地質雷達調查淺層地基隱患
因我不懂結構的知識,,請教各位:現有1個(直徑3米,高3米)的圓柱體水箱,,放在首層(層高約3米)的地板上(地下基礎不詳,,可能是填砂),,現地板下陷10厘米左右,要怎樣處理基礎,?謝謝,!
在一個深10md的坑上建七層磚混,,加一層地下室!采用的是建筑垃圾回填,,回填時間不超過一年,!第一次采用的樁基礎!但打孔過程中無法成孔,!之后考慮采用的強夯處理地基,,我們這的總工給的意見都是分兩次強夯,可是實際情況確是一次強夯,!然后給出了一份檢測報告,!給出地基承載力特征值大于等于200KPa,檢測三個點的沉降變形都為3mm。強夯的有效加固深度為7.1m,。我想知道的問題是:1.強夯的有效加固深度是指的什么,?2.用建筑垃圾回填,隨著建筑垃圾的自然固結,,這時候會不會導致不均勻沉降(采用的是450mm的筏板基礎),?3.設計需要驗算變形嗎?
本人有一工程設計中發現,地下有大量的溶洞,,且比較大,,有深有淺,上部做一個高層工業鋼框架,,柱底內里較大,,請教各位做什么形式的基礎比較合適,謝謝
我在做一幢兩層的管理房,600個平方,,屬于垃圾壩的附屬建筑?,F(xiàn)在在做基礎,但是地質較差,,首層是粘土層,,厚約1~2m,,f為80kpa,其次為淤泥層,,厚12~14m之深,,f為50kpa,其下為凝灰巖,,f為140kpa,。曾試圖用水泥攪拌樁處理地基使其達到100kpa,但其置換率都偏大,,布置起來密密麻麻,,看了就覺得不經濟。如何才能做到安全又經濟呢,?考慮獨立基礎和條形基礎,,最后選用板式基礎,但板至少要500才行,,頭痛啊,,這么個小房子要這么復雜嗎?
現場回放:當基坑或基槽開挖至地下水位-0.5米時,,排水時出現流沙現象,,邊挖邊冒。處理方式:停止繼續開挖作業(1).根據地質勘察報告,,發現原因:第一底層有粉砂層,,第二水位高差,第三錐土產生壓力,。(2)處理方式:第一:降水第二:抗或者槽周圍打板樁,,阻水沙。第三:減小水壓,,或者是改變平衡力
地基處理的對象及其特性
新做一陜北地區設計,,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,,分布于整個場地,。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,,稍和,,松散,分布整個場地,。層厚7.3~7.7米,。Fak=140Kpa
論文簡介:地基與基礎處理-換填處理-路橋基礎-建筑地基 投稿網友:lijinyun123456 上傳時間: 2013-08-23
在西北某場地某5層半框架結構商業,,高度30m,,柱跨7.5m。地勘中,,第一層為10m左右濕陷性黃土,,二級自重,承載力為120kpa,,第二層為黃土,,無濕陷性,承載力為150kpa?,F(xiàn)在開發商自己找專家出的地基處理方案為:從地面挖至-8.5m,,然后回填2m的素土墊層,壓實,。再做0.9m的灰土墊層壓實,。這個實際上是滿足了規范對于乙類建筑的關于消除濕陷性的基本要求。但是規范沒有規定用兩種材料回填壓實,。請問可行嗎,?對提高承載力有無影響?該項目的柱底軸力最大為6000kn左右,。
《抗規》4.2.1和4.4.1條規定了可不進行天然地基及基礎抗震承載力計算的范圍,,諸如水泥土攪拌樁、CFG樁等(地基處理規范中所列)復合地基處理方法屬于人工地基,,地基處理規范中其他方法也屬人工地基范圍,。那按地基處理規范中處理的地基,基礎設計是否還可以按照《抗規》4.2.1和4.4.1條規定考慮,?個人覺得可以,,把樁基看做是地基處理的一個特例,地基處理和天然地基都可以按抗規執行,,地基處理當然也可以,。但有一個疑問,當采用地基處理規范處理的地基時,,地基承載力調整系數改如何?。渴前凑栈滋烊煌翆尤∵€是褥墊層???歡迎各位討論,提出您的高見。附:4.2.1 下列建筑可不進行天然地基及基礎的抗震承載力驗算:1
大家看看這個地基該如何處理
如圖,,為一泵站,,基礎位于飽和細砂層。地勘報告中提出可不考慮地震液化,。地勘提細砂層承載力特征值為90kpa,,基底應力約120Kpa,請問該地基特征值可不可以修正,?若修正取修正系數是多少,?有無合適的地基處理方案?
