兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,,每個變壓器補償450kvar,,各設主輔兩個柜子,。有一個柴油發電機作為備用電源,,與市電聯鎖,,在中間聯絡處接入系統,。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar,。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,,從而影響功率因數表讀數,,繼而影響自動補償,。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器,。不過我覺得,,根據功率因數的定義,,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償,。各位高手覺得我這樣補償可以么,?要不要改,?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理,?謝謝了~,!
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗,?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,,卻不知道有什么用,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,,9000KW,,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
11KW的三相異步電動機一臺,,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,,柴油發電機容量分別選擇多大的,?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的,?(這個是電氣專業的問題,,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,,每個掩蔽人數為1400左右,,選2臺70KW柴油發電機是否合理,?
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,,可不可以進行無功輸出調節,,如能的話,調節范圍有多的
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
在買玉柴柴油發電機的客戶中,,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面,。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,,和大家分享,,希望有所幫助!一,、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分,。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,,功率相同的情況下,,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,,柴油發電機組的性能是很重要的,,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,,從而選擇相匹配的電球,。二、按市場需求量價格而異其次,,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系,。如今,,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,,特別是去年冬季,,市電供不應求,,很多北方地區已經出現了限電現象,,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三,、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,,像美國康明斯柴
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,,圖中計算方法,、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方,?請指正,,多謝!
請問小區的柴油發電機的煙管能否安裝在小區地面綠化上,,如果能,,需要什么條件,在哪本規范上有說明,;不能的話也請列出在哪本規范上有說明,,謝謝!
上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機,、8臺客梯,、還有消火栓泵、噴淋泵,、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題,。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定。現在我還有問題是,,6座單體上,,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,,其他單體并沒有火災,,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷,?如果要,,柴油發電機可以選小些,,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,,這個負荷就大了?。?!
今年廣東省少電厲害,我們公 司裝了一臺250KW的康明斯發電機,原有的電房變壓器是400KVA,發電機和市電共用低壓.發電機裝好后,有人在最遠的地方檢測,說發電機在小負荷時交流的波形正常,但是在大負荷時波形是方波,說不合格.但是做發電機工程的人員說是合格的,用的也是名牌發電機.大哥,工程沒有問題吧?
我有一個工程,,小區,,11層高層,小區下面是一大片地下室,。我計算得出變壓器為4x800kVA,,照估算,柴油發電機應該大概就是:4x800x0.2=640kVA,,但是我按照民規6.1.2.3的條文說明里提供的計算公式,,竟然算出要1000kVA的柴油發電機!,!太夸張了,,請大家提出意見,也許我公式中的取值不正確,。負荷如下:消火栓泵:60kW噴淋泵:30kW電梯:18x15=270kW雙速(排煙)風機,、送補風機:12x15=180kW潛水排污泵:12x4=48kW應急照明:48kW小區監控中心、消防控制室:45kW小區弱電機房:15kW人防照明:15kW人防動力:20kW變頻生活水泵:200kW
我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下,。謝謝!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm
最近接到柴油發電機的活,。根據圖集“00D272應急柴油發電機組安裝”,,大概知道發電機房該怎么布置,和一些簡單的要求,。但是怎么都找不到相關的設計規范,。比方說今天發電機廠家說1000kW的發電機要裝設氣體滅火,這些都從什么規范里能找到呢,?
大家好請教大家一個問題:康明斯的NTA855T4,,387KVA的機子,這個型號的機組是采用何種電子調速裝置呢,?哪位大哥有這方面的資料,?謝謝我有一些WOODWORD的調速系統資料,誰要也可以留言給我,,謝謝,!
各位前輩!!小弟現在在做一個設計,現設計到柴油發電機!!可手上沒有資料!~而且也是在學習中做內部電源!!望各位能給予指導!!現在用電負荷核算出來大概在180~200KW上!!六個分區配電箱和一個柴油發電站站內用電箱!!現在想選兩臺柴油發電機!固定式的!!冷卻方式:風冷!(建筑設置不了水冷的水庫)!!望各位給予指導,選什么型號的發電機(最好有技術資料),還有柴油發電機電源配電系統怎么設計??望能給予指導!~~~ 還有就是在這真誠的謝謝以前和即將給予小弟回貼幫助的各位前輩!!
做一住宅小區,,市政不能提供兩路電源準備上柴油發電機小區正常用電由兩臺箱變提供。兩臺箱變距離大概在150米左右,。住宅小區內的二級負荷(主要是小高層的電梯用電,,水泵房用電,和地下車庫消防用電)由柴油發電機提供備用電源,。1,。我想問當正常電源斷電后柴油發電機怎樣啟動,需要哪些措施保證市電斷電后發電機能快速啟動,。 2.當一臺箱變出現故障后,,柴油發電機也應當啟動(因為每臺箱變都帶有二級負荷),,但是另一臺箱變還在供電,,這樣柴油發電機的電和這臺箱變的電屬于并列運行。怎樣解決這個問題,?,?3。小區內的二級負荷主要是小高層的電梯用電,,水泵房用電,,和地下車庫消防用電。是不是 可以手動啟動柴油發電機,?,?能不能滿足斷電時間要求?
我這里有一個工程,,選的是800KW柴油發電機,,現采用單心電纜,每一相用的四根單心240電纜,,相線加N線共16跟,,PE線4跟120單心電纜,請大家幫么看我選的有問題嗎,?發電機出線應該是有PE線的吧
小弟現在在國外施工,,這里要建一個污水泵房,,設計要求用兩臺1020KW的柴油發電機做備用電源,可是小弟以前沒有安裝過發電機,,知道這東西很大很重安裝起來很麻煩,,特求類似的施工方案一份,謝謝,!
小區柴油發電機出線2500A設計采用密集線線連接,,理由是采用電纜不能滿足要求,,但母線與發電機組如果采用直接連接屬硬連接,發電機運行時是振動,,對母線會有一定的破壞,,并影響到出線柜,有什么辦法進行連接過渡,,保證使用安全,?
三相柴油發電機
三相柴油發電機專題,為您提供三相柴油發電機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相柴油發電機 相關的專業交流討論,,更多三相柴油發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題