在部分地區要求管樁作為抗拔樁時只能計算最上面一節的摩阻力,,原因是認為管樁焊接接頭不可靠,。這種情況下,應該如果做抗拔試驗呢,?如果等基坑開挖后做抗拔試樁,,要灌芯后等強度到設計要求,施工進度肯定不允許,;如果不開挖則要再接一段管樁到地面做抗拔試樁,,相當于存在了接頭,也是不允許的,。請教這種情況下,,應該如何處理比較妥當呢?
試樁只試那么幾根,,它只能得到試驗的這幾根樁位置上的承載力,。一個場地上的地質條件可以變化很大,即使變化不大,,那也不是很準確吧,。同一個型號的樁,在不同的位置上,由于樁側土和樁端土的性質不同,,承載力肯定不同,。試樁結果如何作為設計依據呢?
一,、案例工程概況
請問誰有預應力管樁的施工記錄表?上傳一份吧,謝![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-15 21:03 編輯 ]
如果是承壓破壞性試樁,還是建議灌芯,,因為灌芯可大大改善樁頭受力性能,,避免樁頭壓碎。 如果承壓荷載比較小,,100噸左右,,是可以不用灌的,經濟,。 如果是抗拔樁,,按圖集和規范要求灌芯。 附灌芯長度: 1,、江蘇省預應力管樁省標圖集蘇G03-2012,,P50~53,灌芯長度:承壓,、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值,;微膨脹混凝土,強度等級宜與承臺相同,,且不應低于C40,。 2、江蘇省預應力竹節樁圖集蘇G19-2012,,P34,、P35,灌芯長度:承壓,、抗拔樁均取5D和2.0m的較大值,;不低于C40微膨脹混凝土,并于承臺或基礎梁一起澆筑,。 3,、國標預應力管樁圖集10G409,P41,,灌芯長度:承壓樁取3D和1.5m的較大值,;抗拔樁取計算長度和3.5m的較大值,;混凝土強度等級同承臺或基礎梁。 4,、預應力混凝土管樁技術規程(江蘇?。〥GJ32-TJ109-2010 第3.4.1條,灌芯長度:承壓樁取5D和2.0m的較大值,;抗拔樁取8D和3.5m的較大值,,不低于C40微膨脹混凝土。
一、案例工程概況 案例工程共采用三種基礎,,即樁基礎,、混合基礎(樁基礎結合開挖基礎)和天然淺基礎。所有樁基礎及混合基礎都擬采用預應力管樁直徑為φ400,、φ500預制管樁,,預制管樁型號分別為PHC-400A95、PHC-500A100型預應力管樁,?!?.000m標高相當于絕對標高105m-107m之間,試樁樁頂標高詳見各棟號圖紙,,樁長詳見各棟號圖紙及地質報告,,樁端進入持力層大于等于樁長及貫入度控制。相鄰樁的樁底標高差不應超過相鄰樁長的1/10及相鄰中心距,,預估單樁豎向承載力特征值分別不大于570KN,、820KN,同一承臺下的管樁接頭應相互錯開,。單樁承載力最終根據現場靜載試驗確定,,工程試驗樁承載力滿足設計要求后方可施工工程樁。 二,、試樁目的 試樁完成后,,通過樁的靜載試驗,確定樁基工程各項設計,、施工等參數,,選擇樁基持力層、判定沉樁的可能性,,選擇靜壓值,,并確定打樁施工時停壓標準等。 三、試樁試驗選定,、試樁順序及進
:kiss: 東營港擴建工程大管樁試樁典型施工方案
設計圖紙要求地下連續墻必須進行非原位試成槽,管樁,、灌注樁及抗拔錨桿也必須進行非原位試樁,。我看了一下地基基礎設計規范,好像沒有明確提到地下連續墻,、樁基進行試成槽,、試樁,是哪本規范有此規定,,如果確實有此規定,,原位試不是可以。另外請教一下,,這個應該屬于設計試樁吧,,那么施工是否需要試樁。兩者有何區別,,請專家告知,。謝謝。
施工現場在挖土過程中,沒有做好管樁口的平板防護,,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,現在問題是無法進行接樁工序,,請問這種情況如何處理,!
我們單位昨晚進線電壓可能波動了一下,,主變的高后備保護裝置在那個時間錄波了,,可是我看不懂,我把數據發上來大家幫我解釋解?,Ia2.4A Ib0.8A Ic-3.6A Ua38.8V Ub42.2V Uc-81.4V Io Ig 3Uo都是0,,時間也都是0,請問這反映的是什么故障,?
單樁豎向承載力采用靜載試驗測試,,一般試樁是在擬建建筑物的周圍單獨做試樁來試驗的么?假如我想試樁和錨樁用工程樁可以么,?另外試樁要加載到破壞,,這樣工程樁作試樁破壞后,是把原來破壞的試樁拔掉,,再重新做工程樁么,?這樣會不會破壞原有樁位的土層。
各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎?
各位:在做項目的過程中經常接觸工程樁與試樁的事情,,抗壓樁除去樁頭不一樣以外工程樁與試驗樁沒有區別,,但有時候配筋或者混凝土強度又有些變化?抗拔樁的試驗樁一般以工程樁的配筋有區別,。有能說清楚的么,?謝謝先。
答復“關于設計試樁的幾點疑問” —— 回復 網友 “zhoukej”
很多地方報名或領證時都查社保,,以北京為例,,領取執業資格證書時要看社保對賬單,是查什么,?工作年限還是單位資質,?我覺得應該是工作年限吧,因為在那張對賬單上,,幾乎所有的外企單位和部分私企單位的名稱都是:北京外企人力資源服務有限公司 根本看不出單位資質,,就算是寫單位名稱的,,很多有設計資質的單位名稱里并沒有“設計”兩個字,比如XXX建設工程公司,,所以我覺得與單位是否有設計資質沒有關系,,大家覺得呢?
昨天復習了,,不過忘了記錄了,,今天繼續。 第三篇 建筑消防設施 第一節消防給水設施 一,、消防水泵:壓力,、流量;備用泵,;備用泵的工作能力不應小于最大一臺消防水泵的工作能力,; 下列情況可不設置備用泵: 1. 建筑高度小于54m的住宅和室外消防給水設計流量小于或等于25L/S時; 2. 建筑的室內消防給水設計流量小于或等于10L/S的建筑,; 流量揚程的性能曲線應
疏散走道在防火分區處應設置常開甲級防火門,。 避難走道: 避難走道防火隔墻的耐火極限不應低于3.0h ,走道樓板的耐火極限不應低于1.5h ,; 走道直通地面的安全出口不應少于2 個,,并應設置在不同方向;當走道僅與一個防火分區相通且該防火分區至少有1 個直通室外的安全出口時,,可設置1 個直通地面的出口。
第六章安全疏散 安全疏散基本參數 包括:人員密度計算,、疏散寬度指標,、疏散距離指標等。 人員密度:對于建材商店,、家具和燈飾展示建筑,,其人員密度可以按表格規定值的30%確定。