  • 模塊鍋爐專用控制器的采暖方式

    每個建筑物熱量散失的方式是不同的。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度),。這意味著室外溫度每下降2度,,供熱熱水的溫度才會提升一度。相反,,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率,。這意味著室外溫度每下降1度,供熱熱水的溫度將會提高2度,,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性,。 供熱曲線不但取決于室外溫度,同時也取決于熱輻射的類型,,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理,。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式、自然對流和強制對流,,供水溫度必須有不同的控制,。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,,被嵌入到厚的混凝土或

  • 求德地氏鍋爐控制器說明書

    所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,,跪求哪位大俠幫我一下,發個中文的給我,,控制器為Diematic-m Delta型,,我的郵箱是[email protected]

  • 氣體滅火控制器供電是220V嗎,?

    請問氣體滅火控制器一般是由220V強電供電,,還是火災自動報警系統的24V弱電電源供電啊,?氣體滅火氣瓶室要設220V插座嗎,?

  • 關于無功補償控制器的小,?,?

    剛開始做柜子,接到了一個低壓電容補償柜,,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑, 為什么不都用220V的呢 ,,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:

  • 溫差控制器更具什么原理?

    有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理,?是用什么做感應信號的,?

  • 鍋爐控制臺可以靠墻安裝嗎,?

    我在做一個鍋爐房,,由于受空間的限制,,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,所以柜后要留一些空間,。我想知道,,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎,?控制臺有柜式的嗎,,是否可以靠墻安裝?謝謝,!

  • 哪個廠家生產這種控制器?

    現在有很多小型水電站,,采用低壓機組,,電動調速器、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能),、自動準同期并網?,F在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器,、在故障時分閘關水,、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm

  • 關于無功補償控制器的問題

    有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,電抗率為6%,,該裝置分10路,,功270KVAR,已經運行1年了,。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞?

  • 請教關于壓力控制器的問題

    由于缺少實際經驗,,請教關于丹佛斯,、江森、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別,? 用于系統高低壓保護的那種,。謝謝了先

  • 還是關于路燈的,?路燈時間控制器!

    請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置,?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路,!

  • 請教各種電梯的控制器位置

    對于集中控制的電梯,,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,但是控制器是在在屋頂機房內么,?如果選用的是無機房電梯,,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部?

  • 燃油燃氣蒸汽鍋爐壓力控制器作用及調試方法

    壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,,它的功能將壓力高,、低不同的信號輸給電氣開關,對外線路進行自動控制或連鎖保護,。常用壓力控制器及電接點壓力表,,能使蒸汽壓力超壓報警,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,,始終保持壓力穩定運行。目前電接點壓力表已經很少用了,。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的,。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大,、小火轉換,,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護,。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,,這主要就是為了安全。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作,。二是為了進行對照,,特別是水位計和壓力控制器,為了確保安全,,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,,而且還要對照兩個顯示示值是否相符。

  • 氣體滅火控制器與消防聯動控制器之間是怎樣連線的,?

    規范要求:氣體滅火裝置、泡沫滅火裝置啟動及噴放各階段的聯動控制及系統的反饋信號,,應反饋至消防聯動控制器,。系統的聯動反饋信號應包括下列內容: 1 氣體滅火控制器、泡沫滅火控制器直接連接的火災探測器的報警信號,。 2 選擇閥的動作信號,。 3 壓力開關的動作信號。那么,,設計圖紙上,,氣體滅火控制器與消防聯動控制器之間是怎樣連線的?是不是通過3個輸入模塊接到報警信號總線上,?還是其它,?

  • 數字式控制器的構成原理

    數字式控制器的結構組成方案有多種多樣,但其工作原理大同小異,。數字式控制器除了軟件之外,,其基本組成可分為微處理機、過程通道,、通信接口,、編程器和其他輔助環節等幾個部分。1,、微處理機這部分包括中央微處理器(CPU)及系統ROM,、RAM、用戶EPROM等半導體存儲器,。微處理機主要由微處理器,、及存儲器構成,是數字控制器的核心部分,,所有運算,、判斷、數據傳送,、控制以及調節器自身的管理運算都在這里完成,。調節器的過程管理程序,、子程序庫、用戶程序等文件都存放在這里,。目前,,大多數數字式控制器都采用8位微處理器。它通過數據總線,、地址總線,、控制總線與其他部件連接在一起完成各種操作。數字式控制器中存儲器的總容量一般在10KB以上,。目前數字控制器都采用半導體存儲器,,分為隨機存儲器和只讀存儲器兩類。ROM主要用于存放系統文件,,包括管理層序,、通信層序、人機接口層序,、自診斷程序,、模塊子層序庫等文件。用戶只能調用供用戶應用的程序,,但不能對它修改,。RAM用于存放中間運算結果、可變參數及調節器的一些狀態信息,。為了防止斷電時RAM中的信息丟失,數字式控制器一般采用低功耗

  • 請教空調風機控制器問題

    目前我們這個項目的正在裝修,,空調風機的控制開關是集中設置,,其控制線的長度現在是20-30米左右,空調生產廠家說,,這個控制線不應大于15米,。我想請問一下:如果大于15米會怎么樣?如真不能大于15米的話,,有好的解決方法嗎,?謝謝!

  • 路燈時間控制器是不是壞了

    路燈時間控制器是不是壞了

    電源指示燈不亮這是不是壞掉了,,求高手解惑,。

  • 勞特斯用的風機和控制器

    勞特斯LAWM300CJ/3DI采用的風機和風機調速器參數,有沒有能帶換的型號,。求指點,。原風機使用的是江蘇春利達通用設備有限公司的700C6P35 調速器是FSC-CP3081 無法上圖。

  • 基于Proteus的防凝露控制器仿真設計

    基于Proteus的防凝露控制器仿真設計

    1 引言 現代生活對電力系統供電可靠性的要求越來越高,,而凝露現象是導致電氣設備故障的重要原因之一,。傳統防凝露控制器多數采用溫度傳感器配合電加熱器來防止凝露的產生,,雖然起到積極的作用,但在實際應用中仍存在一些問題,,比如南方梅雨季節或室外條件惡劣的地區,,傳統控制器并不能完全杜絕凝露發生。 因此,,本文擬根據凝露發生和預防機理,,設計一款具有多路傳感器的防凝露控制器,該設備具有新型的防凝露控制策略,,取代了傳統控制器的長期加熱驅潮方式,,并在此基礎上進行編程實現軟件仿真,初步驗證了其應用的可行性,。 2 防凝露仿真硬件 本課題設計的防凝露控制器是以AT89C51單片機為核心,,通過DS18B20來采集開關柜內及柜外的溫度值,通過SHT11來采集開關柜內的濕度值,。同時,,防凝露控制系統可以通過采集到的溫度和濕度值來控制散熱電路和加熱電路的通斷,從而防止開關柜內的環境出現凝露狀態,。 其中,,DS18B20是Dallas公司推出的一種改進型智能數字溫度傳感器,物美價廉,,只需一根線

  • 液位控制器出現頻繁通斷

    液位控制器以前正常使用,,今天出現頻繁通斷。有幾種原因請您幫忙分享一下,,信號信沒有錯接也沒有斷路和短路,。探頭和液位控制器更新