火災自動報警系統施工及驗收規范
中華人民共和國國家標準火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166—92主編部門:中華人民共和國公安部批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年7月1日 第一章 總 則 第1.0.1條 為了提高火災自動報警系統的施工質量,,確保系統正常運行,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,,制訂本規范,。 第1.0.2條 本規范適用于工業與民用建筑設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。不適用于生產和貯存火藥,、炸藥、彈藥,、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。 第1.0.3條 火災自動報警系統的施工,必須受公安消防監督機構監督,。系統在交付使用前必須經過公安消防監督機構驗收,。 第1.0.4條 火災自動報警系統的施工及驗收,除執行本規范外,,尚應符合國家現行的有關標準,、規范的規定,。
看看對大家有沒有:kiss: 用
2.1 質量管理2.1.1 火災自動報警系統的分部、子分部,、分項工程應按本規范附錄 A 劃分,。2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔。2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案,。施工現場應具有必要的施工技術標準,、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,并應按附錄 B 的要求填寫有關記錄,。2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件:1 設計單位應向施工,、建設、監理單位明確相應技術要求,;2 系統設備,、材料及配件齊全并能保證正常施工;
火災自動報警系統施工及驗收規范.rar
誰有電子版的上傳(或能提供下載地址),,超感謝!
火災自動報警系統施工及驗收規范GB 50166-2007
:) 火災自動報警施工及驗收規范
火災報警系統施工及驗收規范
總 則 1.0.1 為了保障火災自動報警系統的施工質量和使用功能,,預防和減少火災危害,,保護人身和財產安全,制定本規范,。1.0.2 本規范適用于工業與民用建筑中設置的火災自動報警系統的施工及驗收,。不適用于火藥、炸藥,、彈藥,、火工品等生產和貯存場所設置的火災自動報警系統的施工及驗收。1.0.3 火災自動報警系統在交付使用前必須經過驗收,。1.0.4 火災自動報警系統的施工及驗收除執行本規范外,,尚應符合國家現行的有關標準的規定。2 基本規定 2.1 質量管理 2.1.1 火災自動報警系統的分部,、子分部,、分項工程應按本規范附錄A劃分。 2.1.2 火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔,。 2.1.3 火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案,。施工現場應具有必要的施丁技術標準、健全的施工質量管理體系和工程質量檢驗制度,,并應按本規范附錄B的要求填寫有關記錄,。 2.1.4 火災自動報警系統施工前應具備下列條件: 1 設計單位應向施工、建設,、監理單位明確相應技術
GB 50166-2007 火災自動報警系統施工及驗收規范,,合適不,?路過,留下,!
簡要說明: 本工程消防控制中心設于首層,,消防控制中心內設一套火災自動報警及消防聯動,采用集中報警控制方式對全樓進行火情監視和消防設備聯動控制,,消防控制中心可接收各種火災報警信號,,并能顯示報警部位及發出聲光報警,系統收到報警信號后可自動或手動啟動,、控制各種消防設備,。文件格式:Word 文件大小:34.5 kB
消防工程是一項牽扯到各個專業的綜合工程,,其驗收工作的牽扯面也很廣,,針對高層建筑消防驗收中的常見問題,專業的消防工程師會怎么做?,,我們就從火災自動報警系統縷縷頭緒,。 火災報警
1、模塊設置在配電(控制)柜(箱)內,,不符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013第6.8.2條的規定,。
火災自動報警系統是人們為了及早發現和通報火災,并及時采取有效措施控制和撲滅火災而設置在建筑物內或其他場所的一種自動消防系統,,它是一種應用相當廣泛的現代消防設施,,是人們同火災作斗爭的一種有力工具。近年來,,隨著一系列消防技術法規的貫徹實施,,我國火災自動報警系統的推廣應用有了極大發展,火災自動報警系統在安全防火工作中已經并將繼續發揮出日益顯著的作用,?;馂?zāi)自動報警系統的安裝是專業性很強的技術工作,需要具有一定專業技術水平的人員來完成,,以確保系統能夠正常發揮作用,。一、基本要求1,、火災自動報警系統的施工必須由具有相應資質等級的施工單位承擔,。2、火災自動報警系統的施工應按設計要求編寫施工方案,。施工現場應具有必要的施工技術標準,、健全的施工質量管理體系和工程質
火災自動報警系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄火災自動報警系統配管、配線安裝檢查記錄火災自動報警系統電纜敷設檢查記錄消防配電線路敷設檢查記錄火災自動報警系統接地電阻測試記錄火災自動報警系統絕緣電阻測試記錄火災自動報警系統配管配線隱蔽驗收記錄火災自動報警系統電纜敷設隱蔽驗收記錄火災自動報警系統報警控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統聯動控制器安裝檢查記錄火災自動報警系統探測器安裝檢查記錄火災自動報警系統手動報警按鈕安裝檢查記錄火災自動報警系統警報裝置安裝檢查記錄火災自動報警系統探測,、報警點全點試驗記錄火災自動報警系統聯動控制點全點試驗記錄火災自動報警系統調試報告火災自動報警系統自檢報告火災自動報警系統試運行記錄資 料 名 稱竣工報告設備移交清單
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置,、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧,、熱量和光輻射等物理量,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,,傳輸到火災報警控制器,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統,、防排煙系統、通風系統,、空調系統,、防火門、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度,、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,,這