如,目前的冷庫建設過程中,,屢屢會遇到地圈梁標高不
當前門窗市場上,,新型的木窗主要有純木窗和“鋁包木”木窗兩種類型。為了保證木窗不開裂,,木材要經過周期式強制循環蒸汽干燥,,這種干燥方法雖然成本較高,,但室內氣體循環均勻,能滿足高質量的干燥要求,。木窗最大的優點就是木紋質感強,,天然木材獨具的溫馨感覺和出色的耐用程度都成為人們喜愛它的原因,,通??勺鰞?nèi)窗,刷漆后也可做外窗,。 鋁包木窗為什么節能 1,、降低熱量傳導:采用中空雙層鋁包木門窗(3層兩腔或LOW-E,效果會更好),,其熱傳導系數為0.8~2.0W/m2·k大大低于普通鋁合金型材140~170W/m2·k,;有效降低了通過門窗傳導的熱量。 2,、防止冷凝:帶有隔熱條的型材內表面的溫度與室內溫度接近,,降低室內水分因過飽和而冷凝在型材表面的可能性。 3,、節能:在冬季,,帶有隔熱條的窗框能夠減少1/3的通過窗框的散失的熱量;在夏季,,如果是在有空調的情況下,,帶有隔熱條的窗框能夠更多地減少能量的損失。 4,、保護環境:通過隔熱系統的應用,,能夠減少能量的消耗,同時減少了由于空調和暖氣產生的環境輻射,。
照明節能設計要求越來越嚴格,。我在設計中經常碰到達不到要求的情況,,特別是大空間的照明密度值在滿足照度要求時,遠大于規范要求,。不知道大家在設計中有沒碰到,?
有關節能計算的相關問題1 這項工作一般設計院都是由哪個專業來做的,實際中暖通人做的多不多?2 節能計算標準表格中,外墻,門窗,外門等傳熱系數是怎么取的?是不是應該按照實際墻體,門窗等計算傳熱系數,按照實際值填表計算,還是走捷徑,按照節能計算規范中規定的范圍取一值填表計算?3 按照實際計算后發現最終的耗熱量指標,耗煤量指標不合格,大家都是怎么解決的?
小弟,,現在在籌建一個網吧!網吧都知道是靠吃電賺錢的,,我想找一種可以半自動控制電源插座的電子器材,!想法是:在客人下機之后,電腦正常關機之后的情況下 由工作人員把電源插座斷電,當客人來的時候,,直接按開機鍵就可以通電,!一機一個 不知道 有沒有這樣的電子器材,小弟不懂 望各位大蝦 指點一下
在人們節能環保的意識越來越濃的今天,,住宅項目一個個打出節能,、綠色牌,而對于這種行為的支持,,國家相關部門也出臺了綠色節能的評定標準,。在住宅興起節能熱潮的同時,以翠微大廈為代表的節能商業中心和瑞辰國際中心為代表的節能寫字樓,,也開始受到青睞,。 近期,《綠色建筑評價標準》,、《建筑節能工程施工質量驗收規范》等系列文件的出臺,,對建筑綠色環保有嚴格要求,表現了相關部門對建筑節能環保的重視,。在北京,,2005年就實現了節能65%的目標。 市場人士表示,,在發達國家,,建筑節能措施的應用不僅節約了大量能源,還節省了大筆費用,。中國長久以來一直是世界上單位GDP能耗最高的國家之一,,近幾年情況才逐漸好轉,人們的節能環保意識增強,,無論是住宅,、商業還是寫字樓,都把“節能”,、“環?!薄ⅰ吧鷳B(tài)”作為建造銷售時的重點,。 近日,,北京東三環長虹橋東的瑞辰國際中心剛剛亮相就引人注目。該寫字樓的外立面全部采用了陶土板,。陶土板在歐洲應用于建筑上已經非常廣泛,,包括機場、政府大樓,、民間住宅,、博物館等,。陶土板幕墻系統除了具備不褪色、降噪,、隔熱防火,、防
關于幕墻建筑的節能問題做為一個幕墻建筑 玻璃是最大的問題,(此建筑除了玻璃就是熱橋梁,,柱)怎樣合理的適用玻璃,,才能最優的達到節能,通過圖審呢,。玻璃的傳熱系數是否要達到某種標準呢~
