  • 江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集

    江蘇省預應力管樁抗拔樁圖集

  • 拉力分散型預應力混凝土抗拔樁設計

    拉力分散型預應力混凝土抗拔樁設計

  • 預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄

    預應力管樁在抗拔樁中的應用實錄

  • 關于預應力混凝土管樁用作抗拔樁的幾篇論文

    有需要的朋友可以下載去看看,,很有用的!,!

  • 審圖說工程采用預應力樁抗拔他就不讓過!

    前面有一個很有意義的主題貌似還沒討論完?。,。。,。,?!剛剛看到了這個帖子,就是關于預應力樁能否作為抗拔樁的問題,,大家都很熱烈的討論,,觀點各有道理,但是那個主題居然關閉了??! 我現在就是糾結于這個問題,工程上應該是運用了很多了,,但是問題是我們這邊圖審居然放話出來說,,我這個工程如果采用預應力樁抗拔他就不讓過!我的工程現在工期很緊,,是個兩層地下室,,水位很高,單樁抗拔力要求50t,。長螺旋灌注樁確實有他抗拔的優勢,,但是工期相應長了,而且成本高啊,。 大蝦來評評,,郁悶

  • 采用支盤樁作抗拔樁能否用預應力技術替代鋼筋降低配筋

    剛有一個項目,是幾個大水池的抗浮問題,。采用了擠擴支盤樁作為抗拔樁按照CECS192:2005計算(www.lihuiquan.com),,單樁抗拔承載力特征值達到了1200kn,樁徑500mm,,樁長15m,,和管樁和普通灌注樁相比經濟效益十分明顯,可是困擾我的是鋼筋的配筋問題,,按照裂縫寬度驗算配筋特別大需要15根25mm的鋼筋才能滿足要裂縫寬度小于0.2mm,,可這么多的鋼筋對灌注樁施工都有影響。我想問一下能否采用預拉鋼筋減少配筋從而降低造價,,該參考什么資料,?依據什么進行計算?

  • 貢獻 預應力管樁用于抗拔樁 資料

    《 關于預應力混凝土管樁的抗拔設計》

  • 超長預應力樁的施工圖片

    超長預應力樁的施工圖片

    2006年河邊的一個碼頭的樁基礎施工,,采用預應力樁,,單節樁長50米。端承摩擦樁,,根據地質資料,在廠家定制長樁,。由于是單節樁施工,,免除了樁接口的質量隱患,。船樁機架可以打60米單節樁,如需要可以加高機架:運樁船和船樁機:在堤圍頂看:施工過程

  • 關于預應力空心樁的灌芯問題,?

    預應力空心樁現在用的比較多了,方樁,,圓樁等,,按照圖集空心方樁內要灌樁截面寬度5-8的砼,且放置鋼筋籠,,另外在樁端板上焊接一般四根鋼筋,,錨固在承臺里,錨固長度按現行規范,。想與各位討論下空心樁內灌的這點砼對樁受力有用嗎,。有些施工單位偷工減料,不放置鋼筋籠,,僅用一托盤放入管樁內灌點砼就了事了,。省去了鋼筋,灌的砼量也少,。 管樁上部的這點工序對管樁有什么作用,?

  • 預應力管樁靜載,,抗拔試驗照片

    預應力管樁靜載,抗拔試驗照片

    預應力管樁靜載,,抗拔試驗照片

  • 預應力管樁的樁表及說明(CAD)

    很不錯的,,預應力管樁的樁表及說明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 編輯 ]

  • 用過預應力薄壁管樁做抗拔樁的進來(抗拔實驗問題)

    直徑500的預應力薄壁管樁最大抗拔承載力用到多少?抗拔靜載實驗時焊縫有沒有問題,,最近做的一個工程,,抗拔承載力用到360KN,抗拔靜載實驗時要拉到720KN,,打樁單位自己對自己的焊縫質量沒有信心,,竟然不敢做抗拔實驗

  • 預應力混凝土空心樁接頭數量,?

    《建筑樁基技術規范》說預應力混凝土空心樁接頭數量不宜超過3個,,我這預應力管樁接頭數量要4個了怎么辦?有沒有超過3個要怎么做的規定,?

  • 預應力混凝土樁圖籍04ZG207(中南標)

    預應力混凝土樁圖籍04ZG207(中南標).part1

  • 預應力高強砼樁組織設計

    :lol 自己看吧?。?/p>

  • 預應力和沖孔樁設計說明hzsj

    預應力和沖孔樁設計說明hzsj,最好的施工圖說明

  • 預應力管樁作為抗拔樁使用時,,近期出現了數起樁身抗拔破壞

    預應力管樁作為抗拔樁使用時,,近期出現了數起樁身抗拔破壞的事故,主要表現在主筋墩頭與端板連接處拉脫,,同時管樁的接頭焊縫耐久性也有問題,,因此,在抗拔構件中應慎用預應力混凝土營樁,。必須使用時應考慮以下幾點:1 預應力筋必須錨人承臺;2 截樁后應考慮預應力損失,,在預應力損失段的樁外圍應包裹鋼筋混凝土3 直采用單節管樁;4 多節管樁可考慮通長灌芯,另行設置通長的抗拔鋼筋或將抗拔承載力留有余地,,防止墩頭拔出5 端板與鋼筋的連接強度應滿足抗拔力要求,。條文說明

  • 預應力混凝土管樁的樁底混凝土高度

    《湖北省預應力混凝土管樁基礎技術規程》中提出管樁樁端位于飽和砂類土或遇水易軟化的土層時,以及樁具有抗拔功能時,,在樁底澆筑1.2米以上的補償收縮混凝土或中粗砂拌制的水泥砂漿,,混凝土強度等級不宜低于C20,水泥砂漿強度等級不宜低于M15. 想問問各位大俠這個樁底混凝土的高度在具體的施工中取多少比較合適,?

  • 關于預應力怎么考的疑問?

    第一次準備復習專業考試,,在看蘭書,,發現沒有提到預應力的彎、拉,、剪計算,。只是第十章有那么一點點東西?;蛘哒f主要在橋梁部分考么,??想請教一下大家,,預應力計算這部分一般都怎么考?。?/p>