感謝版主加分,,再發兩個,!
不知道有沒有,先發了
各位大哥幫幫忙,,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),,急用?。∪f分感謝?。,。。,。,。。,。,。。,。,。?!
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,說明此圖集適用范圍為DN300以下,,無DN350管子的支架,,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,這個該怎么辦????,?,??,?
那位大俠能提供下列圖集,,不勝感激:1,、0lR415室內動力管道裝置安裝(熱力管道)2、01R416室內動力管道裝置安裝(乙炔氧氣管道)3,、03R411—1室外熱力管道安裝(地溝敷設)4,、03R411—2室外熱力管道地溝5、01R413室外熱力管道安裝(架空敷設)6、01R414室外熱力管道安裝(架空支架)
也是在論壇里下載的,,不過花了50土木幣,。?!,,F(xiàn)在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,已撤銷
97R412 室外熱力管道支座
05R417-1熱力管道支架托架圖集
室外熱力管道地溝03R411-2圖集,16-31頁的壁厚選用表 "素混凝土壁地溝壁厚選用表(φ=15’)" 其中φ=15’是什么意思啊 ?????
03R411-2 室外熱力管道地溝
現有一個工程,由于規劃給留的間距很小,,有一斷熱力管道離地下車庫側墻(剪力墻)水平距離很近,不足一米,,不知道有沒有這方面的要求,,這樣敷設可不可以?
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,第10頁,就是下面的這個表,其中“1~1,,2~1,,3~1”是什么意思啊?指的是什么意思啊?謝謝
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端,?固定墩在什么情況下設,,設在哪里?
這個項目采暖管線是直埋敷設,,在道路下方,。室外管線有閥門或補償器的地方設檢查井,但由于道路狹窄,,還要和電氣,、給排水專業的管道一起排布,其他專業的管線要穿過我們專業的檢查井,,我想問是不是可以,,不違反規范么,電專業的管線也可以穿暖通的檢查井么,?
在做一個別墅,,有一根供暖立管設置在室外設備平臺(多聯機的室外機平臺),這樣如果別墅的供暖在冬季運行的時候應該不會凍,。但如果這家人外出,,把供暖總閥門關閉了,就會凍,但負責人說不需要設電伴熱,。 所以請教北方的大神,,這種情況你們設不設電伴熱。
最近搞了一個紡織廠,,生活給排水到也沒什么難的,。 末了,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,,以前沒有作過,。 咨詢了幾個朋友,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),,所以荷載很大,。 本工程車間內主管道DN200,需設分氣包,,(可能要兩臺)分出8個出口,,支管管徑125~80不等。支狀布置,。另熱力管道為高溫熱油,,溫度230度左右吧。 我查了些規范,,請教各位大蝦: 1,,蒸汽管道采用滑動支架、導向支架后,,是否只需要考慮管道自重荷載,?如此在使用過程中是否會產生震動? 2,,整個車間如將分氣包設在中軸處,,是否可以不設固定支座? 3,,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器,?還是不用設了? 4,,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝,?(焊接鋼管) 5,其它還有什么要注意的,,謝謝