本帖最后由 sun200215 于 2016-3-9 19:09 編輯 圖是地質剖面,,溶洞和人防洞都是用毛石混凝土填實。關鍵問題是筏板底的持力層,,一半落在了殘積土上(承載力380kPa,,壓縮模量是18mPa),一半落在了泥灰巖上(承載力450kPa,,壓縮模量是38mPa),,這種情況該怎么處理啊,?建筑物是一個26層的普通剪力墻住宅,,甲方明確要求不打樁,我們總工說在基底鋪設800厚的級配砂石就行了,,請問這樣處理可以嗎,?
地基處理一般是指用于改善支承建筑物的地基(土或巖石)的承載能力,改善其變形性能或抗滲能力所采取的工程技術措施,。那么地基處理的具體目的有哪些呢?八方陸通地基處理專家告訴你: (1)提高地基土的承載力 地基剪切破壞的具體表現形式有建筑物的地基承載力不夠,,由于偏心荷載或側向土壓力的作用使結構失穩,;由于填土或建筑物荷載,使鄰近地基產生隆起,;土方開挖時邊坡失穩基坑開挖時坑底隆起,。地基土的剪切破壞主要因為地涣的抗剪強度不足,,因此,,為防止剪切破壞,就需要采取一定的措施提高地基土的抗剪強度,。
小弟做了個水池項目,,在江蘇,,地質條件不太好,地下水位還挺高,,地下水位標高-1.250,,第五層土是淤泥質粉質粘土,厚度15米,,前四層厚度加起來有5.5米,,第三層還有淤泥,基礎地面坐在第三層底,,第四層頂,,第6層稍微好點是粉砂。我知道上面幾層挖了換填就可以,,下面怎么處理好呢,。底板不想做成樁筏基礎,地基處理用什么方法處理好呢,,灰土樁擠密嗎,,想聽聽各位朋友的高見。
尊敬的各位朋友,,本人是外行人,求教于地基的處理問題,,還望各位尊敬的朋友幫幫小弟的忙,。本人有一處宅基地,面積約100平方米,,全長17米,,一頭寬4米,一頭寬7.5米,,計劃建造兩層的磚混結構房子,,各個角設置柱子,但不同于框架結構,?;A(chǔ)土壤情況如下:上層是素填土,深約0.6-1米,,二層是油質粘土,,以前是耕種水稻的,泥土水份豐富,壓縮性強,,深約0.6—1米,;三層是粉質粘土,呈黃色,,干燥后很堅硬,,是很好的陶瓷粘土料,壓縮性應該比二層的要小,,深約3米,,四層是沙與粘土的混合,沙質比粘土要多一點,,有的是粗沙,,有的是細沙。因為經濟上的問題,,想采用松木樁做基礎,,不知道四層沙與粘土的混合層能否做持力層,把松木樁做成端承樁(樁長4米,,基礎埋深1.5米左右),。如果是這樣松木樁可以怎樣分布,該怎樣計算,?具體又該怎樣操作呢,?請各位兄弟朋友幫幫忙,給小弟一個專業的意見好嗎,?在此謝過了,!
整個堤防處于均勻沉降,,但是對于穿堤建筑物??涵閘來說就出現了不均勻沉降。地基情況是這樣的:堤身為素填土,,往下為2~4米的粉質粘土,,再往下為6~8米的淤泥質土。請問:如何處理涵閘的地基比較好,?
地基處理