摘 要: 預應力管樁作為一種預制樁,具有單樁承載力高,、工業化程度高,施工快捷方便等優點而在工程中得到推廣應用,。本文以某高校新校區建筑物基礎工程設計為例,詳細介紹了預應力管樁設計的基本原則,、計算方法,、施工及檢測情況等,供同類工程設計和施工參考,。關鍵詞: 預應力高強混凝土管樁; 靜壓樁; 錘擊樁; 貫入度
某住宅樓預應力管樁施工組織設計
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助,。
我現在正在學習預應力,,但是不知道現在的設計院在做預應力時候都用什么軟件,?在網上也看到一些,不知道哪個好一些,,還請有預應力設計經驗的前輩多多指教,,謝謝了~~
本人是才鳥,想設計預應力箱形梁,,凈跨為23.0m,,哪個高手能幫助下啊,給我點圖紙借鑒啊,,謝謝大蝦了啊,。
預應力混凝土管樁基礎設計與施工-1
看了書本的原理和規范,感覺有點不清楚,,就是那個負摩阻力要不要考慮的問題,,書本上說是要考慮的,,而規范不要,一般來說規范比理論保守得多,,為什么這里卻不考慮,?
如題,在大跨度混凝土連續剛構橋的箱梁設計中,,除了縱向主筋之外,還需要在箱梁腹板內布置豎向預應力筋,,在頂板或者底板上布置橫向預應力筋,。請問,是什么控制著豎向預應力和橫向預應力筋的設計,。 PS:有人說是最大主應力,,請問對嗎?為什么呢,? 有人說是剪應力控制設計,,對么?為什么呢,? 求大神指點一二,。謝謝!
橋梁體外預應力設計技術資源分享:本資料包括體外預應力混凝土橋梁概論,、體外預應力混凝土橋梁彈性階段的設計計算方法,、體外預應力鋼束的疲勞評價、體外預應力混凝土橋梁極限狀態的力學性能,、體外預應力鋼束體系與鋼束設計,、體外預應力混凝土橋梁的轉向結構和錨固結構設計方法、預應力混凝土結構中非預應力鋼筋配筋設計新概念,、預應力混凝土箱梁橋空間分析與開裂下撓問題,、設計建議和發展展望。
請教諸位大神,,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,,烤火,、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,,求指點
rt,,最近在做一個大型工件。其中有幾根大跨度的梁由于下面凈高的要求做了預應力梁,,不知道各位有沒有做過這種類型的,,因為是頭一次做所以不知道該用什么去計算預應力結構的這幾根梁,,希望有做過的同志能指點一下,不勝感激~
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,,現場施工工人牛B說正常現象,。尼瑪的是不是刃國就只有一臺樁機了,,一定要他施工;開機的不熟悉,,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂,?
10SG409預應力混凝土管樁
本帖最后由 獅子金毛 于 2016-3-7 11:58 編輯 1:25.2m跨的框架梁,上托一層,,下吊一層,,初步選定采用后張有粘結預應力混凝土梁,如圖上表示,。想請教下這種預應力鋼絞線的端頭錨固部位怎么設置比較好,,柱邊還是兩端框架梁的跨中部位? 如果是藏在兩端的框架梁中,施工問題大不大,?2 : 此類預應力混凝土框架梁的預應力初算中,,荷載平衡法一般選定多少的恒載和活載,50%恒載+50%活載,?
希望沒有重復,,否則,請見諒,。[local]1[/local]
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求!??!
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
預應力管樁設計
預應力管樁設計專題,為您提供預應力管樁設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預應力管樁設計 相關的專業交流討論,,更多預應力管樁設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題