通風與空調工程施工質量的驗收
1.0.1 為了加強建筑工程質量管理,,統一通風與空調工程施工質量的驗收,保證工程質量,,制定本規范. 1.0.2 本規范適用于建筑工程通風與空調工程施工質量的驗收,。 1.0.3 本規范應與現行國家標準建筑工程施工質量驗收統一標準)GB 50300—2001配套使用,。 1.0.4通風與空間工程施工中采用的工程技術文件、承包合同文件對施工質量的要求不也低于本規范的規定. 1.0.5通 風與空調工程施工質且的驗收除應執行本規范的規定外,,尚應符合國家現行有關標準規范的規定. 2 術 語2.0.l 風管 air duct 采用金屬,、非金屬薄板或其他材料制作而成,用于空氣流通的管道。2.0.2 風道 air channel 采用混凝土,、磚等建筑材料砌筑而成,,用于空氣流通的通道.2.0.3 通風工程 ventilation worb 送風、排風,、除塵,、氣力輸送以及防燃煙系統工程的統稱.
希望對大家有幫助!
與大家共享資料
通風與空調工程施工質量驗收標準有關規定和用表
關于發布國家標準《通風與空調工程施工質量驗收規范》的通知 建標[2002]60號
1,、制作通病(1)金屬通風管道及部件制作弊?。孩俟艿罃嗝嫦铝铣叽绮粶蚀_,,造成與法蘭配合不嚴密。咬縫不嚴密,,開縫,、半咬,不牢固及端部和咬口交叉處有孔銅,;②風管和管件扭曲不平,;③焊口有砂眼、夾渣,、燒穿,、凸瘤,焊后板材有變形不矯正,;④鍍鋅鋼板質量不好,,有受潮變質現象;⑤凈化系統風管內表咬口不平滑,,有橫向咬口現象,;⑥彎頭與三通制作角度不準;(2)塑料風管及管件制作弊?。孩俪尚筒还饣?,弧度不均勻;②焊口不坡口,;③焊條斷裂,,炭化和粘接不牢,板面烤焦的現象,;④法蘭不焊加固角,,不采取兩面焊接,;(3)鋼法蘭制作通病:①尺寸不準,、不方,,平整度不夠;②焊口不牢固,、不打藥皮,,刷油不到位;③鉚釘孔間距過大或不均勻,,每面第一個鉚釘距角大于4cm,;④螺栓孔間距過大或相同規格法蘭螺栓