前幾天做關于發電機三相短路的試驗,,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,,卻不知道有什么用,,迷糊啊.做的這臺發電機是富士的,,9000KW,,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
發電機檢修規程
由特變電工沈變集團制造
我們這要計劃停電了,現有一臺單相發電機與三相四線制連接,供照明于部分插座用我準備把三相四線制線路 的三根火線,,連在一起接到發電機端,,發電機另一根線接到三相四線制線路的公共零線。這樣做功率肯定夠用,。主要是安全問題,,想問如果不拆開三相四線制線路的公共零線及地線(斷開太麻煩了),可不可以,? 發電機出來的地線怎么處理 新藝圖庫在線計算器電子在線手機主題
今天在船上看到使用一臺三相發電機(380V)15Kw的發電機只用一相(220V)作為船上所有用電設備的電源,,沒有三相用電設備,其他兩相懸空,,這樣長期使用可以嗎,?
如圖系統所示:正常系統分列運行,發電機并網,,請問一下兩個問題,。1、果采用IEC法計算k1點的三相短路電流,,是不是分別求出系統到k1的短路電流I1,,發電機G到k1的短路電流I2,k1點的三相短路電流就是I1+I2,。2,、果是k2點發生短路呢,短路電流怎么計算,,要考慮發電機的影響嗎,?
圖中66、68,、28,、27、51,、59,、78、79,、10,、開關均處于運行狀態,1F,、2F發電機并網運行,,電廠出線1S、2S,、3S,、4S均經電纜+架空線將電廠與110KV站聯絡,,接線圖如圖所示,在2F機組投運行近5個月后,,出現1F機組三相母線電壓UAC高于UAB,、UBC(UAB=UBC)電壓300V(如:UA=B6.42KV、UBC=6.41,、UCA=6.74KV),請各位大俠幫幫分析下出現的原理,及解決的方法,
最近我發現我站的發電機定子三相電流不平衡,,最高與最低之間相差50~60A,無功時高時低,,波動大,。想請教一下各位師傅們了,不知道引起這種不正?,F(xiàn)象的原因主要有哪些,?:Q :Q
一,、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地,。定子接地有瞬時接地、斷續接地,、永久接地之分,,內部接地和外部接地之分,金屬性接地,、電弧接地,、電阻接地之分,以及真,、假接地之分,。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞,。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地,。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警,。5) 發變組單元接線中,,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號,。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,,應判明接地相別和真,、假接地。當定子一相為金屬性接地時,,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,,非接地相對地電壓為線電壓,,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值,。由
發電機同期并網技術條件成立,,我們需要并網,需要辦理什么手續,,誰來設計并網方案,,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,,我們可以由電網并網后,,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,,而不反送給電網
看個圖,,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法,、參數估算,、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,,多謝,!
知識點:發電機空氣冷卻
小弟想了解發電機的工作過程,,請大哥們幫忙科普一下,!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,,是否在不同的位置,,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0,。就是說,,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷,?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態,?在驅動電機和鋰電池充電,,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,,是功率最大嗎,?4:發電機能否做成往復運動的發電機,,就像直線電機那樣,往復運動,。發電機功率和體積有對應的比例嗎,?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津,!謝謝,!
發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的,?和其他的哪些參數有關,?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數,。哪位大俠知道的話,,望不吝賜教!
最近做了個小區,,4棟小高層,,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,,請各位前輩幫助,。 二級負荷有,,消防泵1臺30KW,,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,,消防穩壓泵1.5KW,,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,,客梯14臺×15KW,,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,,請問這需要多大的備用發電機?。?
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
我現場現將安裝一臺臨時柴油發電機,,以備市電停電時應急用,。我準備如圖接線,當市電停電時,,低壓進線開關QF2自動脫扣跳閘,,然后搖出QF2,再啟動柴油發電機送電(QF2型號為CW1型的三極抽屜式斷路器),。當市電恢復時,,變壓器出線開關QF1直接送電到變壓器,,發電機的零線與變壓器的零母排就是相連的,我認為這樣也應該是沒有問題的,,因為低壓進線開關已經斷開,,不知這樣接是否正確?另外,,我認為應該把發電機的中性點和變壓器的中性點接地系統連起來,,為什么發電機廠家說不要連,他們要單獨接地,。
根據DL 5222-2005 第5.0.2條規定,,“選用導體的長期允許電流不得小于該回路的持續工作電流?!闭垎?,發電機回路導線的電流和發電機銘牌標注的額定電流的倍數關系是什么?依據是什么,?謝謝,!
上周我礦出現了一個事故,,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,,我想請教一下,,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么,?是重新整定繼電保護值嗎,?還是?請指教?。,。?/p>
三相發電機
三相發電機專題,,為您提供三相發電機相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與三相發電機 相關的專業交流討論,更多三相發電機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題