請問一下,,高壓負荷開關的選型如何選?比如FLN36和FLRN36型,查看樣本的時候,,這兩種高壓負荷開關FLN36-12型只有一種額定電流630A,,F(xiàn)LRN-12型只有一種額定電流125A,,是不是選這兩種開關的時候不需要選擇額定電流,。另,是不是不管變壓器是多大的,,都選這種,。還有,如果我選擇負荷開關+熔斷器組合的時候,,是不是先選FLRN-12,,然后再選熔斷器啊。我現在在做一個800KVA的變壓器,,進線是10KV的不知道怎么選高壓負荷開關及高壓負荷開關+熔斷器組和電氣,。謝謝指教!
高壓負荷開關的工作原理與斷路器相似,。一般裝有簡單的滅弧裝置,,但其結構比較簡單。 高壓負荷開關的工作過程是:分閘時,,在分閘彈簧的作用下,,主軸順時針旋轉,一方面通過曲柄滑塊機構使活塞向上移動,,將氣體壓縮,。 另一方面通過兩套四連桿機構組成的傳動系統,使主閘刀先打開,,然后推動滅弧閘刀使弧觸頭打開,,氣缸中的壓縮空氣通過噴口吹滅電弧。 合閘時,,通過主軸及傳動系統,,使主閘刀和滅弧閘刀同時順時針旋轉,弧觸頭先閉合;主軸繼續轉動,,使主觸頭隨后閉合,。 在合閘過程中,分閘彈簧同時貯能,。由于負荷開關不能開斷短路電流,,故常與限流式高壓熔斷器組合在一起使用。 高壓負荷開關利用限流熔斷器的限流功能,,不僅完成開斷電路的任務并且可顯著減輕短路電流所引起的熱和電動力的作用,。 以上就是高壓負荷開關的工作原理的相關知識的介紹,,大家在理解的時候還要注意結合具體的產品,注意細節方面的差別,。
各位大俠,,不知你們對高壓斷路器是如何選型的,?800KVA的箱變,,我選擇125A的高壓負荷開關,80A的熔斷器,,總覺得這樣選擇太過邊緣,,心里不放心。請各位大俠予于指正,。這樣選型是否能讓人放心,?誰能告訴我箱變外殼所用的鎖跟普通鎖有什么不同,它是否具有聯鎖的作用,,它的型號是什么,?謝謝!
各位同仁好,,近日我們單位新建了一個樓盤,設計總功率是5000KW,,四臺1250KVA干變,,雙電源供電,自動切換雙頭柜是630A負荷開關,,但在某路市電故障另一路電源自動投入時,,請問,630A負荷開關能受得起4臺1250KVA變壓器的起動沖擊電流嗎,?急,!謝謝!
做電力設計的知道變壓器在1250kVA以下,,高壓進線柜用的是負荷開關,而變壓器大于1250kVA以上,,高壓進線用斷路器,,這個是在很多地方都是這么規定的,我想問的是這么規定又是有什么原因呢,?
圖紙上標住的是:63A/3P 50A,,不知道什么意思,?應該是三相63A吧,后面那個50A是什么意思,?還有:Pe=6KW,,KX=0.9,Pjs=5.4KW,,這個是什么意思,?本人剛接觸電氣,希望各位大哥不要笑,。,。。,。
高壓負荷開關的結構特點高壓負荷開關是一種專門用于接通和斷開負荷電流的高壓電氣設備,。在裝有脫扣器時,在過負荷情況下也能自動跳閘,。但它僅有簡單的滅火裝置,,所以不能切斷短路電流。在多數情況下,,負荷開關與高壓熔斷器串聯,,借助熔斷器切斷短路電流。分為戶內和戶外式,。如戶內壓氣式高壓負荷開關的外形和隔離開關很相似,。帶有滅弧裝置等高壓負荷開關與隔離開關的區別在哪里?隔離開關是一種沒有滅弧裝置的開關設備,,主要用來斷開無負荷電流的電路,,隔離電源,在分閘狀態時有明顯的斷開點,,以保證其他電氣設備的安全檢修,。在合閘狀態時能可靠地通過正常負荷電流及短路故障電流。因它沒有專門的滅弧裝置,,不能切斷負荷電流及短路電流,。因此,,隔離開關只能在電路已被斷路器斷開的情況下才能進行操作,嚴禁帶負荷操作,,以免造成嚴重的設備和人身事故,。只有電壓互感器、避雷器,、勵磁電流不
高壓開關設備電氣圖形及文字符號國 家 機 械 工 業 局 發 布1991-10-24 發布 1992-10-01 實施
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
我是新手,問了大家不要笑話,。1.10KV高壓真空負荷開關,,這里指不帶保險的真空負荷開關,一定是不能用來斷開短路電流的,,對嗎,?2.如果以上說法是正確的話,那么負荷開關技術參數中的“額定短路關合電流”主要指的是什么,?3.因為不能用來斷開短路電流,,高壓真空負荷開關不能用來做進線開關,對嗎,?如果是對的,,可環網柜廠家方案里有高壓負荷開關用來做進線開關這樣的方案,那這樣的方案能采用嗎或者說這樣的方案主要用在什么地方,?4.帶保險的真空負荷開關技術參數中的“額定短轉移電流”主要指的是什么,?5.現在市場上帶保險的高壓真空負荷開關安裝的保險在故障的情況下都是可以一起斷開的嗎?
