先張法預應力混凝體土薄壁管樁JC888--2001
直徑500的預應力薄壁管樁最大抗拔承載力用到多少,?抗拔靜載實驗時焊縫有沒有問題,最近做的一個工程,,抗拔承載力用到360KN,,抗拔靜載實驗時要拉到720KN,打樁單位自己對自己的焊縫質量沒有信心,,竟然不敢做抗拔實驗
jc 888-2001先張法預應力混凝土薄壁管樁
很不錯的,,預應力管樁的樁表及說明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 編輯 ]
JC 888-2001 先張法預應力混凝土薄壁管樁
江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助。
《湖北省預應力混凝土管樁基礎技術規程》中提出管樁樁端位于飽和砂類土或遇水易軟化的土層時,,以及樁具有抗拔功能時,,在樁底澆筑1.2米以上的補償收縮混凝土或中粗砂拌制的水泥砂漿,混凝土強度等級不宜低于C20,,水泥砂漿強度等級不宜低于M15. 想問問各位大俠這個樁底混凝土的高度在具體的施工中取多少比較合適,?
預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄
有需要的朋友可以下載去看看,很有用的??!
1 工程概況 晉江流域位于福建省東南沿海,流域面積5629k㎡,,全長182km,,為福建第四大河流。兩岸的江濱路工程建設共分三期進行,,本次所建路段江濱南路(金塔段)共長7.16km,,全部采用堤路結合的設計形式,既是防洪堤又是江濱路,,堤頂路寬41m,。其間泉州市重點工程金浦排澇穿堤管工程斜穿江濱路6K+800~6K+950路段,穿堤鋼管共有10根Ф1820×16㎜,,管距3.7m,,鋼管工作壓力0.12MPa,平均管長131.6m,,鋼管橫穿江濱路部分設計用C20混凝土基礎,,基底應力要求不小于200kPa。 2 工程地質條件
本人施工遼南某工程,,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,淤泥層5.8米,,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,強風化砂礫巖0.7至3米,,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN;在該樁進行靜載實驗過程中,,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,是地質,、設計原因還是檢測,、施工的原因。
請教諸位大神,,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,,烤火,、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,,求指點
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象,。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,一定要他施工,;開機的不熟悉,,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂,?
10SG409預應力混凝土管樁
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,由于種種原因,,現場的9米樁供貨時少了一根,,卻多了一根12米的樁,現在想用12米的樁代替9米的施工,,可不可以截去3米之后再進行施工,?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
2011年開始實施
預應力薄壁管樁
預應力薄壁管樁專題,為您提供預應力薄壁管樁相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與預應力薄壁管樁 相關的專業交流討論,,更多預應力薄壁管樁相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題