由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,,還請各位能給予幫助。
希望沒有重復,,否則,,請見諒。[local]1[/local]
請教諸位大神,,預應力管樁內的土到冬天后凍住了,,原本水沖、掏土等清樁方法沒有成效,,烤火,、熱水效果不明顯,諸位有沒有好的辦法,,求指點
10SG409預應力混凝土管樁
作為剛畢業的學生,,在工地上做設計代表,想請問論壇上的前輩,,預應力管樁“接樁”和“截樁”有沒有相應的規范要求(找了好久確實沒找到),,同一個樁基礎各樁的“接樁”位置能不能在同一個水平面上,“截樁”能不能在同一個水平面上,,這個有沒有哪個規范提了要求,。跪求!??!
預應力管樁接頭焊接完成后進行沉樁錘擊,接頭未入土時整個接頭焊縫斷開移位,,現場施工工人牛B說正?,F(xiàn)象。尼瑪的是不是刃國就只有一臺樁機了,,一定要他施工,;開機的不熟悉,電焊的不過關,,現在技術員只知道買菜做飯,。尼瑪的難道是多慮了,這社會就這么瘋狂,?
山東省最新管樁圖集-預應力混凝土管樁(L21G404)
1.采用預應力碳纖維復合板對鋼筋混凝土結構進行加固時,其錨具的張拉端和錨固端至少應有一端為自由活動端,。 張拉前錨具平面示意圖 1-張拉端錨具,;2-推力架;3-導向螺桿,;4-張拉支架,;5-固定端定位板;6-固定端錨具,;7-M20膠錨螺栓,;8-M16螺栓;9-碳纖維復合板,;10-M12螺栓,;11-預留孔,張拉完成后植入M20膠錨螺栓 張拉完成錨具平面示意
現在的工程的管樁由建設單位甲供,,設計圖紙上為PHC-AB-C80-300(70)-9的型號,,由于種種原因,現場的9米樁供貨時少了一根,,卻多了一根12米的樁,,現在想用12米的樁代替9米的施工,可不可以截去3米之后再進行施工,?[ 本帖最后由 winnerhj 于 2010-1-17 23:53 編輯 ]
現張法預應力混凝土管樁
預應力混凝土管樁的規范,這本規范我找了好多地方才找到,現發來和大家分享,如有雷同純屬巧合.
本人施工遼南某工程,,采用高強預應力管樁(PHC-AB500),,樁長11米,,采用6.3噸柴油錘進行錘擊,收錘貫入度為20毫米,,地質狀況如下:回填土3米,,淤泥層5.8米,中粗砂層1.8米,,碎石層1米,,強風化砂礫巖0.7至3米,設計要求樁端進入強風化200毫米,,該類型樁單樁承載力特征值為2100KN,;在該樁進行靜載實驗過程中,發生如下情況:樁頭端板按照檢測要求截掉,,堆載由于回填土發生一定傾斜,,千斤頂與樁端面之間墊近2哦毫米左右圖紙及瓦楞紙,千斤頂的中心劲闩c管樁軸線垂直度偏差達5%,在加載70%時,,沉降量超過40毫米,,并且發現樁頭沿堆載偏心方向爆裂,預應力鋼筋露出原樁端平面近8毫米,檢測就直接認定該樁承載力不夠,,請各位同仁幫助分析一下,,是地質、設計原因還是檢測,、施工的原因,。
施工過程中管樁樁頭鐵板打壞了,請問如何處理,?能補焊一塊嗎,?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-15 09:51 編輯 ]
2011年開始實施
本人工程上面碰到一個問題: 一棟18層的板式住宅樓,一層地下室,基礎用預應力管樁,樁基施工完開挖地下室時發現,樁頂高底不等,有的要砍,有的要接,正常情況下按圖籍做也是沒有問題的,但甲方為了省錢,樁頂標高不夠1.0米左右的樁是否能用有樁頭的預應力短管樁與原樁焊接,這樣做是否可行?(可行不可行請說明下理由,謝謝各位)接樁圖詳看附件:[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 09:56 編輯 ]
剛畢業那會,在一家電子廠做基建,,當時現場預應力管樁接樁是采用的電焊條焊接,,感覺質量就是差強人意;后來連續做了幾個預應力管樁的工地,,都是采用的電焊絲焊接,,感覺質量更差?見圖現想請問:到底是電焊條焊得好點,?還是焊絲好點,?(假如工人技術都一致的情況下)
如題,,因為四承載力,分樁長控制和沉降控制,,就不知道,,它的承載力,該按哪種確定為好,。計算公式又是如何的,?請教下高手們。謝謝?。,。?/p>
最近本項目在進行預應力混凝土管樁壓樁施工,,施工時,,有個別的樁截樁后,剩余的部分相對還是比較長,,有3~7米長吧,,壓樁的工人就趁我們不在場的時候,把這半截樁接到另一號樁上去用了,。對于這個問題,,我咨詢了相關的經驗豐富的老施工員和上網查找了相關資料,,說法各異,有的說是允許的,,有的說不允許,,究竟哪種說法正確的呢? 求各位大神指點,!
預應力管樁試樁要求
預應力管樁試樁要求專題,,為您提供預應力管樁試樁要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力管樁試樁要求 相關的專業交流討論,,更多預應力管樁試樁要求相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子