也是在論壇里下載的,,不過花了50土木幣,。,。?,F(xiàn)在免費提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 編輯 現提供 13SR425:室外熱力管道檢查井 圖集電子版,,已撤銷
這個項目采暖管線是直埋敷設,,在道路下方,。室外管線有閥門或補償器的地方設檢查井,,但由于道路狹窄,還要和電氣,、給排水專業的管道一起排布,,其他專業的管線要穿過我們專業的檢查井,我想問是不是可以,,不違反規范么,,電專業的管線也可以穿暖通的檢查井么,?
圖紙簡介: 熱力管道檢查豎井結構圖,。含圖紙目錄、設計施工說明,、檢查豎井一,、檢查豎井二,、通用設計說明、井蓋安裝圖 井周回填要求 踏步布置圖及安裝圖,、支線井建筑圖(DN50~DN125)等等,,圖紙可供參考~ 投稿網友: a214050323 上傳時間: <
過路套管采用頂管施工,,套管埋深~7米,為了清污需要在兩端設檢查井,,但設置的檢查井太深了,,請問有沒有解決辦法,或者工程案例,,請指教,。
最近搞了一個紡織廠,生活給排水到也沒什么難的,。 末了,,甲方讓我作車間里的蒸汽供應及熱力管道,以前沒有作過,。 咨詢了幾個朋友,,說是蒸汽管道由于有熱膨脹以及內部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷載很大,。 本工程車間內主管道DN200,,需設分氣包,(可能要兩臺)分出8個出口,,支管管徑125~80不等,。支狀布置。另熱力管道為高溫熱油,,溫度230度左右吧,。 我查了些規范,請教各位大蝦: 1,,蒸汽管道采用滑動支架,、導向支架后,是否只需要考慮管道自重荷載,?如此在使用過程中是否會產生震動,? 2,整個車間如將分氣包設在中軸處,,是否可以不設固定支座,? 3,車間較長(100米吧)管道安裝在滑動支座上后是否要設伸縮補償器,?還是不用設了,? 4,,熱力管道是否可以按照一般給水管道要求設計安裝?(焊接鋼管) 5,,其它還有什么要注意的,,謝謝
新版圖集
97R403室外熱力管道支座.rar
各位高手: 在規范中對熱力管道和電纜管道的距離是怎么規定的,,,,,能共用一個檢查井嗎?,?能的話有什么要求和規定?,?
在直埋熱力管道敷設過程中,,有時候需要繞過其它管線(雨污水等),故需要向下翻或者向上翻,,但是翻的長度不具備Z型補償彎管1.25-2倍彈性臂長的要求,,有時候甚至只是彎頭對扣連接,那么這樣的彎頭應力應該如何計算,?若彎頭放在檢查井里面和直埋計算有什么不同,?大家有懂得或者做過的分享一下經驗。
97R412 室外熱力管道支座
05R417-1熱力管道支架托架圖集
感謝版主加分,再發兩個,!
國標規定電纜與熱力管道溝交叉敷設距離為0.5米 電纜穿管時應不小于百分之50 (也就是0.25米)現有熱力管道在廊道內敷設,,位置為廊道的最高處,距廊道底約1.5米?,F(xiàn)要有10KV高壓電纜從廊道底部穿管橫穿,準備在管的外圍加一層保護水泥板,,從而即起隔離隔熱作用,又等于把廊道的底板上移,。問題 : 1、有熱力管溝的廊道是否算是熱力管溝,。 2,、以上辦法是否可行,,是否應該算是在管溝以外。
熱力管道應力設計規定,自己找到的一些資料,!
架空熱力管道支架相關資料,相信會有用的,,呵呵:victory:
旋轉補償器失穩(照片1)固定支架推倒(照片2)滑動支架安裝余量不夠,,掉架(照片3)呵呵,,應引起重視。
某工程熱力管道施工組織設計