施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理,!
各位,,大家好!我是巖土工程的研究生,,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,請問如何解釋,?謝謝,!還有這本規范是85版的,有更新的嗎,?
管樁間距取3倍直徑可以接受嗎
基坑支護,,這樣做有什么問題?
PHC-AB-400-95,,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,求各位大俠幫忙看看
堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,,現在正在學習階段,各位大大教教我
人工挖孔樁與管樁經濟對比
一個房屋新建項目,,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢?例如說一個平方大概多少錢,。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的,?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪,。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢,?請教各位同仁給小弟解答一下,。先謝謝啦。
去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的。還有個項目地基多砂礫,,園礫,,地勘給的管樁數據是按照打入式給的。請問,,考慮單打入式噪音大,,損耗大。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么,。
由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助,。
我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,直徑400 PHC-A,,約15000m。如有貨者請報單位及管材相關參數,。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,特此聲明:些信息一周內有效,。
管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!
進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢,。看到打樁記錄及設計圖紙發現,,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間,。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,已達到4.5MPa,。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本、承臺的成本等,,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,與300樁相比成本增加1000多萬元,。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,忘記改了,;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]
本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,只達到26.1,,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理?。坑姓l遇見過這樣的情況沒,,指點一下
管樁偏位的兩種處理方法
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求?。?!
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象,。尼瑪的是不是刃囃只有一臺樁機了,一定要他施工,;開機的不熟悉,,電焊的不過關,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,,這社會就這么瘋狂?
希望沒有重復,,否則,,請見諒。[local]1[/local]
第二步鋼筋制作就位:第三部砼澆筑: