每個建筑物熱量散失的方式是不同的,。保溫做得非常好的建筑物就不會像外界空間散失很多熱量,,可能需要重置比率為2.00(OD):1.00(SYS)(室內溫度:供熱熱水的溫度),。這意味著室外溫度每下降2度,供熱熱水的溫度才會提升一度,。相反,,保溫做的不好的建筑物在熱量供應不足的情況下就可能需要為1.00(OD):2.00(SYS)(室外溫度:供熱熱水溫度)的重置比率。這意味著室外溫度每下降1度,,供熱熱水的溫度將會提高2度,,模塊鍋爐控制器提供完整的重置比率范圍以匹配任何建筑物的熱量損失特性。 供熱曲線不但取決于室外溫度,,同時也取決于熱輻射的類型,,從而改善模塊鍋爐供暖舒適度。 以下是根據建筑物平均的保溫程度和不同類型的熱輻射所建議的初始設置值,,用戶可以根據建筑物的特定需求自行調整使之更加合理,。 由于不同類型的保暖方式向空間傳熱采用不同的輻射方式,、自然對流和強制對流,供水溫度必須有不同的控制,。模塊鍋爐控制器將根據采暖方式來調整供水溫度,。 以下介紹6種采暖方式: (1)高熱容量散熱器: 這種類型的循環輻射地板,,被嵌入到厚的混凝土或
所用三臺鍋爐控制器說明書都是外文的,,跪求哪位大俠幫我一下,,發個中文的給我,,控制器為Diematic-m Delta型,我的郵箱是[email protected]
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,,而動態的要頻繁操作,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
提高電網系統中功率因數的全自動化電子裝置,,通過它的調節作用,使電網中的無功消耗降到最小,,達到充分利用電能,、節約用電的目的??蓪崟r顯示電網功率因數,、電壓、電流有功功率,、無功功率,、電壓總諧波畸變率、電流總諧波畸變率,、頻率的平均值及電容器投切狀態等信息,,抗諧波及多功能保護,,可帶通訊接口。MRVC系列功率因數控制器采用優先結合循環,、編碼投切方式,,將無功補償達到最佳狀態,更好地提高功率因數,,且采用全數字化設計,,采集無功物理量,人機界面采用大屏幕LCD中文液晶顯示器,。
請教路燈時間控制器是裝在配電箱系統中的什么位置?路燈時間控制器裝在總開關的后面還是每個之路上都要裝,!或者路燈時間控制器僅可以控1~3路,!
我在做一個鍋爐房,,由于受空間的限制,鍋爐控制臺最好要靠墻安裝,。但常見的琴式控制臺好象要在柜后檢修,,所以柜后要留一些空間。我想知道,,琴式控制臺可以靠墻安裝嗎,?控制臺有柜式的嗎,是否可以靠墻安裝,?謝謝,!
有個用戶為中頻爐及其他用電設備進行濾波及無功補償,控制器和復合開關都是北京鼎英的產品,,因為用戶設計的是諧波濾波器兼無功補償裝置,,電抗率為6%,該裝置分10路,,功270KVAR,,已經運行1年了。在運行期間控制器曾經換過7,、8個,,復合開關換過10來個。復合開關損壞可以理解,可能是諧波電流過大造成的,。我的問題是什么原因使控制器屢次損壞,?
對于集中控制的電梯,特別是消防自動迫降功能的電梯和消防電梯的控制器需要和消防控制室連接,,但是控制器是在在屋頂機房內么,?如果選用的是無機房電梯,他的控制器是不是也在電梯井道 的最上部,?
由于缺少實際經驗,,請教關于丹佛斯、江森,、鷺宮的壓力控制器在設計上或者實際應用以及質量上有什么區別,? 用于系統高低壓保護的那種。謝謝了先
現在有很多小型水電站,采用低壓機組,,電動調速器,、無刷勵磁(并網前有網電壓自動跟蹤功能)、自動準同期并網?,F(xiàn)在缺少一種控制器:通訊功能(三遙功能)、電量采集并可在設定的有功范圍調節電動調速器,、在故障時分閘關水,、開機和關機流程。不詳細的可以看下邊的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有哪位專家知道溫差控制器是更具什么原理?是用什么做感應信號的,?
