由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。
大家好,!我是一名總承包單位的技術員,,沒有一點的施工經驗,完全是個新手,。第一次發帖,!想向各位前輩請教下一些問題! 先大概說一下工程概況:我們承建一個4萬坐席的體育場,,樁基承臺,,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125兩種管樁,靜力壓樁,。設計院很偷懶,,大概看了下地勘,就把所有的樁設計成36m,,其實圖紙從長螺旋壓灌樁改為PHC的c型樁,,再改為現在的AB/B樁,已經改了很多次了(這點很煩人),。根據目前打樁情況來看,,地勘報告很不準確,實際配裝長度30m~38m不等,。 然后,,請教各位前輩: 1、設計的樁抗壓承載力特征值為1900kN,,設計,、勘探、監理,、甲方開完會后把打樁終壓力定為4500kN,,1900的2~2.5倍吧,?10G409圖集中PHC樁樁身承載力與裂紋控制指標表格中500的管樁樁身軸心受壓承載力設計值為3701kN,用4500kN的終壓值是否有必要,? 2,、30多米的樁,要配3節,,焊接兩次,,按照JGJ94-2008規范第7.5.8的第一條“第一節樁下壓式垂直度偏差不應大于0.5%”,把這個第一節樁控制好了,,后面兩節垂直度如何控制,?是
前言高強靜壓預應力管樁是當前橋梁、水工和高層建筑中廣泛應用的樁基技術,。在實際的高層建筑樁基工程中高強靜壓預應力管樁項目應該應用技術的手段,,利用科學的手段研究、分析和了解高強靜壓預應力管樁施工的特點和實際情況,,做好施工的準備工作,;在高強靜壓預應力管樁施工過程中對施工的關鍵環節和重要工序進行技術上的管口,強化這一時期技術因素的統領作用,,確保高強靜壓預應力管樁施工對高層建筑樁基工程質量上和安全上的保障,,通過可量化、可操作,、可控制的技術手段,,將高層建筑整體建筑質量和速度置于技術的控制之下。提高高強靜壓預應力管樁技術在高層建筑樁基工程的應用應該根據高層建筑樁基工程的實際經驗,,明了高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的工藝流程,,掌握高層建筑高強靜壓預應力管樁施工的技術,并在此基礎上,,做好具體的高層建筑高強靜壓預應力管樁施工中應該注意的環節和要點,,為高層建筑高強靜壓預應力管樁施工質量提供技術體系上的保證。1,、高強靜壓預應力管樁施工的工藝流程高層建筑應用高強靜壓預應力管樁施工技術應該尊重高強靜壓預應力管樁施工特有的工藝流程,,根據實際的高強靜壓預應力管樁施工經
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 編輯 如圖所示,這里的與托板連接的錨固鋼筋(φ=8mm)伸出樁端長度沒有詳細說明,,而且圖中所示為直錨,,想請問這種做法是否符合相關的規范要求?常見的都會打大于75°的偏角吧,。
:victory: 福建省預應力管樁圖集--閩07G119先張法預應力高強砼管樁:victory:
希望沒有重復,,否則,請見諒,。[local]1[/local]
請教諸位大神,,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,,烤火、熱水效果不明顯,,諸位有沒有好的辦法,,求指點
10SG409預應力混凝土管樁
作為剛畢業的學生,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求。跪求?。,。?/p>
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,,現場施工工人牛B說正常現象,。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,,一定要他施工;開機的不熟悉,,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂,?
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,,現場的9米樁供貨時少了一根,,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工,?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,,收錘貫入度為20毫米,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,,中粗砂層1.8米,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,,設計要求樁端進入強風化200毫米,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,堆載由于回填土發生一定傾斜,,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,,是地質、設計原因還是檢測,、施工的原因,。
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理,?能補焊一塊嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
2011年開始實施
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
剛畢業那會,在一家電子廠做基建,,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點,?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)