本文所闡述的施工方法,,經過在現場的試用,、證明是可行的、有效的,。采用這種方法需要施工員對工人進行短期培訓,使工人能夠掌握,遇到較為復雜的樓面形狀,施工員可根據此布置原則進行分析,、確定布筋順序后再放手讓工人操作。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-24 07:42 編輯 ]
1,、施工操作工藝2,、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 編輯 ]
請問一下,,說說現在工地上用的多一點的混凝土預應力的施工方法,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-1 15:23 編輯 ]
包括《預應力混凝土連續梁橋》和《預應力混凝土梁橋施工》
這是浙江省舟山市某個工程的一個方案,請大家多多指教
預應力鋼筋混凝土管施工方法
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,施工時,,有個別的樁截樁后,,剩余的部分相對還是比較長,有3~7米長吧,,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,,把這半截樁接到另一號樁上去用了。對于這個問題,,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,說法各異,,有的說是允許的,,有的說不允許,究竟哪種說法正確的呢,? 求各位大神指點,!
現澆支架預應力施工方案
隨著人類對環保意識的不斷增強,靜壓法將逐漸取代錘擊法,。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷,、質量穩定、造價低等優點,,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,,但是在實際應用過程中,施工質量和安全問題頻頻出現,。本文從實際工作經驗出發,,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全,。靜壓預應力管樁施工過程的控制
一,、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二、靜壓預應力管樁施工工序圖
最新一個項目,,基礎為PHC管樁+筏板,,樁長未41米,設計要求樁底有2米C40混凝土封底。較多數樁頂標高相對正負零為-5.4米,,沉樁形式為柴油錘擊樁,。請教各位大佬,2米封底混凝土采用什么方法可以施工,?
預應力混凝土管樁有施工速度快,,質量容易保證等特點,在立交橋,、城市高架橋中廣泛采用,,上海地區尤其是這樣。 預應力混凝土管樁施工主要有起吊,、定位,、打樁、接樁等主要步驟,。施工中也會出現樁頭爆裂,、樁身裂縫等問題,視破壞情況,,可用環氧樹脂補強,,必要時要將壞樁報廢并同時補樁。 根據有關規定,,預應力管樁必須進行質量抽檢,,可采用靜載、動載等方法,。預應力管樁施工——起吊
營口市***小區工程 三角洲沖擊平原,,地表土為凍土,打樁前地表回填約500厚山皮石,。樁長10~14m,,送樁7m。管樁設計PHC-AB400(95),。1,、試樁時可以調低液壓表值,這樣試樁樁長就長,,為以后調整數值提供方便,;2、試樁前應先看地質報告,,根據剖面圖初步確定樁長,;3、試樁的位置應盡量沿著樓號長邊分布,,這樣能準確確定樁長,,以防斷層的出現,。(如本工程**樓持力層呈階梯行分布,而試樁時沿著短邊分布,,導致長樁大量進場,,很多樁壓不倒設計標高)4、試樁長度是從地表開始算,,工程樁樁長應減去送樁深度,;5、送樁時要考慮送樁器夠不夠長,,能否送到指定標高,;6、送樁時應考慮到抱樁長度,,即大約有3m的長度是無法送的,。7、集水坑,、電梯井部位樁頂標高比正常樁位要低,,應提前看圖紙,減少以后截樁工程量,;8,、送樁時前期可以只使用主缸送,這樣能加快速度,,終壓時要使用主,、副缸同時壓,速度比較慢,;9、沉樁路線沿著長邊行駛方便施工,;10,、需選擇3根工程樁做靜載試驗是否有根據?,?(即有3根工程樁和試樁一樣,,露出地表)。
這是我在預應力砼管樁施工過程中的一點體會,,望各位前輩多多提意見,。
圖紙簡介: 本圖紙為:預應力錨索施工方法示意圖。補充說明:本套圖紙總共只有1張圖紙,,其中主要是設計了某處的高邊坡的開挖過程中的邊坡不穩定的施工方法以及相應的施工工藝,,包括了錨索的施工方法的示意圖以及錨索的施工工藝的流程圖,其中包括了相應的張拉工藝,,采用的是分級式的架管的施工,,在架管過程中采用的縱橫以及相應的斜向的拉桿的設計,,管徑是48的,本次的邊坡預錨索為1000KN級,、1800KN級,、3000KN級預應力錨索,分粘結式和無粘結式兩種型式,。采用的鉆孔設備采用YG-80型錨固鉆機,,張拉機具采用YDC240Q、YCW250B型張拉機和ZB4-500S高壓油泵,,灌漿設備采用BW200型灌漿泵,。希望大家下載。
1.對于集束的鋼絞線束,,是否允許安裝錨板后,,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,,對于預應力筋的張拉應注意什么,。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力,。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞,。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-26 21:29 編輯 內容簡介:采用用錘擊預應力混凝土管樁Φ500×125mmA型管樁2230根,,單樁承載力為1600kN,,平均樁長約40m,總工程量89200m,,計劃安排8臺HD50型柴油錘擊機進場施工,。文件格式:Word文件大小:266 kB
預應力管樁施工方法
預應力管樁施工方法專題,,為您提供預應力管樁施工方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預應力管樁施工方法 相關的專業交流討論,更多預應力管樁施工方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題