結合現場實際,,與管樁工人老師傅交流,得出幾條關于管樁容易斷樁的情況,,同時附上幾張管樁現場施工照片,,進一步加深對管樁的感性認識。
成功送至設計標高
施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!
各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎?
PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,樁身承載力設計值2288,,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層。打到十米左右就被爆頭了,,求各位大俠幫忙看看
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-10 19:18 編輯 本人遇到的水下混凝土灌注樁發生斷樁的情況有如下幾種: 1,、在灌注過程中由于等料時間太長,,導致混凝土發生初凝,形成斷樁,。 2,、灌注好的樁強度沒上來之前,旁邊施工原因,,如放炮形成的爆破力,、沉管發生擠土作用對樁體形成一個水平的力,將樁擠斷。 判別斷樁的方法:儀器檢測疑似斷樁的情況下,,開挖,,經一段時間晾曬后,在裂紋部位將明顯地看到一個水印,。 斷樁的處理方案,,高手們誰有? 如果淺部一兩米的話 直接用風鎬打掉,。 如果樁很長而 斷裂部位又比較深,,達到四五米,那怎么辦,?怎么處理呢,。 結合您的實際經驗,一起交流下,。謝謝各位高手,!
一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢,?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了,。道路(原來的道路為250mm厚)、室內地坪都不拆可不可以的,?新建的房子采用靜力壓樁,,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪,。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢,?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦。
去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,,考慮單打入式噪音大,,損耗大,。砂礫,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,現在正在學習階段,,各位大大教教我
人工挖孔樁與管樁經濟對比
什么叫樁基的無形斷樁,,就是我們在進行基礎樁基施工過程中,樁基檢測在某一段存在夾層或有斷裂的痕跡,,但通過取芯,,或鑿除時,并未發現檢測時的斷裂處有異物或夾層,,那么產生此現象由兩個原因造成:
來源:公路工程技術
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助,。
管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),約20000m,,直徑400 PHC-A,,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。
進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢,。看到打樁記錄及設計圖紙發現,,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間,。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa,。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理?。坑姓l遇見過這樣的情況沒,,指點一下
請問在施工靜壓預應力管樁時,,當樁進入到20m至25m時,,就出現斷樁,現場已施工了10根樁,,結果斷樁5根,,預應力管樁管徑為400,強度為C80 A型樁,。本工程地質大概情況為: 1.淤泥層15m,; 2.粉質粘土層5m; 3.砂質粘性土層7m,; 4.全風化花崗巖層5m,; 5.強風化花崗巖層。 設計管樁長度為了36m到45m,。另外,,旁邊正施工工地用的是錘擊樁,但沒出現這種情況,,兩個工地的樁尖都是一樣的,,同一個設計單位設計的。請問以上情況怎么解決,,最好不用換樁機,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-9-27 15:51 編輯 ]
管樁偏位的兩種處理方法
管樁斷樁
管樁斷樁專題,為您提供管樁斷樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁斷樁 相關的專業交流討論,,更多管樁斷樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題