壓力控制器是將壓力信號轉化為電氣信號的機電轉換裝置,,它的功能將壓力高、低不同的信號輸給電氣開關,,對外線路進行自動控制或連鎖保護,。常用壓力控制器及電接點壓力表,能使蒸汽壓力超壓報警,,達到極限時切斷燃燒器;壓力控制器根據實際運行壓力調節單火或雙火燃燒;對于大型燃燒器,,可根據壓力大小調節燃油/氣量的大小,始終保持壓力穩定運行,。目前電接點壓力表已經很少用了,。鍋爐上方壓力控制器通常采用壓力控制器的蒸汽鍋爐都是使用兩至三個壓力控制器的。其中一個是控制啟停爐,一個用來控制大,、小火轉換,,還有一個是用作超壓保護。使用兩個壓力控制器的鍋爐啟停一般是采用溫控儀控制的,,配置兩個壓力控制器是為了控制鍋爐的火位和超壓保護,。鍋爐上的“三大安全附件”按照規程都必須設置兩個,這主要就是為了安全,。一是防止其中的一個出現故障時另一個可以工作,。二是為了進行對照,特別是水位計和壓力控制器,,為了確保安全,,操作人員不僅要觀察其中的一個顯示示值,而且還要對照兩個顯示示值是否相符,。
ABB RVC電容補償控制器,非常好用,性能也非常不錯的現將其中文安裝使用說明書上傳,希望對大家會有用
DDC控制器的一種典型應用 2005-6-16 顏小軍 戴瑜興 摘要:針對大型建筑的普及,,人們對樓宇自動化系統的集成度提出了更新更高的要求。本文給出了英維思系列控制器對新風機組控制的典型應用,。實踐表明這種應用能有效地提高系統的集成度,,節約成本。關鍵詞:DDC控制器 系統集成 引言: 一座建筑物的完美性不僅表現在其建筑質量,、房間的功能和建筑結構,,對今天的投資者、經營者和用戶來說,,更受關注的是舒適的居住和工作條件及低廉的使用和維護成本,。因此,建筑物內部的技術裝備及其運行效果越來越受到重視,。評價一個樓宇自動化系統有三個重要的標準,,即用戶最關心的可靠性、經營者最關心的經濟性和投資者最關心的安全性,。這就使得系統集成度和穩定性的提高成了建筑智能化技術研究的新課題,,因為監控設備的數量和集成度將直接影響建筑的建造成本和整個系統的穩定性?;谥苯訑?shù)字控制(DDC)方式的樓宇自動化系統是一種模塊化結構的系統,,可以組成大小不同的規模,易于更換和擴展,。在樓宇自控系統中得到廣泛應用,,在國內應用得較多的有Siemens、H
國內照明節能控制設備的性能比較 隨著我國城市化建設的不斷深入,,經濟高速持續的發展,,人們的生活水平也不斷提高。在繁華的都市,城市道路,、夜景照明已成為城市文明的標志和城市文化的代表,。在推進城市亮化工程的進程中,照明光源及調控設備得到了空前的發展,,當然,,城市照明的電能消耗和燈具損耗也越來越大,由于電力緊急和電費的上漲,,照明節能降耗將越來越受到廣泛重視,。 目前國內照明節能主要的途徑有兩種: 采用高效的節能型光源,也就是使用發光效率高的燈泡或燈管 在現有照明系統上加裝節能控制設備 從實際應用的角度來看,,第一種方案適用于新設計的照明回路,。對于已有的照明系統,因需更換所有燈具,,初期投入資金和人力比較大,,在不能分批分次更新燈具的照明場所,這樣做一次性投入太大,,使許多單位望而卻步,。同時,高效節能光源(燈管,、燈泡)是傳統光源價格的5~10倍,,如果采購的節能型燈具本身質量有問題或是電網供電質量不好,節能型燈具使用壽命很短,,這樣就可能造成使用單位出現“節能不節錢”的不正?,F(xiàn)象。 對現有照明系統的節能改造,,一般采用加裝節能設備,較為經濟和實用,,目前國
一般有6步,、12步無功補償控制器。有沒有9步,、10步,、15步、20步的無功補償控制器,,如果沒有的話,,那么變壓器很大的時候,只能選更大的電容才行,?能不能一臺變壓器選用兩臺無功補償控制器,?某型號配電柜的樣本寫的是:600寬可裝15個15kVar電容,800寬最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar還是10x30kVar=300kVar,?設計的時候,,比如315kVA、400 kVA,、500kVA,、630kVA、800kVA,、1000kVA,、1250kVA、1600kVA,、2000kVA,、2500kVA應該怎樣選擇電容補償的方案?/p>
轉自傳動網http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-10/28/081028F224FC511.html 步進電機是一種將電脈沖信號轉換成相應的角位移的特殊電機,每改變一次通電狀態,,步進電機的轉子就轉動一步,。目前大多數步進電機控制器需要主控制器發送時鐘信號,并且要至少一個I/O口來輔助控制和監控步進電機的運行情況,。在單片機或DSP的應用系統中,,經常配合CPLD或者FPGA來實現特定的功能。本文介紹通過FPGA實現的步進電機控制器,。該控制器可以作為單片機或DSP的一個直接數字控制的外設,,只需向控制器的控制寄存器和分頻寄存器寫入數據,即町實現對步進電機的控制,。 1 步進電機的控制原理 步進電機是數字控制電機,,它將脈沖信號轉變成角位移,即給一個脈沖信號,,步進電機就轉動一個角度,,因此非常適合對數字系統的控制。步進電
我廠的空壓機控制器在運行是良好,,在停電一次后,,控制器畫面出現花屏,這個故障是控制器本身的原因還是控制器接線的原因,?望有經驗的大蝦來幫小弟一把,,這個去修很貴的,555
Logix5000 控制器快速入門
數控鍋爐控制器
數控鍋爐控制器專題,,為您提供數控鍋爐控制器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與數控鍋爐控制器 相關的專業交流討論,更多數控鍋爐控制器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子