  • 安全隔離變壓器如何選擇,?

    根據規范要求,,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開,??杀救嗽趯嶋H設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器,。不知能不能用,?誰用過,?請?zhí)峁┬吞柣蚋嬷畯S家聯系方式,。謝謝!

  • 隔離變壓器有什么作用啊

    有一裝機容量為12MW的熱電廠,,10KV外供負荷若干條,,現在甲方強烈要求在外供負荷和電廠之間加裝一臺1/1的隔離變壓器,甲方認為10KV線路單相接地電流大會影響發電機所以要求加裝這個隔離變壓器,。請問有必要嗎,?隔離變壓器有什么作用呢?

  • 關于隔離變壓器問題請教

    本人現在的工程中有一臺200kVA隔離變壓器,,問題是,,我的配電系統是三相五線制的,可是隔離變壓器一次側接線端,,只有A,、B、C三相,,二次側接線端卻有A,、B、C、N四個接線端,,有獨立的PE接線端,。這讓我鬧不清楚如何接線!詢問,,眾位高手,,誰能給我解答一下,我該如何接線,。給我講一講隔離變壓器的原理,。或是,,那位老大有王厚于老先生寫的《隔離變壓器和雙繞組變壓器在建筑電氣中的應用》一文,,能不能給我發一份,由于身在國外不方便尋找資料,。在下謝過了,![email protected]

  • 關于低壓變壓器漏電問題

    今天晚上我在檢修一臺家用功放時被電擊了一下,還差點沒有甩掉.如果當時不是我家人在旁邊叫我一聲恐怕........觸電的時間可能有兩三秒.我拿電筆量了一下外殼全部帶電.用表對地測量有100多伏的電壓.然后把變壓器的次級斷開漏電消失.此變壓器是一只環型變壓器,,次級電壓30多伏.而且是電源開關沒有開時漏電.開關開則漏電消失.

  • 有關低壓變壓器母排的問題

    變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷?,F(xiàn)場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小,。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢?會不會出現母排出力不能滿足要求的情況,?

  • 關于隔離變壓器的安全原理

    關于隔離變壓器,,平時用的很少,還請各位同行多多指點,。請問:使用隔離變壓器時,,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況,?另,,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1,、隔離變壓器出線側,,人手只觸及相線,腳踩在地上,,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3,、如果做好局部等電位,,是否PE線可以直接接入次級側,?4,、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎,?或者有什么更經濟的方法可以替代,,比如等電位?5,、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,,會造成電擊事故嗎,?有針對此情況設置的保護么?

  • 隔離變壓器的作用是什么?

    隔離變壓器的作用主要是:使一次側與二次側的電氣完全絕緣,,也使該回路隔離,。另外,利用其鐵芯的高頻損耗大的特點,,從而抑制高頻雜波傳入控制回路,。用隔離變壓器使二次對地懸浮,只能用在供電范圍較小,、線路較短的場合,。此時,系統的對地電容電流小得不足以對人身造成傷害,。 隔離變壓器的作用主要起電氣隔離——一個是保護設備,,還有一個很重要的作用就是保護人身安全!隔離危險電壓,。復電隔離變壓器輸出輸入電容耦合小,對由于閃電,放電,電網切換,電機啟動和其它電網燥聲引起的干擾更具有抑制作用,是比較有效的電源噪聲抑制器.從這點看隔離變壓器更具有保護設備的作用,。所謂保護人身安全,即對操作此設備的人的一個保護,。因為隔離變壓器的電動勢是通過二次感應獲得,,與一次側(與大地形成回路)不形成一個回路,因此不會造成觸電,。 隔離變壓器可以改變電壓,,比如將220V的交流電壓變

  • IT系統與隔離變壓器之區別,?(給分?。? src=

    IT系統與隔離變壓器之區別,?(給分!)

    為什么IT系統和隔離變壓器如此相似,,只差在一個有接地,,一個沒接地呢?,?,??,?想要分的就來

  • 求助:變壓器的低壓零序保護

    1000KVA的變壓器的低壓零序保護怎么做?。拷裉煊幸粋€(gè)報價說受電柜要加零序跳閘,,我不知道怎么報,,要些什么元件,電路圖怎么畫???

  • 低壓動力變壓器的零序問題

    給位在設計低壓動力變壓器時變壓器的低壓側(0.4kv)零線出線上是否都加了零序互感器?這個互感器的型號哪位能提供一下,?另外這個加在零母線上的零序互感器是否和用在高壓出線中套在電纜上的一樣呢,?

  • 隔離變壓器進線接線問題

    各位,我現在在現場遇到一個問題,,安裝一臺Δ-Y的隔離變壓器,,可是這臺變壓器進線沒有標明A、B,、C相序,,我該怎么接,問廠家,,廠家說A,、B、C還是C,、B,、A都沒有關系的,是這樣嗎,?

  • 變壓器低壓開關為什么會跳閘

    兩臺1000KVA變壓器并聯使用,低壓側開關額定電流為2000A,次突然間跳閘,經查有一只電容炸開,其它正常,送電后運行正常,請教各位高手,這是什么原因.

  • 變壓器如何實現低壓側控制

    我廠變壓器綜保改造,,選用南瑞產品,,四臺廠變高壓側RCS9621,備用變低壓側RCS9629B,請教一下廠變低壓側開關的遙合遙分如何實現謝謝,!

  • 怎樣根據變壓器容量選擇低壓側母排

    各位大俠: 小弟對只標明了變壓器容量而未標明主母排的圖紙很是納悶,,因為不知道母排要選多大,有人建議根據低壓進線柜斷路器的整定電流值選擇母排,,但是很多時候圖紙上的進線斷路器電流明顯選的太大了,,到最后還得改小。那么,,如果排除考慮進線柜斷路器電流,,單單根據變壓器容量,能選出低壓側母排的規格嗎,?小弟會計算變壓器的計算電流,,那么低壓側的母排電流要達到變壓器計算電流的多少倍,?謝謝,。

  • 變壓器低壓側電纜的選型!???

    250KVA變壓器低壓計算電流為422A,查表低壓電纜300mm額定電流才300多A,能否采用兩條同規格型號電纜進行并聯,,有其他更好方法,。請各位幫忙,疑惑中,。

  • 關于變壓器低壓側開關的整定!

    我看過些圖紙有的對開關,,主要是關于變壓器低壓側開關(比如:過載長延時,,短路短延時值)進行整定,也有的沒有,。我后來問了一下院里的老工程師,,他的意思是不需要整定,廠家會現場調試和整定,,他說以前也做過整定,,但等設備上了之后就會被更改。后來就干脆不做整定了,,審圖也照樣通過,。請問各位是怎么做的,?

  • 請教“隔離變壓器”接地問題

    我廠有一套電子設備,使用380/208V,,*/△隔離變壓器,,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),,有沒有問題,?

  • 【求助】干式10kV隔離變壓器

    本人在做一個工程,有2臺10kV隔離變壓器(SG-10/800),變比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.誰有技術規范,給我一份,謝謝!

  • 隔離變壓器的抗干擾原理,,

    請教各位關于隔離變壓器的抗干擾原理,,今天看到PLC電源回路有隔離變壓器,說是起抗干擾作用,,不理解,,請各位解釋解釋,謝謝了?。,。?/p>

  • 為什么變壓器宜靠近低壓柜?

    問大家一個基礎問題,我們在配電間布置高低壓柜時,變壓器為什么宜布置在低壓柜側,高壓柜與變壓器之間的電纜和變壓器到低壓柜之間的電纜我們主要考慮哪段電纜多些?主要又是哪些因數使得變壓器宜靠近低壓柜?