  • 長度為20米的洗車道,該選擇多大的噴頭直徑,水量是多少呢?

    長度為20米的洗車道,打算設置兩列洗車噴頭,各設置40個噴頭,想選擇最普通,最經濟型的噴頭....選用多大直徑的呢,水量是多少呢.謝謝各位指教.在線等啦....

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于鋼筋直徑變化的問題

    公司承建的幾棟商品住在樓,,地上十八層,。已經修到14層了,看圖紙發現第15層的墻柱鋼筋大小有變化,,而且是根數不發生變化的情況下,,鋼筋直徑由14的變?6了。小弟不解設計的意圖,,求教各位前輩,。。,。,。授業解惑

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),,具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎,?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 螺旋箍筋的直徑不一樣怎么辦

    問題補充:在單構件樁基礎中螺旋箍筋為a8-200,加密區為a10-100,在軟件里面怎么設置呢,2.圖中環形箍筋是什么?如果圖紙中沒有是不是就這么空著(是不是代表加密區的箍筋呢?)3.樁基礎上方是柱,柱插筋深入樁中3D(樁直徑),是在加強主筋中輸入還是在計算設置中?

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些,?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急?。,?!

    各位高手,,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!,!

    各位高手,,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下,?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數,?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,,上標4700,,梁底5200,樓板底6000,。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上,。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    請教:梁下如何布置噴頭呢,?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級,。商場不做吊頂,。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖,。尺寸8100X2525,。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大,。 但是,,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置,。兩噴頭中間距離為:4500. 3,、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢,?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用,?

    我用的時候,,設置了新的圖層,作為輔助線,,但是用交點噴頭布置的時候,,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題,?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 單股線線徑與直徑的關系

    請問哪位高手有線纜線徑與直徑的對照表,,例如:2.5平方的單股銅芯線,它的直徑應該是多少,?國家規范規定的直徑范圍是多少,?望有識之士不吝賜教!謝謝

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?