由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,,想請問論壇上的前輩,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象,。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,一定要他施工,;開機的不熟悉,,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂?
希望沒有重復,,否則,,請見諒。[local]1[/local]
10SG409預應力混凝土管樁
請教諸位大神,,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,,烤火,、熱水效果不明顯,,諸位有沒有好的辦法,求指點
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
本人施工遼南某工程,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,是地質,、設計原因還是檢測,、施工的原因。
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
現張法預應力混凝土管樁
現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,,卻多了一根12米的樁,,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工,?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,,請問如何處理?能補焊一塊嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
2011年開始實施
剛畢業那會,,在一家電子廠做基建,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意,;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差,?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)
成功送至設計標高
前言 預應力混凝土管樁是采用離心脫水密實成型工藝原理,,先張法施加預應力,達到規定的強度后放張預應力筋,,再進行蒸壓養護成形的一種預制混凝土樁,。近年來,靜壓預應力混凝土管樁工程施工工藝在江蘇,、浙江,、安徽、上海等地區和城市廣泛使用,,目前靜壓預應力混凝土管樁施工工藝的理論體系已基本完善,,工藝本身也具有一定市場發展?jié)摿Α5o壓預應力混凝土管樁的擠樁效應較大,,樁身承載力較難控制,。本文以南京江寧新銅花苑四期中的八幢房屋靜壓預應力混凝土管樁樁基工程為例,針對靜壓預應力混凝土管樁施工中相關問題,,簡述靜壓預應力混凝土管樁的施工方案和施工管理經驗,。 1工程實例 1.1工程概況 南京江寧區新銅花苑四期65、68,、71,、117、121,、125,、128、130號住宅樓靜壓預應力混凝土管樁工程,,位于南京市江寧區205國道銅井段北側,,屬于南京市江寧濱江開發區銅井復建房工程。工程采用靜壓先張法預應力混凝土管樁基礎,。該工程由南京江寧濱江投資有限公司投資建設,,由南京金字建筑設計有限公司設計,由核工業南京工程勘察院和南京
隨著人類對環保意識的不斷增強,,靜壓法將逐漸取代錘擊法,。靜壓預應力管樁具有能承受較大的負荷,、質量穩定、造價低等優點,,近年來在國內很多地區得到廣泛應用,,但是在實際應用過程中,施工質量和安全問題頻頻出現,。本文從實際工作經驗出發,,介紹了靜壓預應力管樁施工過程的控制,以確保管樁施工質量和安全,。靜壓預應力管樁施工過程的控制
一,、靜壓預應力管樁施工工藝流程圖 二、靜壓預應力管樁施工工序圖
預應力管樁斷樁
預應力管樁斷樁專題,,為您提供預應力管樁斷樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預應力管樁斷樁 相關的專業交流討論,更多預應力管樁斷樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度