樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<
用WPS2003打開,,看后請朋友們支持,! 申明: 此內容摘錄于《房屋建筑工程量速算方法實例詳解》一書,。 http://www.archbook.cn
比如一個300x300的框架柱,混凝土保護層厚度30mm,,箍筋雙肢箍φ8@150,,在算體積配箍率的時候,箍筋長度你們是以哪為準,,是按4x(300-2x30-8)考慮還是直接取4x(300-2x30),,核心區面積是取(300-2x30-2x8)x(300-2x30-2x8)還是取的(300-2x30)x(300-2x30),,希望大家能多發表自己的意見,,把這個問題弄清楚,很多不同的參考書,,輔導書上解答取值各不相同,,如果是注冊考試的話應該怎么取,同意意見哈,。
在計算體積配筋率時,,箍筋長度,有的參考書取柱截面寬度減去2倍保護層厚度,,有的取柱截面寬度減去2倍保護層厚度和鋼筋直徑等,,看到過很多亂七八糟的取法。這個到底怎么????,?,?
求助下大家 剛開始接觸變電所的電氣施工圖紙對防火堵料是重量要求.可是一般進防火堵料都是按m3計算價格...所以想知道下大概1m3堵料是多重.....或者他們之間的關系 多謝各位了!
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 編輯 關于體積配箍率的計算問題:我們一般算體積配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.這個公式吧,。那等鋼筋等級沒關系吧,。就是我一級鋼筋算出來的配箍率跟三級鋼筋算出來的配箍率應該是一樣的吧,那為什么屠夫墻柱工具里會出現兩個配箍率,,要求進行換算的呢,?他是按一級鋼算的配箍率,我們需要三級鋼的配箍率就要換算,。那按一級鋼算的配箍率不是上面那個公式嗎,??,?
我覺得這分母的Acor,是不是應該改成矩形的L1*L2,,理由是體積配箍率的分子計算的是箍筋的體積,分母是矩形在間距s內的體積,按理說應該是圖中的350*500才對啊,,為什么要扣除保護層厚度呢,??,?求大神們指導指導辣,,小弟沒齒難忘。
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理,!
1.概念:兩者均對箍筋而言,所以也叫體積配箍率和面積配箍率(1).面積配筋率(ρsv):是在垂直箍筋的截面bs(b為構件寬,,s為箍筋間距)中,,箍筋面積所占的比率(鋼箍面積為肢數乘每根鋼筋的面積),。計算公式:ρsv=Asv/bs=nAsv1/bs(2).體積配筋率(ρv):指箍筋體積(箍筋總長乘單肢面積)與相應的砼體積的比率,。復合箍筋應扣除重疊部分的體積。2.作用:(1).面積配筋率(ρsv):體現抗剪要求,,框架梁
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-3-18 17:44 編輯 約束邊構體箍率,,滿足只涉箍徑距。 λv乘強比,,公式簡單求值易,。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》(7.2.15)2015.11.3
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土,。但這個怎么理解呢,,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
01在創建樓梯明細表的時候會發現,,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積,。 02可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積,。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示,。
Revit如何統計樓梯的體積?在創建樓梯明細表的時候會發現,,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積,。可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積,。首先確保樓梯是有材質信息的,,如圖所示。然后新建一個材質提取明細表,,類別選擇樓梯,,如圖所示。然后使用明細表里的材質提取明細表,,選擇材質提取里的“材質:名稱”和:“材質:體積”字段,,如圖所示。就可以利用材質的體積而巧妙的統計處樓梯的體積了,,如圖所示,。當然,也可以使用常規模型建立樓梯的整體模型,,導入項目后構建屬性中有“體積”屬性的,,如圖所示。意義:在使用【Revit建模的流程】中,,可以使用明細表的功能來統計構件的工程量,。本案例中,通過材質明細表統計材質的體積,,從而達到統計構件工程量的目的,。
建筑物的體積大家是計算的?高度是算到屋頂還是女兒墻頂,面積是建筑面積吧!一個兩層的小樓,一二層都是大會議室,大空間,只有4800立方米, 可不設消防栓嗎
剪力墻暗柱的體積配箍率psv=2.2%,墻厚350mm,暗柱另一邊400mm,箍筋如何算出,配多少,?敬請賜教?。?!謝謝??!
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,,讓大家更了解"大體積混凝土".一,、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎,、高層建筑基礎底板,、構筑物基礎、橋梁墩臺,、深梁,、水電站壩等。由于這些結構體積大,、整體行要求高,,往往不宜留置施工縫。此外,,水泥水化時放出大量熱量,,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,。以最大的限度減少開裂,。”綜述所述,,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土,。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體,;
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一,、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎,、橋梁墩臺,、深梁、水電站壩等,。由于這些結構體積大,、整體行要求高,往往不宜留置施工縫,。此外,,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂,。因此,,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,。以最大的限度減少開裂?!本C述所述,,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故,。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,,稱為大體積混凝土,。” 我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體,;
各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎,?
咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,,每個設備基礎都符合這個規范要求,!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實,!請問我國還有別的規范要求嗎,??,?比如說混凝土方量了,?