如果知道所有單相總負荷是600KW,,那么粗略估算選擇三相變壓器容量是不是按每相帶200KW的負荷考慮,,再考慮變壓器負荷率70%,,那么粗略的選擇三相變壓器容量為315KVA的,。 請問這樣考慮是否有問題,?或者應該如何計算才能更準確一些,!
,,希三相變壓器的原理及運行望對大家有用
工程上如何判斷三相變壓器的接線組別有一變壓器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表為正偏 b+c-表為0 a+c-表為正B+C- a+b- 表為負 b+c-表為正 a+c-表為0 A+C- a+b- 表為0 b+c-表為正 a+c-表為正試判斷該變壓器為何接線組別?
一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少一般來講,三相變壓器的一個鐵芯上繞了三個繞組,,可以同時將三相電源變壓到二次側繞組,,其輸出也是三相電源。而單相變壓器的鐵芯上只有一個繞組,,只能將一相電源變壓到二次側輸出,。在大型變電站和發電廠中,也采用三個單相變壓器組合成一個三相變壓器,,稱為“組合式三相變壓器”一般電網輸送和工業上都采用三相電源,,所以都采用三相變壓器。而單相變壓器一般用于民用需要單相電源的地方,,如家用電器等等,,其容量比較少
三相變兩相變壓器的應用及方式
公司一臺并聯中的變壓器因真空斷路器接觸不良經常出現缺相,,由于與其它變壓器并聯在一起,有時很難發現,,請問該如何檢查才能及時發現,?
已知三相變壓器容量,、一二次側額定電壓、短路損耗,,那么計算短路電阻如下:先計算電流,,容量除以1.732再除以一次側額定電壓,得到相電流,;短路損耗除以電流的平方,,得到電阻,那么這個電阻是單相電阻嗎,?或者再除以3才能得到單相電阻呢?再一個問題,,已知阻抗電壓,,那么阻抗電壓乘以一次側額定電壓再除以相電流,得到阻抗值,,那么這個阻抗值是單相阻抗嗎,?
三相變壓器銘牌上的型號和參數含義? (1)三相變壓器型號 由兩部分組成,,前一部分用漢語拼音字母表示三相變壓器的類別,,結構特征和用途,后一部分用數字表示變壓器的容量和高壓繞組的電壓(KV)等級,。 D 單相 S 三相 F 風冷式 W 水冷式 P 強迫油循環 O 自耦 Z 有載調壓 D 強迫油導向循環 (2)額定容量Se:在額定工作條件下,,變壓器輸出能力的保證值,單位為KVA,。對雙繞組變壓器,,是指每個繞組的容量;對三繞組變壓器,,是指三個繞組中容量最大一個繞組的容量 (3)額定電壓Ue:即變壓器各繞組在空載時額定分接頭上的電壓保證值,,單位為KV。三相變壓器的額定電壓指的是線電壓,。
導讀:本文主要講述的是三相變壓器的原理,。 1.三相變壓器原理--簡介 三相變壓器是3個相同的容量單相變壓器的組合。有三個鐵芯柱,,三相電是產生幅值相等,、頻率相等、相位互差120°電勢的發電機稱為三相發電機; 以三相發電機作為電源,,稱為三相電源;以三相電源供電的電路,,稱為三相電路。U,、V,、W稱為三相,,相與相之間的電壓是線電壓,電壓為380V,。相與中心線之間稱為相電壓,,電壓是220V。 2.三相變壓
三相變壓器廣泛用于工業和商業電力系統中,主要是用來提升或降低電壓水平的電力設備,。三相變壓器由鐵芯和線圈組成,,利用電磁感應原理來改變交流電壓,通常以星形或三角形方式連接,,來適應不同的輸入輸出電壓需求,。當電壓過零合閘時,三相
供大家參考
來源:電力知識課堂 版權歸原作者所有,,侵權請聯系刪除 對于三相變壓器來說,,由于變壓器是由三個一次側繞組和三個二次側繞組組成,而一次側繞組和二次側繞組間,,電壓和電流存在著相位關系,,因此三相變壓器就有了接線組別之分[1]。 在安裝,、檢修或試驗一臺變壓器時,,知道這臺變壓器的接線組別是必要的。所以,,如何快速判斷三相變壓器的連接組別就變得尤為重要,,在針對三相變壓器的理論培訓及變電檢修實踐中,探索出簡單高效的方法用于三相變壓器接線組別的判定,。
三相變壓器聯結組標號的確定在確定變壓器的聯結組標號之前,,先要搞清繞組的極性。如下圖(a)所示的單相變壓器,,一,、二次繞組繞向相同,我們把上端定為繞組的首端,,分別用1U1和2U1表示,,把下端作為末端,用1U2和2U2表示,。當一次繞組接上交流電源時,,一、二次繞組中產生感應電動勢,,我們把方向相同的端叫同極性端(同名端),,用“·
比如一臺YNd11變壓器,,110/10.5 kv,我從一次側也就是10.5kv側輸入10.5kv電壓,,二次側把B相與中心點連接,取AC輸出,,也就是所謂平衡輸出,,請問 這時輸出電壓是否是UAC=110*2=220,A,C相對地電壓是否還是110/1.732另外這種接法對變壓器的一次側和二次側的相電壓比有無變化(個人認為相電壓比應該是不變的,B相短接了就不說了)相電壓比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有錯,,望指教,!
現有一1300KVA的三相380V變壓器,出線為兩個單相380V,,接到額定電流為2500A的自動切換柜,,如圖! 怎么選擇電纜截面以及根數,?求解答,謝謝,!
變壓器的基本工作原理是電磁感應原理,。當交流電壓加到一次側繞組后交流電流流入該繞組就產生勵磁作用,在鐵芯中產生交變的磁通,這個交變磁通不僅穿過一次側繞組,同時也穿過二次側繞組,它分別在兩個繞組中引起感應電動勢。這時如果二次側與外電路的負載接通,便有交流電流流出,于是輸出電能,。 用三只單相變壓器或如圖所示的三相變壓器來完成.三相變壓器的工作原理和單相變壓器是相同的. 在三相變壓器中,每一芯柱均繞有原繞組和副繞組,相當于一只單相變壓器.三相變壓器高壓繞組的始端常用 A,B,C,末端用X,Y,Z來表示.低壓繞組則用a,b,c和x,y,z來表示.高低壓繞組分別可以接成星形或三角行.在低壓繞組輸出為低電壓,大電流的三相變壓器中(例如電鍍變壓器),為了減少低壓繞組的導線面積,低壓繞組亦
如何預防三相變壓器產生勵磁涌流現象,?建議采取以下四種解決措施: 一,、
請教各位:三相變壓器的變比是怎么算的啊?? 和連接組有關系吧??例如:一臺三相變壓器的額定電壓為:UIN/U2N=10/0.4KV,連接組為:Y/△-11,該變壓器的變比為(14.4) 這是怎么算的???哪位高手開導開導小妹啊. 9月份還要參加考試呢,先謝謝啦.
現有三臺單相變壓器 變比380/36 要求組成一臺三相變壓器,。輸入電壓380V輸出電壓21V,聯接組別11點。請各位高手幫小弟解答,,最好告訴我那能找到相關的論文,。謝謝各位了! 一點小意思不成敬意,!呵呵
現代工農業生產和建筑工地通常采用三相交流電,,三相變壓器就是用來升高和降低三相交流電壓的設備,,因而三相變壓器的應用極為廣泛。 1.三相變壓器的結構 三相變壓器可以用三個單相變壓器組成.稱為三相變壓器組,,如圖7.17所示,。三相變壓器組的每一相分高、低壓繞組.它們的特點是三個磁路單獨分開. 互不關聯,。因此三相之間只有電的聯系而無磁的梢合.又稱為不相關磁路系統,。 還有一種由鐵扼把三個鐵芯柱連在一起的三相變壓器,稱為三相心式變壓器,,如圖7.18所示,。三相心式變壓器的特點是三相中任何一個鐵芯柱中的磁通都經過其他兩個鐵芯柱形成閉合磁回路,三相之間不僅有電的聯系而且有磁的關聯.因此稱為相關磁路系統.和同容量的三相變壓器組相比較,,三相心式變壓器的優點是所用材料少,、自重輕、價格便宜,。