新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
也是在論壇里下載的,,不過花了50土木幣。?!,,F(xiàn)在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,,已撤銷
97R412 室外熱力管道支座
感謝版主加分,,再發兩個!
03R411-2 室外熱力管道地溝
現有一個工程,,由于規劃給留的間距很小,有一斷熱力管道離地下車庫側墻(剪力墻)水平距離很近,,不足一米,,不知道有沒有這方面的要求,這樣敷設可不可以,?
最近搞了一個紡織廠,,生活給排水到也沒什么難的。 末了,,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,,以前沒有作過。 咨詢了幾個朋友,,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),,所以荷載很大。 本工程車間內主管道DN200,,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,,支管管徑125~80不等,。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,,溫度230度左右吧,。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,,蒸汽管道采用滑動支架,、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載,?如此在使用過程中是否會產生震動,? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,,是否可以不設固定支座,? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器,?還是不用設了,? 4,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝,?(焊接鋼管) 5,,其它還有什么要注意的,謝謝
聽說一般直管道超過50米就應該設補償器了,,那么補償器應該設在這段管道的哪里?中間還是兩端,?固定墩在什么情況下設,,設在哪里?
這個項目采暖管線是直埋敷設,,在道路下方,。室外管線有閥門或補償器的地方設檢查井,但由于道路狹窄,,還要和電氣,、給排水專業的管道一起排布,其他專業的管線要穿過我們專業的檢查井,,我想問是不是可以,,不違反規范么,電專業的管線也可以穿暖通的檢查井么,?
在做一個別墅,,有一根供暖立管設置在室外設備平臺(多聯機的室外機平臺),這樣如果別墅的供暖在冬季運行的時候應該不會凍,。但如果這家人外出,,把供暖總閥門關閉了,就會凍,,但負責人說不需要設電伴熱,。 所以請教北方的大神,這種情況你們設不設電伴熱,。
各位大哥幫幫忙,,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用??!萬分感謝!?。,。。,。,。,。。,。,。。,?!
不知道有沒有,先發了
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,,,能共用一個檢查井嗎,?,?能的話有什么要求和規定?,?
室外熱力管道安裝地溝敷設標準03R411-1
03R411-1 室外熱力管道安裝(地溝敷設)
自己在論壇里只找到03R411-1的老版本,,希望同行們無私奉獻PDF版本!(注:我已經購買了標準圖,,但是由于經常出差在外,,不可能背著他們滿世界跑,所以,,不存在侵權問題)
室外熱力管道安裝(架空敷設)01R413圖集,,說明此圖集適用范圍為DN300以下,,無DN350管子的支架,我的設計里正好有一段2根DN350的架空管線,,這個該怎么辦?。??,??,?,?
關于旋轉補償器,以前沒有用過,,蒸汽架空管線和地埋管線,,蒸汽溫度330度,,壓力1.3MPa,DN377X9,請有經驗的前輩不吝賜教,設置安裝應注意的問題有那些,?