建筑節能是一門綜合性學科,它涉及到建筑,、施工,、采暖,、通風、空調,、照明,、電器、建材,、熱工,、能源、環境,、檢測,、計算機應用等許多專業內容,是在許多學科邊緣的交叉和結合后形成的,,因此建筑節能技術也是一門綜合性的技術,,包含了多個領域。 建筑節能發展的重點領域為研究新型低能耗的噊結構(包括墻體,、門窗,、屋面)體系成套節能技術及產品;新型能源的開發和能源的綜合利用,,包括太陽能,、地下能源開發利用和能源綜合利用,室內環境控制成套節能技術的研究和設備開發,;利用計算機模擬仿真技術分析制冷空調系統,,對制冷空調系統進行智能控制,最大限度減低運行能源現有建筑的節能改造成套技術,,特別是圍護結構和采暖空調系統改造,;建筑物室內溫度和濕度控制技術和冷熱量計量收費技術及產品。 建筑節能的關鍵技術:圍護結構的熱傳遞機理,;節能指標體系優化方法以及建筑低能耗圍護結構組合優化設計方法,,冷熱源的優化運行方式,,包括制冷采暖系統運行工況優化調控,冷熱負荷的預測技術,,開發調節控制軟件等,;建筑室內溫度控制和冷熱量計量控制成套技術,包括適合中國國情的控制產品,,冷熱量計量裝置的研制,,計量收費系統的數學模型和軟件,自動計量及收
建筑節能是指在建筑物的規劃,、設計,、新建(改建、擴建),、改造和使用過程中,,執行節能標準,采用節能型的技術,、工藝,、設備、材料和產品,,提高保溫隔熱性能和采暖供熱,、空調制冷制熱系統效率,加強建筑物用能系統的運行管理,,利用可再生能源,,在保證室內熱環境質量的前提下,減少供熱,、空調制冷制熱,、照明、熱水供應的能耗,。 所謂建筑節能,,在發達國家最初為減少建筑中能量的散失,現在則普遍稱為“提高建筑中的能源利用率”,,在保證提高建筑舒適性的條件下,,合理使用能源,不斷提高能源利用效率,。所界定的范圍指建筑使用能耗,,包括采暖、空調,、熱水供應,、炊事、照明,、家用電器,、電梯等方面的能耗,,一般占該國總能耗的30%左右。 建筑節能的意義和緊迫性 我國是一個發展中大國,,又是一個建筑大國,,每年新建房屋面積高達17-18億平方米,超過所有發達國家每年建成建筑面積的總和,。隨著全面建設小康社會的逐步推進,,建設事業迅猛發展,建筑能耗迅速增長,。所謂建筑能耗指建筑使用能耗,,包括采暖、空調,、熱水供應,、照明、炊事,、家用電器,、電梯等方面的能耗。其中采暖,、空調能耗約占60%~70%。我國既有的近400億平方米建筑,,
諾盾環保型玻璃鋼整體式化糞池為玻璃纖維等高強度耐酸堿材料制成,,耐潮濕,耐氧化,,且高低溫無變形,,酸堿長期侵蝕,無滲漏,,無死角,,造價低。 本產品設計原理采用上下折流式污泥池加厭氧生物濾池新型技術,,有良好的水力條件,,混合效果良好,化糞池內死角少,,廢水中有機物與厭氧微生物充分接觸,,有利于有機物的分解,COD去除率達55%,,懸浮狀COD去除率達80%,,比傳統的處理能力高一倍以上。隔艙板上下錯層設計,,不設攪拌設備,,無動力,,構造較為簡單,卻能使池內原來的直流泛水變為環流泛水,,使污水與填料的接觸氧化時間更長,,有機物生物降解程度更高。同時由于進水污泥負荷逐段降低,,沼氣攪動也逐段減少,,不會發生因厭氧污泥床膨脹而大量流失污泥的現象。另外,,通過第一,、二級倉室接觸氧化,使液體污泥層厭氧生物濃度逐漸增加,。第三級倉室通過厭氧菌濾池(AF)--填料系統的應用,,使更多的厭氧生物濃度和提高化糞池污水處理能力。 主要適用于工業企業生活間和城市居民生活小區等民用建筑的生活污水凈化處理設備,。它在截流,、沉淀污水中的大顆粒雜質、防止污水管道堵塞,、減少管道埋深上起著積極作用,。 目前,生活污水對環境污染日
節能
節能專題,,為您提供節能相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與節能 相關的專業交流討論,更多節能相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題