  • 根據什么來選高壓開關啊

    我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝

  • 東北某農場實拍渠道新東東

    東北某農場實拍渠道新東東

    最近看到一個美國的防洪秀,,讓我突然感覺到咱們的防洪措施。這個圖片是東北某農場實拍的,,北方凍脹破壞很嚴重,,所以用這個還是比較合適的。

  • 高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖

    高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖

    高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖

  • 某35KV高壓開關站電氣施工圖

    某35KV高壓開關站電氣施工圖,,比較不錯,,大家學習。,。,。,。

  • 關于高壓負荷開關的選擇

    請問一下,高壓負荷開關的選型如何選,?比如FLN36和FLRN36型,,查看樣本的時候,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流。另,,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種。還有,,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,然后再選熔斷器啊,。我現在在做一個800KVA的變壓器,,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣。謝謝指教,!

  • 電氣開關自動控制測試高壓設計思路?

    電氣開關,,110VAC 10A &250V AC 10A 電流等級,。有兩組開關ON-OFF,需要對開關的兩對端子進行自動測試高壓。大家談?wù)動泻嗡悸?。,。?/p>

  • 【電氣每日精選】高壓開關柜的事故預防(含事故案例)

    【電氣每日精選】高壓開關柜的事故預防(含事故案例)

    【電氣新手必讀.3期】設計牛人總結的史上最全CAD命令熟練掌握一些常用的命令,并理解各參數的用法,也就20-40個命令

  • 詳解高壓開關柜內部電氣元器件及其作用

    配電中除外線外我們應用最多的就是開關柜(switch cabinet),, 開關柜 是一種電氣設備,

  • 高壓開關設備電氣圖形及文字符號

    高壓開關設備電氣圖形及文字符號國 家 機 械 工 業 局 發 布1991-10-24 發布 1992-10-01 實施

  • 高壓開關柜的數量有要求嗎,?

    第一貼啊,!真心請教各位了:1.是不是變壓器沒有保護要求的只用三個柜就行,,比如進線柜、計量柜、出線柜,?而且也不必安裝高壓斷路器,,用負荷開關就行? 對于有保護要求的,,中間就加個壓變柜,,內裝另一套PT,,CT來給高壓斷路器跳閘信號,?2.可不可以把上面三個柜再壓縮成兩個柜?若可以,,用什么柜比較好,?3.什么情況下必須要用真空斷路器?是不是和變壓器容量有關,?4.高供高計和高供低計,,差別大嗎?

  • 關于高壓開關柜數量的問題

    我公司需要增容,,由于配電室面積問題只能增設一臺1600KVA變壓器,。供電部門設計方案為:原來供電系統不改變,重新引入一條10KV線路,,專門接1600KV變壓器,,配置一面真空斷路器進線柜、一面PT柜,、一面真空斷路器出線柜,,請問能否只配置一面真空斷路器進線柜,一面PT柜,,取消出線柜,,請各位高手解答啊,謝謝,。

  • 高壓負荷開關的工作原理

    高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,但其結構比較簡單,。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,主軸順時針旋轉,,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,,注意細節方面的差別,。

  • Revit電氣裝置開關的創建

    Revit電氣裝置開關的創建新建族,選擇基于面的公制常規模型進行創建,,在族類別設置中修改為電氣裝置并將族參數中的零件類型修改為開關,。做好族類型與族參數設置后,我們就可以開始繪制開關,。先在參照標高中繪制4個參照平面用來定位開關的位置,,為參照平面添加注釋并賦予參數。利用拉伸工具繪制開關并關聯材質,。將開關寬度和長度修改合適大小,,進入到前里面視圖,因為我們的開關是暗裝的,,所以要在參照標高以下繪制一條參照平面,,讓開端的底部鎖定該參照平面頂部鎖定參照標高。在參照標高中利用拉伸工具并進行偏移,,繪制開關的面板并關聯材質,,因為開關面板是暴露在墻外部,所以進入到前立面在參照標高以上繪制一條參照平面,,使開關面板底部鎖定在參照標高上,,頂部鎖定在該參照平面上。利用空心放樣工具,,繪制出開關面板的倒角,。進入左立面視圖,利用拉伸工具繪制開關按鈕,。繪制參照平面并用拉伸工具進行創建,。進入到參照標高,,繪制參照線定位開關按鈕的寬度。選擇創建選項卡中的電氣鏈接鍵為開關添加一個電

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘,,怎么辦,?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,,對電路起著控制和保護的作用,。 2.高壓開關柜一旦出現故障,,會造成大范圍停電,。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,,故障判斷難度

  • 請教高壓開關柜的前后順序

    一些開閉所設計的2列時候是在進線柜前設置母聯分段柜,單列的時候是在饋線柜之間加分段,、隔離柜,請教一下這里面有沒有什么不同,。

  • 電氣知識:關于高壓和低壓的區別

    很多新入電氣行業的朋友,,對高壓和低壓的概念不是很清楚,哪怕是做了很多年電氣的朋友,,可能平時只接觸電氣大家族里面的一部分,,對高低壓專業方面的知識接觸也不多,所以,,可能在這一塊的知識并不是很系統,。今天在這里幫大家梳理一下這方面的知識,供大家參考,。 先讓我們看看什么是高壓電器: 國際上公認的高低壓電器的分界線交流電壓是1000V(直流則為1500V),。交流1000V以上為高壓電器,1000V及以下為低壓電器,。有時也把變壓器列入高壓電器,。   再讓我們看看什么是低壓電器: 低壓電器是一種能根據外界的信號和要求,手動或自動地接通,、斷開