灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,,上層漂卵石層厚度為5m,,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,,壩底高程在1711.00高程,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m,。壩地基處理寬度50m,,壩體所需地基承載力為0.3MPa。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,,下為炭質板巖全風化的軟黏土,,查規范中表4.3.2-1得,卵石極限摩阻值為400kPa,,軟粘土極限摩阻為10kPa,,端承阻取500kPa。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,,則壩下樁數為 根據計算取55根,,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,方量 初步計算,,樁中鋼筋按構造配,。樁內鋼筋的主筋選用 ,箍筋采用 ,,
在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔,、入巖增加費按入土,、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”,。請問:在有埋設護筒的情況下,,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教,!
編制橋梁概預算時,經常會用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,,但設計圖紙又沒有提供,,我查找了一些資料,,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,是否正確,,請同行們指導,。
用WPS2003打開,看后請朋友們支持,! 申明: 此內容摘錄于《房屋建筑工程量速算方法實例詳解》一書,。 http://www.archbook.cn
這種說法是不正確,??樁基礎規范對此沒有專門規定,,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,,(0.7是考慮受壓的折減,,混凝土規范的9.4.4),一般情況下現場都是采用焊接,,單面焊接是10D,,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝,?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙,、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,,審查施工方案的編制依據,、施工工藝流程、技術指標,、安全措施等內容是否符合要求,。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,,要善于提出問題,、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地,。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
后壓漿灌注樁沉降怎么計算,?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大,?怎么量化呢,?求高手賜教。
鉆孔灌注樁施工過程中,,遇孤石,,現需進行變更索賠,請教下高手,,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,求大家幫幫?,謝謝啦?。。,。,。。,。,。?handshake
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
1,、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,,請各位大俠指教啊,。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,,因為場地標高限制,,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米。
最近在弄鉆孔灌注樁施工,,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒,。。壓縮包里包括一些文章,,截圖如下:
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,,搜集了一些資料,整理了一下,,現在發給大家,,大家可以學習一下。
本文從施工及監理的角度,,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見。http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,,基槽開挖時,,發現一些成樁的強度達不到要求,必須補樁,!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁),!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,這樣的做法可以嗎,?能滿足裝得強度要求嗎,?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,有點石子,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁,?
本帖最后由 旭日東升 于 2014-6-12 08:49 編輯
鉆孔灌注樁側壁摩阻力極限值計算
做到一個工程用到后壓漿鉆孔灌注樁,經過計算相對于普通的鉆孔樁提高了80%,。感覺有些提高的太大,,不知是不是有關參數取大了。請各位大俠根據自己的經驗,,多多指點,,是否合理呢?
鉆孔灌注樁體積計算
鉆孔灌注樁體積計算專題,,為您提供鉆孔灌注樁體積計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鉆孔灌注樁體積計算 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁體積計算相關內容請?jiān)L問