亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 管樁被石頭堵住,,該怎么辦!

    管樁被石頭堵住,該怎么辦,!

    施工現場在挖土過程中,,沒有做好管樁口的平板防護,導致在挖土的時候大石塊落入管樁內,,大約距離樁口3-4米,,現在問題是無法進行接樁工序,請問這種情況如何處理,!

  • 請問管柱和管樁有甚么區別?

    各位,,大家好,!我是巖土工程的研究生,現在在南京一家小私人設計院做橋梁結構,,在看規范《公路橋涵地基與基礎設計規范》時發現還有管柱這一說法,,請問如何解釋?謝謝,!還有這本規范是85版的,,有更新的嗎,?

  • 求各位大俠指點管樁被爆頭了

    求各位大俠指點管樁被爆頭了

    PHC-AB-400-95,單樁豎向承載力特征值為1350,,樁身承載力設計值2288,,持力層粉質粘土層標準值為4000KPA,此樁身全部在粉質粘土層,。打到十米左右就被爆頭了,,求各位大俠幫忙看看

  • 關于拆除工程和管樁壓樁的疑問

    一個房屋新建項目,需要拆除原來的房子,。想問問現在拆除造價是多少呢,?例如說一個平方大概多少錢。另外一個問題是:為了節約拆除費用,,能不能只是把地面以上的結構拆除就可以了。道路(原來的道路為250mm厚),、室內地坪都不拆可不可以的,?新建的房子采用靜力壓樁,新建房子室內標高比現標高還要高0.9m,,所以才不想拆掉現在的混凝土道路和混凝土地坪,。擔心的問題是:如果不拆除道路和室內地坪,會不會對將來的室內地坪產生影響呢,,例如會有不均勻沉降造成地坪開裂等呢,?請教各位同仁給小弟解答一下。先謝謝啦,。

  • 關于管樁打入式與靜壓式

    去年做了一個項目,,地基多粉質粘土,地勘給的管樁數據是按照靜壓管樁給的,。還有個項目地基多砂礫,,園礫,地勘給的管樁數據是按照打入式給的,。請問,,考慮單打入式噪音大,損耗大,。砂礫,,園礫地基做管樁基礎時候能用靜壓方法么。

  • 關于預制管樁的堆放的疑問

    堆放的時候墊木位置的確定以及吊裝的時候的吊點的確定,,這個標準的制定根據我還是學生,,現在正在學習階段,各位大大教教我

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 抗彎不夠的節點能作為鉸接節點嗎,?

    這個節點有問題嗎,?能承受350kN。m的彎矩嗎,?我手算算了好像只有200的極限彎矩,,那不夠是否可以認為這個節點作為鉸接節點呢?

  • 管樁間距取3倍直徑可以嗎

    管樁間距取3倍直徑可以接受嗎

  • 基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護及管樁復壓工程

    基坑支護,,這樣做有什么問題,?

  • 關于預應力管樁截樁的問題

    由于樁基施工單位未能將樁打入設計標高,使得部分樁基高出設計標高大約300mm,,經復算截掉部分樁后承載力能滿足要求,,可是卻查不到預應力管樁截樁的說明和處理方法以及大樣圖,還請各位能給予幫助,。

  • 管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題

    管樁設計與施工中的問題,,找了好久才找到的,拿來和大家共享,!

  • 速求《高強砼預應管樁》

    我公司急需采購:直徑PHC-AB 500(125厚),,約20000m,直徑400 PHC-A,,約15000m,。如有貨者請報單位及管材相關參數。郵箱:[email protected],,聯系電話:13719287261,,特此聲明:些信息一周內有效。

  • 靜壓管樁,,如此設計,,是否垃圾?

    進入施工現場時,,樁基礎已經如甲方施工完畢,。看到打樁記錄及設計圖紙發現,,設計院將PHC-A400-95樁的特征承載力定為750KN,而要求壓樁時的終壓值為4.0,。 而在正常的設計中,一般400徑的靜壓管樁,,樁身的承載力為2250KN,,特征值不會低于1100KN,終壓值控制在2.2-2.4之間。并且本工程的地勘報告顯示,,在自然地面下6米土承載力,,已達到4.5MPa。樁承載力取值如此之小,,對工程造成巨大浪費——樁的成本,、承臺的成本等,本工程落地面積5000平米,,共計1700根樁,,與300樁相比成本增加1000多萬元。 如此設計不知為何,? 我猜是設計者將拷貝其他工程圖紙,,忘記改了;施工時甲方未進行圖紙會審直接施工,。 請各位多指點,。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 編輯 ]

  • 關于管樁灌芯試塊不合格

    本工程某個區管樁1M范圍內進行C30砼澆筑,是自拌的,,現在標養試塊結果出來了,,只達到26.1,現在承臺都澆筑完成,,不能進行回彈,試塊組數也達不到10組以上,,到底怎么處理?。坑姓l遇見過這樣的情況沒,,指點一下

  • 管樁偏位的兩種處理方法

    管樁偏位的兩種處理方法

  • 江蘇管樁圖集(蘇G03-2012)

    為方便大家搜索下載,,從論壇中挑出來,借花獻佛,!

  • 計算管樁為什么要減去樁芯的體積

    樁壁混凝土工程量=L樁壁×πD2÷4—L樁芯×πd2÷4 樁芯混凝土工程量=L樁芯×πd2÷4<

  • H型鋼的抗彎、抗剪計算問題

    最近在做二級結構的試題,,做鋼結構時看到解答里解題思路,,理解不了,也沒有查到依據,,求各位解答,。原話如下:查《鋼結構設計規范》表3.4.1-1及注的規定,H型鋼抗彎計算時以翼緣強度設計值控制,,抗剪計算時以腹板強度設計值控制,。這句話的依據在哪,查規范我沒看出來。

點擊加載更多

管樁抗彎

管樁抗彎專題,,為您提供管樁抗彎相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管樁抗彎 相關的專業交流討論,更多管樁抗彎相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

地基工程

工程監測