我是新手,問了大家不要笑話,。1.10KV高壓真空負荷開關,,這里指不帶保險的真空負荷開關,一定是不能用來斷開短路電流的,,對嗎,?2.如果以上說法是正確的話,那么負荷開關技術參數中的“額定短路關合電流”主要指的是什么,?3.因為不能用來斷開短路電流,,高壓真空負荷開關不能用來做進線開關,,對嗎?如果是對的,,可環網柜廠家方案里有高壓負荷開關用來做進線開關這樣的方案,,那這樣的方案能采用嗎或者說這樣的方案主要用在什么地方?4.帶保險的真空負荷開關技術參數中的“額定短轉移電流”主要指的是什么,?5.現在市場上帶保險的高壓真空負荷開關安裝的保險在故障的情況下都是可以一起斷開的嗎,?
進行耐壓試驗時,相間42kv/min,。斷口48KV/MIN請問下如果要把一個高壓柜做完耐壓試驗,,豈不是要做很多次,這對開關來說是一個考驗???
使用高壓負荷開關注意事項 高壓負荷開關主要用來控制電力變壓器,它的功能是介于高壓斷路器以及高壓隔離開關之間,。由于高壓負荷開關斷不了短路電流,,為了保護短路,就通過串聯的方式與高壓熔斷器一起使用,。高壓負荷開關具有體積小,、安全性能好、重量輕,、壽命長等優勢,。 下面是使用高壓負荷開關注意事項: 1、開關框架,、保護鋼管等一定不能以串聯的方式接地,,還應該垂直安裝; 2,、在高壓負荷開關工作前,,高低壓成套設備一定要進行反復試驗,以確保轉動沒有卡死現象以及合閘到位情況,; 3,、為了使故障電流比負荷開關的開斷能力大時先熔斷熔體,就應該選擇合適的熔斷器熔體與其串聯,; 4,、在巡檢的時候,應該注意一下是否有斷裂,、污垢,、連接部是否過熱等現象,還有不能那水沖開關,。
1.FN3-12系列戶內交流高壓負荷開關,,適用于交流50Hz,,10kV的三相電力系統中,用于開斷和關合負荷電流,,亦可用于開斷和關合長距離空載線路,、電容器組的電容電流,帶有熔斷器的負荷開關(FN3-12R,、FN3-12R/S)可切斷短路電流,,作保護開關之用。本負荷開關可配用CS3型及CS2型手動操作機構進行操作,。2.GN2-12,、GN2-40.5系列戶內交流高壓隔離開關是三相交流50Hz高壓開關設備,用于額定電壓為10-35kV的電力系統中,,作為有電壓無負載的情況下分,、合電路之用。隔離開關配用CS6-2型手力操動機構,。產品特點 本系列隔離開關為三相聯動式,,由底架,、轉軸及聯動板,、支柱絕緣子、導電閘刀及靜觸頭等部分組成,。轉軸裝在底架上,,軸上焊有聯動板,通過拉桿絕緣子(GN2-40.5T型用環氧玻璃布板絕緣桿)與閘刀相連,。轉軸兩端伸出底架,,其任何一端均可與操動機構相連進行分、合閘,。本系列隔離開關可以水平,、垂直或傾斜安裝。GN2-40.5T型為統一設計產品,。
高壓開關柜GG-1AF電氣原理圖
通用高壓六氟化硫負荷開關的分合閘方向哪個是順時針哪個是逆時針,?一般合閘是順時針,分閘是逆時針,,請問有沒有規范明確指出呢,?
某35KV高壓開關站電氣施工圖,比較不錯,,大家學習,。。,。,。
高壓負荷開關電氣符號
高壓負荷開關電氣符號專題,,為您提供高壓負荷開關電氣符號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓負荷開關電氣符號 相關的專業交流討論,,更多高壓負荷開關電氣符號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題