公司承建的幾棟商品住在樓,地上十八層,。已經修到14層了,看圖紙發現第15層的墻柱鋼筋大小有變化,,而且是根數不發生變化的情況下,鋼筋直徑由14的變?6了,。小弟不解設計的意圖,求教各位前輩,。,。。,。授業解惑
由于今年對鋼筋保護層控制要求高,,為了弄清凈保護層的厚度,請教各位一個最基本的問題:螺紋鋼筋的直徑是怎么量的,?包不包括螺紋的寬度,?還 是只包括一半螺紋的寬度嗎?
這邊設計一個小區,,8的光圓鋼筋直徑不足7.4,感覺是場外拉過的甲方陪施工過來想認可(甲方代表可能收了好處),,我應該怎么處理,,給他們出什么樣的單子?有什么樣的相關規范,?
通過計算得到受拉鋼筋截面面積為4780(mm^2/m),選擇鋼筋時應該怎么選擇為好呢,?1,、直徑是18 間距100 2排 As=5090有人說,鋼筋間距100施工起來很不方便,,建議選擇直徑大一點的,,間距放大到(150~200)建議配:第1排——直徑是 22間距150 和 第2排——直徑是20間距150 請教有經驗的人說說應該怎樣選擇為好?。?!看到有很多朋友關注這個帖子,,現我把這個問題說得更清楚一些,供大家參考,。這是一個水庫里的進水塔(四周基本沒有土壓力作用),,塔高20米左右,塔的橫截面尺寸7010mm*3400mm,,由于考慮冰荷載,,所以計算得進水塔底部的彎矩值較大,計算結果如上所述,。(有人建議將鋼筋直徑加大的另一個原因是:20米高的結構,,直徑18的鋼筋綁扎時靠近上部擺動的厲害,加大直徑能緩解一些)見樓下有位朋友說間距太大也不好,,不知道對于這個結構取多少合適,?
如題:《高規》6.3.3-3條,《抗規》6.3.4-2條“對于矩形截面柱,,(不應)不宜大于柱在該方向截面尺寸的1/20,;”這里的“該方向”指的是什么方向呢?平行與梁的方向還是垂直與梁的方向,?
各位前輩,,本人有些問題想請教,望能得到熱心解答,。1,、在《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)的表4.2.2-1普通鋼筋強度標準值中,熱軋鋼筋HPB235的直徑范圍為d=8~20mm,,為什么現在許多教科書中,,例題和習題的鋼筋混凝土梁的箍筋及板的受力筋與分布筋,仍采用直徑d=6mm的熱軋鋼筋HPB235,,而且許多設計圖紙中也采用直徑d=6mm的熱軋鋼筋HPB235.2,、請問現在正規的鋼筋產家還有生產直徑d<8mm的熱軋鋼筋HPB235(如d=6mm、7mm)?那么它們的強度設計值還是取fy=fy ’=210N/mm2.3,、在許多教科書中介紹常用的鋼筋直徑,,其中有直徑d=6.5mm這種情況,請問這種直徑(d=6.5mm)的鋼筋具體是哪種類型或級別的鋼筋,?這種直徑的鋼筋主要用在什么地方,?是用作箍筋還是板的受力筋或分布筋或其它類型的鋼筋使用?
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的.覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
在工地上從來沒有見到過用D12鋼筋做梁底筋的. 覺得很奇怪.我覺得只要計算承載力通過了,多小的鋼筋應該都能用 大家見過用D12鋼筋做梁底筋的嗎?
直徑為6的鋼筋一直都是用的一級鋼,,這次老總說只能標二級鋼,因為一級鋼沒有直徑為6的,,只有6.5,,施工時拉成6,強度提高,,就成了二級鋼,。他說以前被審圖提過強條的,要當心,,我暈
頂層18層鋼筋直徑比下面的大是應該的,,但是相差大不是很好焊接。請問這樣合理媽,?應該怎么處理,?
圓鋼的公稱直徑比較好講,,它就是圓鋼的直徑,但對于螺紋鋼筋的公稱直徑是外徑還是內徑與外徑的平均值,。,,依據在哪本規范上?請知道的給予答案,,多謝各位,。
最近研究這個問題,感覺自己總結的這個方法還可以,,就分享給大家,,也希望能夠拋磚引玉吧。有人覺得手上有配筋表何須記憶,?,,我想總還是有用到的時候!如果你手上暫時沒有配筋表的時候,,只要有手機計算器同樣可以知道?8 @75的面積首先必須記住常用鋼筋單肢的面積,,比如?8 50.3:;?10 78.5等.那?8@100=503不就是放大10倍嗎,?(因?00間距放10跟?8 的),,其余的間距計算的時候就是用100/75,150,,200等的得數在乘以503即可,!
因為直?2的鋼筋焊接和綁扎造價差距很大,,往往有些設計說明又不那么清晰很籠統,所以導致在預算時出現混沌現象,。所以問大家你們無論是設計 甲方還是施工是如何把控以及依據是什么,? 當然 其他型號鋼筋呢 比如多大直徑鋼筋為機械連接?
施工現場,鋼筋工程,,如何對鋼筋特別是鋼筋的直徑進行檢測,,主要提到如何用游標卡尺測?我說的不是對游標卡尺的是用,,圓鋼和帶肋鋼筋怎么檢測,?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-20 19:40 編輯 新人才學校畢業,聽項目上的老工長說“直徑小于14mm的鋼筋不宜采用焊接”,,我也查找了一些鋼筋規范,,沒有找到這句話的出處,求教各位前輩這句出于那本規范,?謝謝了,!
正在施工大型政府工程,地下室3萬多平米,,總建筑面積為12萬多平米,。基礎大直徑鋼筋連接一般采用套筒連接,,但業主因涉及費用增加不同意,,要求采用焊接方式,請問采用何種焊接質量才有保證,?
2007施嵐青《應試指南》例5.9.1及下面例題為何鋼筋要用外筋而不用公稱直徑,。砼規范中全部用公稱直徑,,我翻遍了手頭的橋梁規范也沒找到用外筋的說明及依據。真的困惑,!希望哪位高手給指點一下,,我先在這兒謝謝啦!
不同直徑的鋼筋搭接以哪種直徑為依據? 根據公式l=alpha*fy*d/ft,如果是兩種不同直徑的鋼筋,改用哪一個,,較粗或者較細,?
我干了幾個工地用電渣壓力焊焊14的鋼筋送檢都有不合格的情況(包括復檢),,這個工地干脆規定16以上的用機械連接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意),。不知各位同仁所施工工地的這方面情況怎么樣,。如有好的經驗可以交流交流!